ASPCN防雷技术论坛

标题: [转帖]计算机通信系统防雷 [打印本页]

作者: 通天雷神    时间: 2003-6-25 23:33
标题: [转帖]计算机通信系统防雷
LBSALE[100]LBSALE[这个贴子最后由通天雷神在 2003/09/02 03:04pm 第 1 次编辑]

计算机通信系统防雷


  计算机机房网络通信系统雷电防护包括广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。

  广域网远距离传输数据通信,在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的IEEE标准通信的有关要求。

  数据传输线路(X.25、ISDN、DDN等)的防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/20uS感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行PSDN等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。例如:PSDN调制解调器有带铃压和不带铃压二类,带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。如果两类防雷器混装,将对前者造成通讯信号短路,对后者造成防雷工作能力丧失。

  局域网雷电防护的重点是做好局域网网线的屏蔽,同时加强终端设备局域网端口的雷电防护。局域网络通常以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。在局域网络的两端安装避雷器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。局域网的网口应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用防雷器。出户的局域网线及BNC远程局域网也须安装防雷器。485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装匹配的防雷器,匹配原则应参照防雷标准和计算机通信协议。

  无线通讯经常在建筑物上架设天线,属于地面特别突出物,是雷电释放的危险途径。馈线进入设备前应加装防雷器。防雷器的插入损耗要求较小,所以一般只能使用间隙放电器件进行有效防护。光缆一般不会传导雷电,但光缆金属护套和金属芯线可能引入雷电烧毁设备,必须在进入设备之前,使芯线和护套接地,以达到避雷的目的。


作者: robbert2003    时间: 2003-6-26 22:13
哈哈,正好我用到,真是及时!
作者: 庞华基    时间: 2003-6-26 22:57
这种水多灌,我喜欢。
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-27 12:05
呵呵,本斑竹职责就是专灌这水的:)

能用上就好。我觉得俺这块坛子多发点解决实际问题的东西好,别再科普了。因此申请了一块新坛子,专门请各位高手科普。希望支持。


作者: minglam    时间: 2003-7-18 18:12
我是新手.谢谢!!
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-18 20:18
真心祝愿你早日成为‘老手’和‘高手’:)
作者: 国智    时间: 2003-9-25 20:15
我是低手!
作者: leian    时间: 2003-9-29 16:03
国智也来看热闹了呀。呵呵
作者: yzxiaoxiawei    时间: 2003-9-29 23:21
花了100元,但物有所值嘛!能学到东东
作者: NewOne    时间: 2003-10-23 17:10
雷神老大,你文章中说的铃压要如何区分?难道看电话机是否带电源吗?请给一指教!
作者: NewOne    时间: 2003-10-23 17:20
雷神老大,广域网的防雷如果用多级的信号防雷器会不会产生信号衰减到让系统无法工作的地步?我曾经做过一个试验:给自己的局域网内的计算机装上最好的防雷器(不便说名字,据说是国外最好的型号),但是网速马上就下来了!差不多是原来速度的一倍!如果广域网装了两级的东西会不会导致系统不工作?你有没有这方面的施工经验和曾经安装经验拿来分享一下?
作者: 通天雷神    时间: 2003-10-24 10:15
“带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。”

你看它适用的系统就可以。带震铃的是TELE,不带震铃的是DDN。这样比较好区别。

另外:SPD造成网络传输速度下降的原因很多,要分清主要是由于哪几种原因造成的,然后才能找到解决的办法。比如ADSL系统网络传输速度下降的原因最常见的原因是阻抗不匹配、系统传输速率bit数不确定造成的,而不是主要由于插入损耗参数等等造成的。一般的设计人员容易走误区。

10M/100M系统本身在不同传输速率下其信号衰减就是不一样,和加不加SPD关系不大,是系统的问题。


作者: lry568    时间: 2004-3-22 20:58
好,我也用得上.但通天太狠了,要100_____
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-22 23:53
你也发表一点个人的见解啊。有好见解有奖励的。

昨天就奖了2000出去。


作者: xiaoxi    时间: 2004-3-26 11:41
好的东西不是说的是用出来的.其实现在好多厂家再蒙骗老百姓,向你这样的情况是产品的插入损耗太大了,直接影响了传输速率,在普通家庭里差20M都感觉不出来的......
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-29 20:26
当线路中装有两级或者两级以上SPD的时候怎么计算插入损耗知道吗?
作者: 热咖啡    时间: 2004-3-30 08:50
我做过两次对信号影响特别大的,现在都怕了。遇到有保护数据就想跑
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-31 12:34
不一定都是SPD的问题。很多时候要看布线的情况。
作者: zhruig    时间: 2004-4-1 14:00
我想请教怎么区分调制解调器是有铃压还是无铃压?
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-1 21:05
一般上面有标注的电压。
作者: 江湖虾米    时间: 2004-4-2 09:56
每天都要买帖
明天都要花钱
所以。。。
明天都得
灌水!!