ASPCN防雷技术论坛

标题: 斑竹制造[Ⅳ]:智能建筑顶层机房内电磁环境的计算与分析 [打印本页]

作者: 通天雷神    时间: 2004-5-25 22:58
标题: 斑竹制造[Ⅳ]:智能建筑顶层机房内电磁环境的计算与分析

智能建筑顶层机房内电磁环境的计算与分析

广州雷迅电子有限公司  平帅  潘挺

 

[  ]许多使用现代化电子信息设备的设备机房因受各种条件限制被设计在智能建筑物顶层,本文依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》,对建筑物顶层中机房内的电磁环境进行了计算和分析,对此环境下机房内设备的电磁危险度和设备摆放的安全距离进行了计算和分析,并通过上述分析提出了对建筑物顶层中机房内的电磁环境的解决方案。

 

[关键词]顶层机房   电磁环境   安全距离   解决方案

 

1、前言

 

随着高层智能化建筑建设的飞速发展,各种现代化电子信息设备得到了广泛的应用,信息网络已渗透到各行各业。但是这些电子信息系统遭受雷电电磁脉冲的损坏的事故频繁发生,影响了系统正常运行,其原因是信息系统主要采用以微电子器件为核心组成的系统,其耐压低、敏感性高,抗扰度低,很容易受到雷击电磁脉冲的损害,轻者可导致性能下降,重者可以造成系统损坏和伤亡事故,损失无法估计。受各种条件限制,许多使用现代化电子信息设备的设备机房被设计在智能建筑物顶层,因此更容易受到雷电电磁脉冲的损坏,本文从雷电电磁脉冲防护的角度进行了一些分析和探讨,为更好的解决这些问题提供了设计依据。

 

[此贴子已经被作者于2006-8-16 14:16:00编辑过]

作者: 通天雷神    时间: 2004-5-25 22:59
[这个贴子最后由通天雷神在 2006/07/26 10:40am 第 2 次编辑]


作者: 通天雷神    时间: 2004-5-25 23:28
[这个贴子最后由通天雷神在 2006/07/26 10:40am 第 2 次编辑]

续1
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-25 23:29
[这个贴子最后由通天雷神在 2006/07/26 10:41am 第 2 次编辑]

续2
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-25 23:30
[这个贴子最后由通天雷神在 2006/07/26 10:40am 第 2 次编辑]

续3
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-25 23:31
[这个贴子最后由通天雷神在 2006/07/26 10:41am 第 2 次编辑]

续4
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-25 23:35
本文发表于2004年第三期《防雷技术》杂志,经江良梧老先生及新国标GB19271系列标准编写组众位前辈指点校审,特表示感谢。欢迎各位网友对拙作批评指正。
作者: broodant    时间: 2004-5-28 17:21
要穷死了!!
请问《防雷技术》在哪儿订阅阿?
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-28 19:10
欢迎索阅《防雷技术》杂志

索阅杂志的表格在:

http://www.lightning.com.cn/others/index.asp

----------------------------------------------


作者: 通天雷神    时间: 2004-6-11 14:30
怎么不见有网友提提意见啊。
作者: xs02556    时间: 2004-6-14 17:16
引下线中通过的雷电流,能干扰计算机系统的电磁强度,这里说的是10GS,有些是4GS或是2.7GS,不知那个准确一点,请雷神指教.
作者: 通天雷神    时间: 2004-6-14 18:50
江良梧老先生及新国标GB19271系列标准编写组众位前辈支持10GS的观点。
作者: plyliu    时间: 2004-9-22 12:27
好狠
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-24 10:04
??

什么意思?


作者: 57816    时间: 2005-3-31 22:37
为什么机房见在顶层?有什么充分必要理由?
作者: qtommy    时间: 2005-4-13 22:17
很好的资料~~
跟GB 50057-94一起来做参考~~
谢谢雷神班竹的提供...Orz
作者: hongmei1023    时间: 2005-4-15 10:54
告诉你为什么没有人提出意见了,因为大家没有钱.嘿嘿
作者: 蓝浪    时间: 2005-4-17 15:02
好东西一定要买,没钱了就拼命灌水:)
作者: 蓝浪    时间: 2005-4-17 15:02
再顶一次~~
作者: azy    时间: 2005-7-19 22:43
要六十,我看看我自己有多少我还不知呢,有多的话就买,里面确实有可以学的DD啊!
作者: azy    时间: 2005-7-20 23:37
雷神大哥我全买了,一点不心痛,大不了我以后多多灌水就是了。
作者: 云间闪电    时间: 2005-7-21 17:52
有钱,买
作者: cazhong    时间: 2005-8-6 16:59
还算便宜
买!
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-15 17:00
我下载下来研究研究哈
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-17 00:16
下面引用由578162005/03/31 10:37pm 发表的内容:
为什么机房见在顶层?有什么充分必要理由?

因为很多人觉得这样离天线近,好布线,修起来方便。呵呵。

实际条件就是这样。


作者: 通天雷神    时间: 2005-8-17 00:16
如对问中观点有疑问请指教。共同探讨。
作者: andgate    时间: 2006-11-10 11:03
后面的内容呢
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-10 21:58
转论坛的时候丢了:(
作者: jam    时间: 2006-12-30 16:49

怎么就前言?


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-30 16:52
看你楼上那句话。
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-30 16:59

http://co.163.com/forum/content/1796_588894_1.htm

看这个也一样。


作者: qzq21    时间: 2007-1-5 17:23
我想提一些看法,可是看不到文章!
作者: guangchao    时间: 2007-1-30 10:53
刚刚下载下来,看看再说吧
作者: mjzzq    时间: 2007-9-24 09:43
我想提一些看法,可是看不到文章!

作者: mjzzq    时间: 2007-9-24 09:44

http://co.163.com/forum/content/1796_588894_1.htm

这个也坏了






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2