3.2 一端口SPD one-port SPD
SPD与被保护电路并联。一端口能分开输入和输出端,在这些端子之间没有特殊的串联阻抗。
3.3 两端口SPD one-port SPD
有两组输入和输出端子的SPD,在这些端子之间有特殊的串联阻抗。
3.4 电压开关型SPD voltage switching type SPD
没有电涌时具有高阻抗,有浪涌电压时能立即变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有放电间隙、气体防电管、闸流管(硅可控整流器)和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”
3.5 电压限制型SPD voltage limiting type SPD
没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续减小的SPD。常用的非线性元件有压敏电阻、抑制二级管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。
3.6 复合型SPD combination SPD
由电压开关型元件和电压限制型元件组成的SPD。其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、电压限制型或两者皆有。
3.7 保护模式 modes of protection
SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合。这些连接方式成为保护模式。
3.8 标称放电电流 In - nominal descharge current
流过SPD 具有8/20us波形的电流峰值,用于II级试验的SPD分级以及I级试验、II级试验的SPD的预处理试验
3.9 冲击电流 Iimp - impulse current
它由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行。这是用于I级试验的SPD分类试验
3.10 II级试验的最大放电电流 Imax - maximum discharge current for class II test
流过SPD 具有8/20us波形的电流峰值,其值按II级动作负载的程序确定。Imax大于In。
3.11 最大持续工作电压 Uc - maximum continuous voltage
允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。其值等于额定电压。
3.12 待机功耗 Pc - standby power consumption
SPD按制造厂的说明连接,施加平衡电压和平衡相角的最大持续工作电压(Uc)并且不带负载时SPD所损耗的功率
3.13 续流 If - follow current
冲击放电电流以后,由电源系统流入SPD的电流。续流与持续工作电流Ic有明显区别。
3.14 额定负载电流 IL - rated load current
能对SPD保护的输出端联接负载提供的最大持续额定交流电流有效值或直流电流。
3.15 电压保护水平 Up - voltage protection level
表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。该值应大于限制电压的最高值
3.16 限制电压 measured limiting voltage
施加规定波形和赋值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。
3.17 残压 Ures - residual voltage
放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值。
3.18 暂态过电压(TOV)特性 temporary overvoltage(TOV) characteristic
SPD承受一个暂态过电压UT至规定时间tT时的工作状况。
注:这种特性是能承受一个暂态过电压而不使特性或功能发生不可接受的变化,或是产生7.7.6.2所描述的故障。(7.7.6.2 - 摘要,燃烧、带电...)
3.19 二端口SPD的负载端的电涌耐受能力 load-side surge withstand capability for a tow-port SPD
二端口SPD对负载侧接线输出端子产生电涌的耐受能力
3.20 电压降(用百分比表示) (in percent) voltage drop
dU=[(Uin-Uout)/Uin]*100%
适用于二端口SPD
3.21 插入损耗 insertion loss
在给定频率下,连接到给定电源系统的SPD的插入损耗定义为:电源线上紧靠SPD接入点之后,在被SPD接入前后的电压比,结果用dB表示。
3.22 1.2/50冲击电压 1.2/50 voltage impulse
视在波前时间(从峰值10%上升到90%的时间)为1.2us,半峰值时间为50us的冲击电压。
3.23 8/20冲击电流 8/20 current impulse
视在波前时间为8us,半峰值时间为20us的冲击电流。
3.24 复合波 combination wave
复合波有冲击发生器产生,开路时施加1.2/50冲击电压,短路时施加8/20冲击电流。提供给SPD的电压电流幅值及其波形由冲击发生器和受冲击作用的SPD的阻抗而定。开路电压峰值和短路电流峰值之比为2;改比值定义为虚拟阻抗Zf。短路电流用符号Isc表示。开路电压用符号Uoc表示。
3.25 热崩溃 thermal runaway
当SPD承受的功率损耗超过外壳和连接件的散热能力,引起内部元件温度逐渐升高,最终导致其损害的过程。
3.26 热稳定 thermal stability
在引起SPD温度上升的动作负载试验后,在规定的环境温度下,给SPD施加规定的最大持续工作电压,如果SPD的温度能随时间而下降,则认为SPD是热稳定的。
3.27 劣化 degradation
由于电涌、使用或不利环境的影响造成SPD原始性能参数的变化。
3.28 耐受短路电流 short-circuit withstand
SPD能够承受的最大预期短路流电流值。
3.29 SPD的脱离器 SPD disconnector
把SPD从电源系统断开所需要的装置(内部的 和/或 外部的)
3.30 外壳的防护等级(IP代码) degrees of protection provided by enclosure (IP code)
外壳提供的防止触及危险的部件、防止外界的固体异物进入 和/或 防止水的进入 壳内的防护程度(见GB/T 4208)
3.31 型式试验 type tests
一种新的SPD设计开发完成时所进行的试验,通常用来确定典型性能,并用来证明它符合有关标准。试验完成后一般不需要在重复进行试验,但当设计改变一只影响其性能时,只需重复做相关项目试验。
3.32 常规试验 routine tests
按要求对每个SPD或其部件和材料进行的试验,以保证产品符合设计规范。
3.33 验收试验 acceptance tests
经供需双方协议,对订购的SPD或其典型样品所做的试验。
3.34 去耦网络 decoupling network
在SPD通电试验时,用来防止电涌能量反馈到电网的装置。有时称“反向滤波器”。
GB18802.1-2002《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能 要求和试验方法》 PDF版下载
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=14&topic=315&show=0
有单位安装某品牌SPD后出现设备故障,我去现场看完,那信号线路SPD烫手,我在事故报告中说:“可能该产品的‘待机功耗’达不到要求”,此单位通知厂家后,那厂家的技术人员说:“不可能。我们的插入损耗是小于0.1db的。”
KAO。没话讲。
下面引用由通天雷神在 2006/07/03 10:40pm 发表的内容:
这个是应该好好普及一下。
有单位安装某品牌SPD后出现设备故障,我去现场看完,那信号线路SPD烫手,我在事故报告中说:“可能该产品的‘待机功耗’达不到要求”,此单位通知厂家后,那厂家的技术人员说:“不可 ...
但目前防雷行业内人员的素质参差不齐,也没什么奇怪的!
另外,恕我愚钝,关于信号SPD的“待机功耗”这一指标,不知在国际、国内的相关标准中是否有明确规定?
请雷神不吝赐教!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |