ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教:关于电涌保护器的非破坏性实验 [打印本页]

作者: heaven810930    时间: 2006-3-1 15:52
标题: 请教:关于电涌保护器的非破坏性实验
求教:
测SPD漏电流时,施加电压是Uc还是75%的标称导通电压Un(GA173-1998)?
Uc和Un有什么关系?
Un和SPD的额定电压Un。。。。是什么关系?

作者: 王鹏海旺    时间: 2006-3-3 23:12
UC是最大连续工作电压,UP是最大保护水平。
作者: gao2006    时间: 2006-8-31 15:17

请教,限制电压和电压保护水平什么关系?

限制电压是不是就是所谓的残压?


作者: gkjane    时间: 2006-9-1 17:24

按GA173-1998上说,漏电流是施加75%的标称导通电压Un时,流过防雷保安器的电流.

标称导通电压Un是施加恒定1mA直流电流的情况下,防雷保安器的起始动作电压(又称压敏电压)






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2