标题: 有请通天:避雷针能不能直接焊在油气罐上? [打印本页]

作者: 大胡子    时间: 2004-3-11 10:37
标题: 有请通天:避雷针能不能直接焊在油气罐上?
避雷针能不能直接焊在油气罐上?是否要用单独的引下线或塔?是提前预放电的针。
作者: 大胡子    时间: 2004-3-11 11:49
急呀!!!
作者: 江湖侠    时间: 2004-3-11 15:09
肯定不行。避雷针及其引下线与油罐还应有足够的距离。
作者: solemnity    时间: 2004-3-11 16:38
按照石油库设计规范中的规定,壁后在4mm以上石油罐是不需要避雷针的,所以可以不用避雷针,如果用避雷针可否焊接具体不了解了,因为焊接有火花,海象那种场所对焊接有要求的。我做过化工厂的,就是不让焊接的,必须厂外焊接成型后整体拿进来
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-11 21:38
只要是金属罐就可以往上面焊避雷针,不过不能在罐上焊,人家也不让,你可以在呼吸阀的平台上焊。哈哈。 solemnity 说的没有错,就算空罐也会爆炸的。还是打孔铆接吧。

作者: 西山一狐    时间: 2004-3-11 21:40
最好别这么做,
提前放电的更没把握。
别的环境还可以,胡子说的情况比较危险。别搞个黄岛第二。
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-11 21:49
??

为什么要提前放电的?


作者: 大胡子    时间: 2004-3-14 13:16
下面引用由西山一狐2004/03/11 09:40pm 发表的内容:
最好别这么做,
提前放电的更没把握。
别的环境还可以,胡子说的情况比较危险。别搞个黄岛第二。

不是俺做的,别人干的,搞基建时已经安好了。俺去看了下周围环境并拍了片片,认为也是二个字:危险!
是否应该拆除?

作者: 通天雷神    时间: 2004-3-14 21:42
发图片上来。把环境让大家看清楚。
作者: solemnity    时间: 2004-3-15 08:16
够恨,想让人家拆除,——应该理解为,实践三个代表,完全从客户安全利益出发。
作者: lry568    时间: 2004-3-15 11:03
不接最好,有多少人的灌子接针的?少见吧____!!

作者: zxp721    时间: 2004-3-15 11:51
我想为了减少灌子的雷击概率,应坚决拆除。因为这与防雷的指导思想背道而驰。
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-15 12:13
从此看见——火车上的油罐全部多了根棍子。哈哈。
作者: 兴桔    时间: 2004-3-15 16:19
应该拆掉,我在焦化制气厂见过这种情况。
作者: xs02556    时间: 2004-3-17 08:41
既然做好了,不违背规范,有必要拆除吗?
作者: 西山一狐    时间: 2004-3-17 11:30
下面引用由大胡子2004/03/14 01:16pm 发表的内容:
不是俺做的,别人干的,搞基建时已经安好了。俺去看了下周围环境并拍了片片,认为也是二个字:危险!
是否应该拆除?

我说呢,胡子不应该做这样的事啊,最好是拆了,不然实在很虚.
作者: mabyxx    时间: 2004-3-18 17:04
针直接焊接在罐子上有什么意义呢??
作者: skyhawk    时间: 2004-3-20 21:11
我觉得罐体上还是该有根避雷针,但焊接是不行,除非不怕死。如果没有避雷针,那雷打到罐体上恐怕会造成破坏,还是让避雷针来接闪吧。我认为只有有雷击的可能,那么一定会往地上打,不管是针还是没针的罐体。有人认为加了针会增加雷击大的概率,我觉得这有点掩耳盗铃吧。
作者: 大胡子    时间: 2004-3-21 10:17
那么针是不是应该有专门的独立引下线呢?
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-21 23:05
加油站的油罐一般用独立针。

虽然标准要求,大于四毫米厚度的钢油罐不用安装避雷针,小于四毫米的钢油罐和铝油罐才需要安装避雷针,可我看到不安的少。


作者: zxp721    时间: 2004-3-22 21:39
下面引用由通天雷神2004/03/21 11:05pm 发表的内容:
加油站的油罐一般用独立针。
虽然标准要求,大于四毫米厚度的钢油罐不用安装避雷针,小于四毫米的钢油罐和铝油罐才需要安装避雷针,可我看到不安的少。

怕不是直接安到罐上吧?不是标准里还有一条距离限制吗?

作者: 通天雷神    时间: 2004-3-23 00:00
下面引用由zxp7212004/03/22 09:39pm 发表的内容:
怕不是直接安到罐上吧?不是标准里还有一条距离限制吗?

没说要安在罐上啊。距离灌3米。

我上面不是说了是——“独立避雷针”吗。


作者: 木田子    时间: 2004-3-23 15:26
其实就是雷神兄说的那样就可以,....或者就不用安装...或者就离罐体3m处安装独立避雷针.不过独立针要搞独立接地体!!!
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-23 20:02
GB 50074-2002说:不能用独立接地装置。必须做统一的接地。
作者: liyanghua    时间: 2004-3-24 12:44
油站的防雷
加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷短
2 油罐的防雷

  金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。
  独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。
3 电源线和电话线的防雷
  加油站大部分雷击事故是雷电波通过电源线、电话线传导而发生的。做好电源线、电话线保护是加油站防雷的重要组成部分。
  (1)电源线防雷
  防止雷电波从电源线侵入的办法是将电源线穿金属管埋地引入,穿管长度不宜小于2ρ(ρ为当地土壤电阻率,单位为Ω*m)。在配电房设备总电源处安装三相电源避雷器。在设备的电源输入端安装专用的电源避雷器。避雷器应选用防爆型产品。
  (2)电话线防雷
  加油站大多建在开阔地带的公路两旁,电话线很多是架空引入的,雷电波很容易通过电话线输入而击毁电话机。因此有必要做好电话线的防雷。最好的办法是在电话线进入室内前,穿金属管埋地(埋地长度不宜小于2ρ),金属管首尾接到地极上引入。并安装专用的电话避雷器。
4 接 地
  (1)建筑物防雷接地电阻应<10Ω。
  (2)独立避雷针和油罐的两组接地装置的地中距离Se≥0.4Ri(Ri为冲击接地电阻),但不得小于3m。接地电阻不大于10Ω。
  (3)工作接地、安全保护接地、避雷器接地、建筑物的防雷接地宜共用一组接地装置,接地电阻不大于4Ω。


作者: 木田子    时间: 2004-3-24 16:36
独立避雷针好像是用独立的接地装置的不是吗??
作者: 9527    时间: 2004-3-30 22:09
壁厚够4mm就不用了,壁厚不够就独立避雷针,往罐子上焊避雷针?要保护呼吸阀么?
作者: 360度    时间: 2004-5-10 23:52
小辈愚见:装针没问题吧。
好像在那本书上看过,可以用搪锡的办法焊的,那不会产生火花。
作者: 猾雷    时间: 2004-5-11 12:40
无论采用什么办法都不应在罐体上加避雷针,真正的主导思想应该是做好接地,保证等电位,降低雷击概率,决不能舍本逐末,当然如果考虑到其他因素,可以安装独立避雷针
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-11 22:08
呵呵……
作者: 360度    时间: 2004-5-11 22:13
雷神有什么高见吗?我想听一下。
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-11 22:15
哦?楼上的说的不拾很清楚了吗?
作者: phenix135    时间: 2004-5-14 12:09
不管怎么做~~~~安全至上~~~~
作者: micaps    时间: 2004-6-5 15:26
这个还是严格按照国标来的好一点,出了事情责任也追究不到你头上。
安全第一!
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-6-6 20:07
我想这个问题应该没什么可讨论的,在罐体上焊避雷针,那等于没事找事,不要犹豫,尽快拆除。用独立针代替。听我的没错!!!
作者: xs02556    时间: 2004-6-9 10:11
  本人认为按照GB  15599--1995规范就可以了,其中4.1.3条中说明,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于10欧姆.也就是说金属罐体上可以装接避雷针,因为金属罐体能够完全满足直击雷的泄放雷电流导体截面,本人认为这样安全又经济.关于安装针,很容易,安装罐体时就可焊好针,如果补做,罐内有油,就放完,并清洗后,用雷神的方法,铆钉固定就好了.不知大家如看,请指教.
作者: 通天雷神    时间: 2004-6-9 21:07
xs02556:好的。但是,你的做法更适用于大型油罐。  

作者: xs02556    时间: 2004-6-11 09:17
如果大型油罐,罐体本身厚度就大于4mm,按规定就不需要安装针,罐体就可当接闪器,只有小型油罐,其厚度小于4mm,罐体不能用作接闪器,所以才需要另装接闪器防直击雷,虽然罐体厚度小于4mm,但其金属罐体有一定的厚度,足可以作为引下线的一部分,引导雷电流入地,从经济和施工上考虑比另行单独安装避雷针好.
作者: 通天雷神    时间: 2004-6-11 14:40
哦,这个理解就有点偏差了。大型油罐的金属外壳厚度可不一定大于4毫米啊。比如我们常见的加压式立式油罐,其储油一般在1000到1500吨,油罐的内腔金属壁厚10毫米,中间为钢筋混凝土防爆层,厚度一般为30至35厘米,再外面是8至10厘米石棉隔热层,最外面的金属外壳有厚度2毫米的,有厚度3毫米的,什么都有。
作者: xs02556    时间: 2004-6-14 10:04
如果油罐顶最顶处金属厚度小于4mm,那应按照规范规定其顶部要加装避雷针或安装独立避雷针.