标题: 从电磁学角度探讨电涌产生的原理
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/12/06 01:53pm 第 1 次编辑]

其实我对电磁学很多物理定律及公式早已生疏,因为工作中涉及到电涌保护,想搞清楚其中原理,这才翻出来现炒现卖,信口开河之下,可能谬误甚多,敬请指出。

防雷规范上谈到电涌保护器一章的时候,说的是“防雷击电磁脉冲”,从论述中可以看出,电涌来源有两个:架空线遭直击雷入侵、电力线路受雷电波感应。对于前者我们暂且不论,假设没有架空线,着重探讨第二个电涌来源。

根据防雷规范上给出的计算模型,雷击建筑物后,雷电波沿引下线入地,由于雷电波峰值高频率高,在流过引下线的过程中,在引下线周围感应出剧烈变化的磁场。按一位网友所说,每根引下线就象是一根天线,向周围散发电磁能量。

显然,在这种情况下,决定磁场的是雷电流,接地电阻无济于事。增加引下线数目并不能从总体上降低电磁能量,只不过是把一定的电磁能量分成多个支路散发出去而已,起到的作用只是让形成的磁场尽量均匀。而电磁能量分两个方向散发:一半室内一半室外。怀疑防雷规范34页上所谓“全部雷电流50%流入接地装置”这个50%似乎应该是50%电磁能量散发到室外而不是入地。

根据法拉第电磁感应定律,闭合回路或线圈中感生电动势e的大小,与穿过闭合回路或线圈的磁通量的变化率成正比——这就是物理学上对于电磁感应的描述。只要导体环路处在变化的磁场中,就会产生感应电势以及感应电流。从这个角度看来,我们通常所说的等电位连接系统其实也是导体环路,也应该产生感应电流感应电压也就是电涌,之所以在电磁冲击下没有这样的现象,是因为等电位系统并不是一个环,而是很多个环组成的一个网,每个网格中的感应电流都和它相邻的网格彼此抵消。当然磁场变化并不均匀,实际上不可能完全抵消,应该说网格越小,抵消得越彻底。唯一没有相邻网格的就是最外围的那一圈环路,无法抵消,幸好等电位系统最外围是接地的,最外围的那一圈“环路”其实是大地。那么如果等电位系统无法接地呢?比如飞机,那么此时等电位系统的“最外围”已经不是一个环,而是飞机壳体,已经没有了“边界”。

对比等电位系统,电气回路的结构就没那么幸运了。一个低压配电线路,起点是变压器线圈,终点是用电设备,从N线返回构成环路。在没有电涌保护器的情况下,整条线路上被雷电磁场感应的电势电流无法抵消无法入地,叠加在正常电流上从而形成电涌。

那么假如低压配电回路完全闭合,高压却没有送电,线路中没有正常电流,这时候如果建筑物遭雷击,回路中是否会产生电涌呢?我想答案应该是肯定的,因为雷电感应和正常送电与否完全无关,而数以千计的感应电流电压,无论是否叠加上正常电流电压,都足以破坏电子设备了。


作者: ASP    时间: 2003-12-6 11:26
广东2002年考试有一道棉花包的题,

是依据gb50057里的公式计算电涌电压的!


作者: 通天雷神    时间: 2003-12-6 14:07
说的精彩!是这么回事。

就算线路中没有正常电流,这时候如果建筑物遭雷击,回路中依旧会产生电涌。[不过这只针对中性点有效接地系统,对于中性点非有效接地的系统,那产生的就是一个感生电势了(注意:不是电压)]

不过关于雷电分流理论的模型还是参考IEC标准吧。其标准中说:更为健全的模型正在商讨中。那就等它商讨出来再说。

对于电磁耦合,可依据下面的公式计算:H(t)=i(t)/2πr;也就是说:雷电流不论其在导体中流过还是在雷电通道中流过,都产生磁场。半径100米时,其磁场强度正比与电流随时间的变化率。


作者: 天刀    时间: 2003-12-7 23:39
但是现在有点疑惑的是电涌保护器的布局。如果雷电波直击架空线入侵,那么从线路进线处到分支依次安装是容易理解的。但如果雷电波只是通过感应入侵电气线路,那么就不存在一个从进线到分支的行进过程了,因为只要在磁场范围内都会被感应,而不是从进线开关处先被感应然后再轮到设备出线,这时候1级电涌保护器就可以装在干线母排上的任何一点,不一定非要紧挨着进线开关后面。那么2、3级电涌保护器呢?在干线上感应出那么高的电流在支线上也同样会感应出来,那么上下级电涌保护器就应该有个时间配合,在雷电流还没来得及对下级电涌保护器以及设备造成损害的时候,上级电涌保护器就应该释放掉大部分雷电流,只不过在现有的选型指南里好像没看到对这种时间配合的要求。
作者: 天刀    时间: 2003-12-7 23:40
有时候我在想,如果能把所有引下线都穿金属管屏蔽,可能就没这么多麻烦事了。好像有些行业已经这么做了吧?
作者: solemnity    时间: 2003-12-8 08:32
时间配合产品?他们就告诉加个解偶电感就没问题了,至于时间吗只有你通过运行发现没事,才知道这套产品的组合完全满足2级避雷器的时间问题。
作者: ASP    时间: 2003-12-8 09:37
电涌保护器的布局在电涌保护器的测试要求其实已经有了解释

1  10/350  -  泻放 Q/2 电荷
2  8/20    -  泻放雷电流
3  混合波

除雷电波直击架空线入侵以外还有直击雷在线路上的分配

在感应雷部分,才会出现如上文所述的情形,此时不妨从线路包围的面积来看。


作者: 通天雷神    时间: 2003-12-9 17:14
关于SPD的布置一定是按所处区域进行布置的。在LPZ0A区布置B级,在LPZ1区布置C级,以次类推。但是,不一定总配电柜就一定是LPZ0A区,分级配电箱就一定是LPZ1区。但这个原则是没有错的,是符合国家标准和IEC标准的。正如ASP说的:10/350是‘泻放电荷’、8/20是‘泻放雷电流’。

作者: 雷泡    时间: 2003-12-23 17:14
下面引用由通天雷神2003/12/06 02:07pm 发表的内容:
说的精彩!是这么回事。
就算线路中没有正常电流,这时候如果建筑物遭雷击,回路中依旧会产生电涌。
不过关于雷电分流理论的模型还是参考IEC标准吧。其标准中说:更为健全的模型正在商讨中。那就等它商讨出来再 ...

“电涌”有无与“系统N线是否可靠接地”没有“因果”关系;“感生电势”也是“电涌”;其中的“感生电势”其实就是“电压”。


作者: 通天雷神    时间: 2003-12-23 22:59
多谢你的观点。但是我不赞同。

1、‘电势’和‘电压’是有区别的。比如,我们知道空间电场是500KV,那么距地面1M的高度,其‘电势’可以说成是100V[约等于],这里能说‘电压’吗?同样的道理,在上述例子中只能说是‘感生电势’而不能说是‘感生电压’。这个概念望再推敲。

2、在配电系统中‘电涌’的有无与‘系统N线是否可靠接地’绝对有‘因果’关系!首先‘电涌’是什么?它是一个行进的波,如果没有形成回路的话,那个‘波’根本不‘行进’,这时能称做是‘电涌’吗?只能称做‘电势’。这个概念也望再推敲。

欢迎继续讨论。


作者: 昆雷    时间: 2003-12-25 17:49
电涌的生成主要有三种:
电磁感应,静电感应和地电位反击。这还没有包括直接雷击。
直接雷击过电压是最严励的,它首先导致线路的绝缘子放电,而剩下比绝子缘放电电压小的电涌过电压传入线路两侧。随后由SPD解决它。如果无味追求线路绝缘水平的提高,那无异于加重SPD的工作负担,实际上SPD是不能承受直接雷击过电压的,肯定损坏。由此观之,农村的木杆架空线路绝缘水平高,反而对选用SPD是不利的。
再之,如果选用了多级SPD,那它们之间的配合是一个大问题。配合不好,有可能使后级较低电压的SPD先动作,因不能承受比它高的电压而损坏。要做好配合,在两级SPD之间要有解耦元件。还要考虑到过电压的来自方向的不同。因为感应电压多从线路传入,而地电位反击过电压多从内部往外传出。或者同时作用在各级SPD上。它们的方向相反。对后者,往往不为人们注意而遭忽视。
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-26 01:11
不完全对。

10/350波形的SPD可以泻放线路上100C电荷量、10MJ/Ω的能量。

比如ASP公司的Asafe产品就可以泻放直击雷在线路上的电涌。


作者: 昆雷    时间: 2003-12-29 20:48
雷神,你是说哪个的说法“不完全对”?
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-29 21:54
我是说您说的:‘实际上SPD是不能承受直接雷击过电压的,肯定损坏。’这句话不完全对。
作者: 昆雷    时间: 2003-12-31 21:37
你的什么SPD,其工作电压是多少,能承受百仟伏级以上的直击雷过电压吗?
如果是电力系统中用的高压避雷器,那是完全应该和可能的。
当然了,认真分析下来,直击雷打下来后。打到线路上,首先线路的绝缘子闪络,泄放了大部分雷电能量,只剩下比线路绝缘水平低的过电压,由SPD承受并泄放。即是说,线路本身起第一道防线的作用,SPD只起第二道防线的作用。
如果,线路绝缘水平稍高,高于SPD的启动(放电)电压,那SPD就有危险了。总之,不能寄希望于SPD去保护直击雷过电压。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-2 02:37
我已经给您了一些资料。

ASP的Asafe系列可以承受直接雷击导线所产生的过电压和雷电流。


作者: 昆雷    时间: 2004-1-3 20:58
你给我的资料我还没有细看,不过,我对你说的:“ASP的Asafe系列可以承受直接雷击导线所产生的过电压和雷电流。”感到怀疑。须知直击雷的能量有多大,Asafe系列能泄放得了吗?有点吹牛吧?
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-3 23:22
梅老先生:我的说法来自于GB 50057标准,而这个标准所引用的依据来自IEC。IEC的依据来自CIGRE,而CIGRE的数据是30年对雷电进行监测和研究得来的。

首次雷击的电荷量标准要求最大值是:100库;能量标准要求最大值是:10MJ/Ω。而对于建筑物来说,其电源线路所能分配的是50%。依据这个要求,ASP的Asafe通过了权威检测机构的试验。

这叫吹牛吗?那你觉得雷电是怎样的呢?


作者: marchile    时间: 2004-1-4 11:51
首次雷击的电荷量标准要求最大值是:100库;能量标准要求最大值是:10MJ/Ω。而对于建筑物来说,其电源线路所能分配的是50%。依据这个要求,ASP的Asafe通过了权威检测机构的试验。

昆雷的说法并没有错,标准是标准,打雷是打雷,你不能要求老天爷按你的标准打雷。
总之,到目前为止,还没有见到谁用SPD防直击雷。


作者: 通天雷神    时间: 2004-1-4 12:17
呵呵。那标准是拿来做什么用的呢?标准有是怎么制定来的呢?CIGRE30年对雷电进行监测和研究的数据没有意义吗?我们能按照什么去制造产品呢?普遍现象和个别现象又有什么明显标志呢?……

所以,我觉得先生说的是没有道理的。而且依据雷击导线的数据和事例,SPD完全可以有效的对配电线路、设备和使用设备的人进行有效的保护。下面我会转述我在另一帖子下的回复作为参考。

两位先生看完以后希望对此有一个清楚的认识。很希望继续讨论这一问题。


作者: 通天雷神    时间: 2004-1-4 12:20
首先能被雷击的导线一定位于建筑外,这里有三种分法:A、雷击高压输电线;B、雷击380V架空导线;C、雷击380V地埋导线。

对于A,雷击后在低压测经变压器励磁线圈隔离后,雷击波形变为10/40的操作故障谐波,是一个大电流波形,一般的8/20的SPD很难承受这样能量的波形[其能量约等于8/20的2.88倍,峰值电流45KA(国家标准要求值)],因此,低压侧导线不会断,但用电设备前的RCD一定承受不了,会断开来保护设备。此时的8/20波形SPD会因一次雷击而发生贯穿损坏[如果是使用MOV芯片的话]。RCD跳掉以后的波形是一个1.2/50的电压波,此时SPD已经干掉,而后级设备的绝缘只有4KV,根本耐不了此时大于6KV的过电压,因此就算设备前安装有第二级SPD,设备一样被打坏,使用该设备的人也不安全。

对于B,可分两种情况来看。雷击L线和雷击N线。相对而言,雷击L线的危害还要小一点。雷击以后,导线必定断,这时会有一个10/350波形的大电流沿导线传输。假设设备端安装的是MOV型8/20的SPD,那此SPD将一次被打穿。RCD跳掉或者燃烧[雷击N线的情况下],此时的设备肯定损失惨重。

对于C,由于不是直接雷击导线,因此地线可以分去很大一部分雷击能量[按CIGRE的算法是60%],但是在导线上依旧有40%的10/350波形的雷击能量,MOV型8/20的SPD是根本承受不了的。起损坏见B。

所以我们的国标GB 50057才强制要求建筑物入口处安装10/350波形的SPD对配电线路和设备进行保护。依据上面提到的设计方法,无论怎样发生雷击,设备和使用设备的人都不安全。1999年辽源电厂雷击架空导线导致人员伤亡的例子就是在有上述‘设计’的保护下发生的。也许,也就是那一年引发的关于‘SPD能不能防雷’的辩论才使GB 50057改为采用IEC标准的吧。

以上是我个人的看法,有反对意见的网友请一起探讨。


作者: 通天雷神    时间: 2004-1-5 11:32
marchile:等你和昆雷先生续呢。

昆雷老先生家里有点事情,最近不会长来。祝愿他一切平安。


作者: marchile    时间: 2004-1-5 15:04
哦,都忘了。
请让我歇一下。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-5 16:24
好啊。今天第一天上班就要歇啊:)
作者: marchile    时间: 2004-1-6 15:18
唉,年末、年初,总结、计划。。。。。。。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-6 15:43
唉~!当领导就是累啊。

那你慢慢忙啊。多出点效益。


作者: marchile    时间: 2004-1-6 16:01
讲的是那门子话呀。应该是:
快点忙,多出点效益。或/
慢点忙,少出点效益。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-6 17:20
那多没新意啊。要是领导:快点忙,多出点效益。证明管理混乱,底下都是白痴。要是领导:慢点忙,少出点效益。那领导是白痴。
作者: marchile    时间: 2004-1-7 08:54
完啦,左右都是白痴,还要以其昏昏,使人昭昭。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-8 16:45
哈哈:)不至于吧。
作者: marchile    时间: 2004-1-14 10:16
人在江湖,身不由己。
作者: andyren    时间: 2004-4-28 00:35
精彩!但不够犀利!
作者: 昆雷    时间: 2004-7-1 16:54
雷神,今天我上你们公司网站,从那里的一篇文章回到了这里,看到了你这篇年初发表的文章。才得以读到。
我不同意你这里对雷电物理知识的描述和解释。可以说,包括A、B和C,整个解释还有许多谬误。
这是一个复杂的问题,在网上,一时也难以讲解清楚。
目前防雷界对雷电的物理知识的认识和理解,可以说太差,包括规程。这导致防雷保护中的许多不应有的谬误。
例如,对二次雷过电压(所谓浪涌电压)的分类、机制和成因,就认识不清。
也许我提得太尖锐了。我不是狂妄,也不是自以为是,的确,是这么回事。
我总觉得,目前我国防雷界,做工程者,防雷产品生产者以及代销外国产品者都大有人在,可是真正从事研究的人太少。想研究的人,则没有钱,没有研究的条件,甚至没有支持的人。长此下去,我国的防雷事业和技术能得到多大发展?我们只能永远跟在老外后面,替他们推销产品,即使有了我国自己的产品,也得不到市场的广泛认同。不知你有这个感觉吗?其实我对我国自己的产品,包括你们ASP的产品,一直是比较推崇的,而对外国产品是不推荐的。我就不为赚钱代销任何外国产品。我希望我国自己的产品能更快发展。

作者: 通天雷神    时间: 2004-7-2 11:20
雷神,今天我上你们公司网站,从那里的一篇文章回到了这里,看到了你这篇年初发表的文章。才得以读到。我不同意你这里对雷电物理知识的描述和解释。可以说,包括A、B和C,整个解释还有许多谬误。

——望有闲暇时指点一二。感谢。