ASPCN防雷技术论坛

标题: 严竣问题 [打印本页]

作者: liyanghua    时间: 2004-5-1 14:07
标题: 严竣问题
一个基站所在位置周围200米内全部是石层石层厚度30米以上,要求做到3欧姆,费用只有3W人民币,怎么做呀请都高手。
作者: 雷神之锤    时间: 2004-5-2 09:24
3W?买降阻剂都不够。能不能加点钱,进行土壤改造?
作者: 西山一狐    时间: 2004-5-2 18:51
技术上可以做到。但你说的太笼统了,详细点。
作者: 通天雷神    时间: 2004-5-4 18:19
是啊。至少要知道是什么石头。要是叶纹石,准歇菜。
作者: 昆雷    时间: 2004-5-5 11:47
告诉业主,“要马儿好,又要马儿不吃草”是难啊!
作者: wangj    时间: 2004-5-5 16:10
这样的业主也太精了一点了吧!唉3w
作者: 湖边一只牛    时间: 2004-5-8 09:49
各位前辈、老兄,拜托不要把价钱做得太低啦,到时候吃亏的还是我们自己啊,拜托拜托!!!!!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2