ASPCN防雷技术论坛

标题: 看看机房的要求 [打印本页]

作者: 通天雷神    时间: 2003-3-15 19:39
标题: 看看机房的要求
 
机房环境

1.空调
机房环境温湿度:
温度: 冬季:20±2℃
夏季:23±2℃
温度变化率≤5℃/h
相对湿度: 50%±5%
洁 净 度: 符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000粒/dm
噪 声: 关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB)
机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h
系统控制室单位时间换气数:≥23次/h
数据中心机房单位时间换气数:≥22次/h

2.防火
防火系统基于以下原则建设:
- 采用高灵敏度火灾自动报警系统;
-采用环保型FM200气体灭火系统;FM-200气体火火系统保护区及存储环境温度为0~54℃,存储压力25kg/cm2
-本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24小时。
-所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h
-灭火系统在启动前能自动检测被保护区区是否有人员存在;
- 火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。

防火动作原理:
当防护区火灾发生,感烟探测器报警时:火灾自动报警系统报警,闪灯、警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时:火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。
防火系统建设的标准和规范:
建筑设计防火规范 GBJ16-87
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98
电子计算机房设计规范 GB50174-93

3.门禁
系统选用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能

4.防雷
满足执行10/350us坡形,可防护雷电流150kA对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受 10/350us 75kA的雷电流的冲击[IEC1312的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。
GB2887-89《计算机场地安全要求》
GB50174-93《电子计算机房设计规范》
GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
GB50054-95《低压配电设计规范》
GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》
GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》
GB11032-89《交流无间隙避雷器》
邮电部《通讯产品入网检定认证细则》
IEC1024-1∶1990《建筑防雷》
IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护.通则》
ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》
ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》

5.地板抬升系统
阻燃性: 60REI
抗静电性: 105-109
隔 音: 大于32DB
集中承受力 2000-7000N
地板抬升高度 ≥350mm
分散承受力 15000-35000N/ m2
施工标准为:国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)

6.漏水检测系统
漏水检测系统可提供24 X 7X365的实时检测。

7.布线
布线系统在每个机架上提供结构化布线槽,为每个机架提供局域接入服务。机架布线槽有两种规格:16端口或8端口。
伟伯数据中心采用超五类布线系统。
伟伯数据中心综合布线系统采用下走线方式布线。
伟伯数据中心综合布线系统建设采用的标准如下:
中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程设计规范修订本(CECS 72:97)
中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范修订本(CECS 89:97)
中华人民共和国行业标准:城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准(YD/T2008-93)
中华人民共和国通信行业标准:总配线架技术要求和试验方法(YD/T694-93)
中华人民共和国通信行业标准:通信设计安装抗震设计暂行规定(YD2003-92)
中华人民共和国邮电部部标准:市内通信全塑电缆线路工程设计规范(YDJ9-90)
中华人民共和国邮电部部标准:电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定(YDJ44-89)
中华人民共和国邮电部部标准:市内电话程控交换设备安装工程施工及验收暂行技术规定(YDJ50-88)
中华人民共和国邮电部部标准:市内电话线路工程施工及验收技术规范(试行)(YDJ38-85)
ISO/IEC 11801国际商用建筑物布线标准
EIA/TIA 568商用建筑物电信布线标准
EIA/TIA 569电信通路和空间商用建筑标准
EIA/TIA 570住宅和轻工业建筑布线标准
IEEE 802.3、IEEE 802.4、IEEE 802.5、IEEE 802.12
欧洲标准 EN 50167、EN 50168、EN 50169

8.机房接地系统
根据计算机系统的要求,伟伯数据中心提供的接地包括交流工作地、安全保护地及防雷保护地,计算机专用直流工作地,其接地电阻<1W。机房的静电电压<1KV。镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地。
机柜外壳、金属管道及支架等均接地,中性线则只在变压器处。

9.机架系统
采用19英寸标准网络机柜,机柜高度为42U,机柜深度为800mm,机柜采用全钢材料,承重为600KG。
机柜提供可选的风扇单元,可支持冗余的六个风扇。可选走线槽,托隔板,线管理器。

10.监控系统
监控系统可对整个数据中心的工作空间进行监视。人员主要出入口及设备较为集中的房间(空调室,机房)设置固定式彩色CCD摄像,在走道等设置旋转式彩色CCD摄像机。
存储系统支持对图像进行五个小时的记录、存储。

11.装修
伟伯数据中心在装修豪华,气派的同时,具体施工指标遵循如下相关国家标准:
《计算站场地技术要求》(GB2887-89)
《电子计算机机房工程施工及验收规范》(SJ/T30003-93)
《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)
《电子计算机机房设计规范》GB50174-93
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
《低压配电设计规范》GB50054-95
《计算站场地安全要求》GB9361
《处理保密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3-1999
《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95
《环境电磁卫生标准》GB9175-88
《电磁辐射防护规定》GB8702-88

电力供应

1.强电系统
伟伯数据中心采用双路强电引入,每个机架都通过配电柜引出单独的供电线路到机架,每个机架可用电源功率≥5KVA。

2.UPS系统
机房UPS系统和备用柴油发电机系统共同提供IDC冗余电源。UPS 系统的建设容量为断电后满足以下系统用电15-30分钟。
机房设备用电;应急照明;门禁系统用电;空调用电;消防系统用电。

3.备用柴油发电机系统
柴油发电机系统设计为N+1冗余备份系统,额定功率N≥IDC 各系统功率之和。设计储油满足油机系统运行时间≥8小时。


 


作者: 东方之雷    时间: 2003-3-15 21:08
太粗略了,哈哈
作者: 通天雷神    时间: 2003-3-15 21:31
欢迎续上一块详细的板砖:)先行谢过……

waiting```````````````


作者: solemnity    时间: 2003-3-16 20:48
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=2&topic=55&show=50
看看这个够细致不?
作者: 通天雷神    时间: 2003-3-17 11:52
呵呵,我说的是一般机房建设的要求有没有更详细的啊?
作者: 张燕    时间: 2003-3-31 11:13
看来负责人一定很小心。
作者: ultranick    时间: 2003-5-20 13:06
着是美国中央情报局的标准把?
作者: 通天雷神    时间: 2003-5-20 15:31
没有那么悬,这是某联通机站的要求。
作者: 国智    时间: 2003-5-26 13:01
下面引用由solemnity2003/03/16 08:48pm 发表的内容:
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=2&topic=55&show=50
看看这个够细致不?

看不见啊~!

作者: 国智    时间: 2003-5-26 13:03
下面引用由ultranick2003/05/20 01:06pm 发表的内容:
着是美国中央情报局的标准把?

有吗?

作者: yangfu88    时间: 2003-6-11 11:31
veryGOOD!
作者: 南气防雷人    时间: 2005-11-24 14:59
下面引用由solemnity2003/03/16 08:48pm 发表的内容:
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=2&topic=55&show=50
看看这个够细致不?

空链接!
作者: gugch    时间: 2006-5-16 12:08
不一定是空的,但是打不开是事实!
雷神前辈的就不错,下下来先:)
作者: gugch    时间: 2006-5-16 12:09
下面引用由南气防雷人2005/11/24 02:59pm 发表的内容:
空链接!

不一定是空的,但是打不开是事实!
雷神前辈的就不错,下下来先:)




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2