ASPCN防雷技术论坛

标题: 如何确定一幢建筑物做避雷带好还是做避雷针好? [打印本页]

作者: laychina    时间: 2004-5-5 15:38
标题: 如何确定一幢建筑物做避雷带好还是做避雷针好?
如何确定一幢建筑物做避雷带好还是做避雷针好?
有一酒店高75m、长40m、宽19m如要做避雷针,针高要多高?谢谢各位回复
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-6 21:03
俗话说:针不如带,带不如网。
作者: 呆鸟    时间: 2004-5-8 21:13
首先针是引雷的,其次它是避雷的
作者: wangj    时间: 2004-5-9 01:08
下面引用由通天雷神2004/05/06 09:03pm 发表的内容:
俗话说:针不如带,带不如网。

这俗话第一次听说!
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-9 09:30
下面引用由wangj2004/05/09 01:08am 发表的内容:
这俗话第一次听说!

原因是:1、你看的少。2、你把GB50057的精神没有领会。
作者: ASP    时间: 2004-5-9 14:13
干嘛说的那么深奥?

我觉得:
如果露面有天线之类的东东就用针
否则就用避雷带,且和建筑钢筋相连成网


作者: 通天雷神    时间: 2004-5-9 14:43
下面引用由ASP2004/05/09 02:13pm 发表的内容:
干嘛说的那么深奥?
我觉得:
如果露面有天线之类的东东就用针
否则就用避雷带,且和建筑钢筋相连成网

那就说的直白点。看GB 50057第103、104两页好了。
有个问题我要说一下。那老兄说的前提是‘一幢建筑物’不是‘一个建筑物上的铁塔’等等。所以……这个……
作者: xujin0697    时间: 2004-5-9 16:08
俄觉得针带结合就错不了
作者: xs02556    时间: 2004-5-10 16:39
视具体情况确定防雷方案!!
作者: laychina    时间: 2004-5-11 12:06
多谢各位回复!!我现在针带相结合!!做防护了
作者: phenix135    时间: 2004-6-1 10:06
偶是菜鸟~~~没见过世面~~~~
作者: 年纪大了    时间: 2004-7-13 15:16
这不重要,一般酒店楼顶都加装大型广告牌,有的还带景观照明,霓虹灯等,设计上的避雷带和避雷针往往倒成了摆设,连一下就完事,倒要考虑天面的天馈和景观照明配电的电源防雷问题,我们这流行是间隔一米设30CM一短小针,下联暗敷避雷带,针比带耐腐蚀。
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-13 15:25
俺们这里穷,刚才来电话,早晨打雷,一家楼顶的广告牌被从楼上打下来了……
作者: yanwuguang    时间: 2005-9-28 17:08
其实俺赞同通天老大的话,不过我们做工程的,不做针,你们的针又往哪里买呢!针的单价是最贵的!所以一般在没太大问题的情况下,我们也建议装针的!但是一定严格按照规范计算针高,引下线和接地一定要完善!!
作者: 斯峰    时间: 2005-10-13 10:03
我也觉得避雷带好
作者: 气象0202    时间: 2005-10-13 11:59
根据屋面的情况设计嘛
如果说是金属构架多的话
那么就连接
然后无法保护到的用针
建议用网
作者: zhesen88    时间: 2005-10-13 14:31
同意  顶    顶
作者: zhesen88    时间: 2005-10-13 14:34
这不重要,一般酒店楼顶都加装大型广告牌,有的还带景观照明,霓虹灯等,设计上的避雷带和避雷针往往倒成了摆设,连一下就完事,倒要考虑天面的天馈和景观照明配电的电源防雷问题,我们这流行是间隔一米设30CM一短小针,下联暗敷避雷带,针比带耐腐蚀。
 

顶  顶

作者: forever    时间: 2005-10-24 17:05
还是具体问题具体分析
作者: 葛生    时间: 2005-12-13 15:07
有个问题我一直不明白,为什么说建筑物越高,上面做避雷针保护范围越小,
而提倡 用主动式避雷针
作者: 浩瀚    时间: 2005-12-15 09:41
我觉得还是雷神前辈精辟 网具有屏蔽效果   高层还是用网比较好  想赚钱  也容易  再建议装针嘛  呵呵  
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-26 00:59
下面引用由葛生2005/12/13 03:07pm 发表的内容:
有个问题我一直不明白,为什么说建筑物越高,上面做避雷针保护范围越小,
而提倡 用主动式避雷针

因为参考的平面不一样。

假如,建筑物上有避雷带,那么以天面为参考平面,则保护范围大。

假如没有避雷带,那么以地面为参考平面,则保护范围小。


作者: 北雷公    时间: 2005-12-29 10:42
具体情况具体分析了,如果建筑物上没有突出物什么的,那么简单、效果好的就是用避雷带好了,再加避雷网。不过你要是想多赚钱的话,可以加一些避雷针,最好不要竖的太高。有突出物的话,那就要加避雷针了,高度按照GB50057-94提供的滚球法计算即可。

呵呵,不能一概而论,结合现场选用最合适的方案。


作者: guangchao    时间: 2005-12-29 11:36
下面引用由通天雷神2005/12/26 00:59am 发表的内容:
因为参考的平面不一样。
假如,建筑物上有避雷带,那么以天面为参考平面,则保护范围大。
假如没有避雷带,那么以地面为参考平面,则保护范围小。

学到了些东西!呵呵
就工程而言,我想应该在天面装避雷带,再针对高出的部分装避雷针!
另外高层要注意防侧击雷和做好等电位连接
作者: yzbp2005    时间: 2006-1-3 16:13
高层建筑均是框架结构,已有屏蔽效果,我个人意见是用针.
作者: yzbp2005    时间: 2006-1-3 16:15
像这样的建筑物在建筑初期就应考虑到外部防雷措施.




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2