标题: 这样合理吗? [打印本页]
作者: 拔刀 时间: 2004-8-11 18:03
标题: 这样合理吗?
我看现在很多避雷器号称通流量150KA/线,但空开40KA就被劈烂了,这样的避雷器
有用吗,但大家都是这样,也没有办法了,现在市场上空开最大通流量为80KA的都
比较少,且价格高,怎么办..........
作者: 斯峰 时间: 2004-8-11 22:49
这样的话,你的避雷器不就没有事了吗?好啊!
作者: 拔刀 时间: 2004-8-12 08:12
那避雷器后端的设备不就是翘翘了,装避雷器干啥子!!!!!
作者: 小虫 时间: 2004-8-12 09:29
下面引用由拔刀在 2004/08/11 06:03pm 发表的内容:
我看现在很多避雷器号称通流量150KA/线,但空开40KA就被劈烂了,这样的避雷器
有用吗,但大家都是这样,也没有办法了,现在市场上空开最大通流量为80KA的都
比较少,且价格高,怎么办..........
您所说的“空开最大通流量”是一个什么概念呢?是空开所能承受的浪涌电流吗?照现在的说法,空开的通流量一定要比SPD打才可以?
作者: 年纪大了 时间: 2004-8-12 09:55
应该有个反应时间的差异吧,避雷器是ns级的,空开呢?还有,开关型的避雷器不用空开的(第一级的),总体来讲,我们装避雷器是杀鸡用牛刀,呵呵,通流量大一点,自己心里踏实,利润又好一点。我们的工作一半是防雷减灾,一半是追求效益。对否?
作者: ccy3840 时间: 2004-8-12 10:38
通流量的大小是一个方面。安在变压器前的避雷器还常常被打的四分五裂。其它的原因都存在。一般在室内,侵入的雷电流应该不会大于100KA。
作者: 通天雷神 时间: 2004-8-12 13:07
1、都把标准不当回事啊?2、没有那么大的空开你用——防雷熔断丝啊。100KA的。
3、TO:年纪大了。 空开和SPD是有个反应时间的差异。但是,你要是把空开当间隙看呢?打着火都很常见。
作者: 富兰克林 时间: 2004-8-12 16:29
空关在避雷器前端撒,兄弟。
作者: 年纪大了 时间: 2004-8-12 19:55
GB50343在图上画了溶丝或空开,但也没文字提及应装多大的规定,前3年以前,我们装的避雷器都没装空开,我担心几年以后要出问题。
作者: 通天雷神 时间: 2004-8-13 11:22
呵呵。你看看许颖先生的论文可能有点帮助。
作者: 拔刀 时间: 2004-8-13 12:07
通天大哥能否告知如何找到那篇论文...........
先谢谢了..........
作者: 通天雷神 时间: 2004-8-13 13:24
发你信箱里不就完了。
作者: 通天雷神 时间: 2004-8-13 13:31
您的信件已经成功发送到ljmjy1314@sina.com
作者: 昆雷 时间: 2004-8-15 10:28
SPD的通流容量与空开的通流容量不是一个概念。
SPD的通流容量是指10/380微秒的电流波;而空开的通流容量是指对工频电流的通流,或当电路短路后形成的工频短路电流,它是在工频基波的基础上叠加了直流分量的波。由于持续时间、发热功率大相径庭,对设备的电路结构的要求也不可相提并论。
作者: 年纪大了 时间: 2004-8-16 11:10
许颖先生的论文发给我,谢谢、JXQXJWW@TOM.COM
作者: 拔刀 时间: 2004-8-16 11:59
东西以收到,谢谢通天大哥了:)
作者: 小虫 时间: 2004-8-18 11:52
下面引用由年纪大了在 2004/08/12 07:55pm 发表的内容:
GB50343在图上画了溶丝或空开,但也没文字提及应装多大的规定,前3年以前,我们装的避雷器都没装空开,我担心几年以后要出问题。
您是不是指SPD经过三年的时间开始老化,引起火灾什么的?
既然三年都没出问题,空开加在SPD前起什么作用呢?
作者: 年纪大了 时间: 2004-8-18 13:46
下面引用由小虫在 2004/08/18 11:52am 发表的内容:
您是不是指SPD经过三年的时间开始老化,引起火灾什么的?
既然三年都没出问题,空开加在SPD前起什么作用呢?
三年不长啊,空开装前面主要两方面,1避雷器劣化或打坏引起短路时,要跳跳我的SPD前空开,对客户供电线路无影响,不影响客户设备用电,2避雷器维护更换时,只需断我的空开既可放心操作,不需断客户供电线路,不影响客户的工作。
作者: 小虫 时间: 2004-8-19 10:09
下面引用由通天雷神在 2004/08/13 11:22am 发表的内容:
呵呵。你看看许颖先生的论文可能有点帮助。
老大,也给我一份吧?迫切想学习这方面的知识!~!~
作者: jakichen 时间: 2004-8-19 10:55
烦劳给我也发一份!!!
jakichen@sina.com
作者: zengkui 时间: 2004-8-19 11:13
一级防雷器每线能达到150KA以上的还需要用空开吗???我想没有那么大的雷可以把防雷器打坏吧