ASPCN防雷技术论坛
标题: 有关浪涌保护器安装问题 [打印本页]
作者: xujin0697 时间: 2004-5-13 13:59
标题: 有关浪涌保护器安装问题
有人问我浪涌保护器应该装在开关前还是开关后?一间房有几个开关是不是都要装浪涌?为什么?有没有什么比较权威的书提到过。我只知道一般是开关后。请雷神及各位大哥指教。
作者: 西山一狐 时间: 2004-5-13 14:17
其实无所谓了,你指的总开关吧
开关什么响应时间。避雷器什么时间而且你最大的问题是:避雷器和开关是不同用处的
装在开关后是因为比较好停电,哈哈,不然还得找高压的拉杆啊?
一间房有几个开关是不是都要装浪涌?为什么
一间房?什么房间?避雷器是保护后端设备的,所以看后面有什么了!
作者: xujin0697 时间: 2004-5-13 14:50
大哥,有没有有关书籍可参考啊?
作者: 西山一狐 时间: 2004-5-13 14:58
有,去防雷基础知识里找啊
作者: solemnity 时间: 2004-5-13 15:21
谢谢,要是你学电工的你就看电工基础里面有谈避雷器的安装,要是你学电子的,你就看电子技术基础,里面有说信号浪涌抑制的。要是你来论坛学防雷的,就区防雷基础版块把文章全当下来看。
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-13 16:46
有本书可以看。王厚余老先生写的《低压电气装置的设计安装和检验》。
作者: xujin0697 时间: 2004-5-14 10:03
谢了,各位!
作者: hbts111 时间: 2004-5-14 11:42
一般情况下,SPD的空开怎么选择呀?它与电源 的开关大小以及负载容量有关系呢,还是和B级、C级的选择有关系 呢,请大家指点一下
作者: ASP 时间: 2004-5-14 12:43
最佳的SPD的空开是这样的1)工频电流:1安培就跳
2)8/20us雷电流:几十或百千安培都不跳,
3)一旦跳开了,分断能力应该达到 1-200kA,至少大于SPD的Imax
可惜这样的东东没有,只能满足
第三项前提下,平衡1,2
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-14 12:51
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=73
作者: wanyou 时间: 2004-5-14 14:37
低压电气装置的设计安装和检验
作 者
中国航空工业规划设计研究院 王厚余 出版社
中国电力出版社
规 格
32开,278页 出版日期
200306
书 号
9787508314631 征订号
【简介】
----为适应低压电气装置减灾和我国加入世贸组织后的低压电气装置设计、安装、检验工作与国际电工标准接轨的需要,本书依照国际电工委员会第64技术委员会出版的低压电气装置标准和发达国家的标准、资料,对低压电气安全的基本理论、电气事故的起因及其防范措施进行了较详尽的阐述。对低压装置的接地、等电位联结、电气隔离、特低电压、剩余电流动作保护器等电气安全措施的应用,以及对电击、电气火灾、谐波电流、暂态和瞬态过电压、电磁干扰等电气灾害的危害和防范作了深入浅出、通俗易懂的介绍。本书还对国际电工标准有关低压电气装置的检验要求和一些电气危险性大的特殊场所电气事故的防范措施分别进行了阐述。
----本书可供低压电气装置设计、安装、检验、管理人员使用,也可供有关专业院校的师生参考。
【目录】
第一章 电流通过人体时的效应
第二章 供电系统的接地
第三章 带电导体系统和接地系统的分类
第四章 直接接触电击的防护
第五章 间接接触电击防护与电气设备按防间接接触电击措施的分类
第六章 用自动切断电源和连接PE线接地的防间接接触电击措施
第七章 不用自动切断电源和连接PE线接地的防间接接触电击措施
第八章 过电流及过电流防护电器
第九章 过载防护
第十章 短路防护
第十一章 电气火灾的防范
第十二章 暂态工频过电压的防护
第十三章 瞬态雷电脉冲过电压的防护
第十四章 信息技术(IT)设备的抗干扰
第十五章 “断零”烧坏设备事故的防范
第十六章 电气隔离和四级开关的应用
第十七章 IT系统在应急电源中的应用
第十八章 隔离变压器和特低电压的应用
第十九章 RCD的应用
第二十章 接地装置的设置
第二十一章 PE线、PEN线和等电位联结线的选用和敷设要求
第二十二章 低压电气装置的检验
第二十三章 特殊场所和特殊电气装置的电气安全要求
附录
作者: xujin0697 时间: 2004-5-14 15:14
再次感谢
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |