ASPCN防雷技术论坛

标题: 最NB的防雷工程 [打印本页]

作者: 通天雷神    时间: 2004-4-21 15:18
标题: 最NB的防雷工程
LBSALE[20]LBSALE[这个贴子最后由通天雷神在 2004/04/21 03:50pm 第 3 次编辑]

概况如下:

某重要建筑物,防雷等级二类,长45米,宽35米,高17米。楼顶有5部卫星天线,最高为7米,最低为4米。土壤电阻率80多欧姆。

建筑物——建筑物共有立柱80根,圈梁320根,网格宽度5米×5米,地基深度3.5米,内部钢筋全部采用焊接连接,每根柱内增设4根Φ35mm雷电流泻放引下线。建筑外层所有墙面均为浇注,墙面内用Φ8mm毫米钢筋布置0.4米×0.4米屏蔽金属网格,并与建筑梁、柱焊接。建筑内所有层间地板也用Φ8mm毫米钢筋布置有0.4米×0.4米屏蔽金属网格。所有梁、柱均预留四快100mm×200mm×8mm钢制等电位连接点。

建筑物天面——天面使用20mm×3mm铜带制作0.2米×0.2米屏蔽金属网格,暗敷与建筑物防水层上,隔热砖下,与建筑梁、柱及避雷带焊接。四角使用高度为15米的玻璃钢支撑杆避雷针,避雷针引下线为Φ12mm钢筋,与四角的柱内钢筋焊接。另外,在距离建筑物四角20米处各设立有35米高的三角型避雷针铁塔。

接地——沿建筑物四边,在距离建筑物15米的位置开挖深度为1.5米、宽度为1米的环形接地沟,接地沟内填充厚度为1米的混合有保水性树脂的石墨粉,接地体使用800mm×10mm铜板,环形接地铜板长度约300米,位于填充层中间。填充层上覆盖水泥预制板做清淤沟,接地沟顶部也覆盖水泥预制板。接地体使用的800mm×10mm铜板与建筑物每根立柱用Φ12mm钢筋做了焊接,与四座三角型避雷针铁塔的塔基的接地用两条80mm×5mm镀锌扁钢做了焊接。所有进出建筑物的电缆屏蔽槽与此接地铜板焊接。

机房屏蔽——两个机房位于建筑物的三层和二层,机房无窗,顶面、地面、墙面均使用10mm×2mm铜带制作屏蔽金属网格,并每间距1米与建筑梁、柱、墙面内钢筋进行焊接。防静电地板的支撑龙骨与此屏蔽金属网格每间距1米用10mm2铜线进行连接。机房与净化间之间的门使用间距为2米双层不锈钢门。

电源及信号——电源线从变压器房铠装地埋80米使用钢制线槽引入建筑,铠装和钢制线槽与接地铜板焊接。天馈线穿管屏蔽进入建筑,屏蔽管与柱内钢筋焊接。通信信号电缆使用钢制屏蔽线槽引入建筑,钢制屏蔽线槽与接地铜板焊接。

SDP——电源线四级:开关型15/100KA(一级);限压型40KA(二级);限压型20KA(三级);限压型10KA(四级);信号线一级。


作者: 通天雷神    时间: 2004-4-21 15:18
NB到是够NB了,就是太浪费了一点。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-4-22 17:54
NB!这要是建成了,那它一定是世界之最!
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-22 18:43
下面引用由xjqxj雷电2004/04/22 05:54pm 发表的内容:
NB!这要是建成了,那它一定是世界之最!

这话说的有点大了。不过真的是已经建好的。并且符合:“空间电磁场强度小于40A/m,工频接地电阻小于0.1欧姆。冲击接地电阻小于0.2欧姆”的要求。
作者: xiaoxi    时间: 2004-4-22 19:41
简直不敢相信
作者: matrixspace    时间: 2004-4-23 23:41
不算什么,大部分的雷达站比这个做的要更多
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-26 15:13
下面引用由matrixspace2004/04/23 11:41pm 发表的内容:
不算什么,大部分的雷达站比这个做的要更多

真的吗?不要乱讲话啊。

我还没有见过哪个雷达站做到这样。


作者: wangj    时间: 2004-4-26 15:32
你什么时候不要钱我就看了!
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-26 19:34
下面引用由马雷2004/04/26 03:46pm 发表的内容:
能省的地方不省,该做的东西没做

愿闻高见。
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-27 15:52
下面引用由马雷2004/04/27 11:52am 发表的内容:
天面用铜带做屏蔽网格?不明白,明摆着造呢
80欧米的土这么接地太铺张了。
机房要么用金属网,要么用钢板,10*2的铜带做机房屏蔽也很特别,门应是屏蔽门、管线入口应该做吸波处理(无关的话,没窗户的机房可够SB ...

我明白了。虽然还有更悬的事在里面。
不过你说的不很对。因为你没有去看过那个地方。[我也没有看过]

再者:空间电磁场强度要求小于40A/m,工频接地电阻要求0.1欧姆。冲击接地电阻0.2欧姆。这个要求不很好做到。虽然土壤电阻率小于100欧姆米的时候A=1,但是还是不好做。


作者: 国智    时间: 2004-4-28 21:02
马雷 无窗`的机房我做了几个!
这方案怎见的NB!?工频接地电阻要求0.1欧姆。冲击接地电阻0.2欧姆我倒!
作者: usp    时间: 2005-1-3 10:33
原来NB系这样练成的
作者: xs02556    时间: 2005-2-5 15:24
买NB的值得吗?
作者: mahe3302    时间: 2005-3-4 08:53
看不懂,钱算是白花了
作者: 文东    时间: 2005-4-19 08:15
不值


作者: returndust    时间: 2005-4-19 10:02
用了好多铜,真奢侈啊
作者: solemnity    时间: 2005-4-19 13:26
搞不懂你们为什么做无窗机房,一般都可以做波导窗或者使用屏蔽玻璃的也不影响采光.
作者: 蓝浪    时间: 2005-4-21 13:55
给中南海机房做的方案吗
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-21 19:14
下面引用由solemnity2005/04/19 01:26pm 发表的内容:
搞不懂你们为什么做无窗机房,一般都可以做波导窗或者使用屏蔽玻璃的也不影响采光.

找机会带你去看看你就知道为什么了。
作者: jiadx    时间: 2005-4-22 17:14
hehe zheme guia
不过抱着学习的态度我还是买了
作者: 54188    时间: 2005-4-25 17:22
我就看上那个厚重的不锈钢门了。
我搞过特殊钢 知道这个东东值钱
至少可以给一个团的人 人手配两把菜刀
_____保卫钓鱼岛~
作者: 一阵清风    时间: 2005-5-17 09:55
听着都够NB的了!
作者: ccjsydz2005    时间: 2005-5-20 09:02
雷神,请教一下,什么叫"空间电磁场强度" ,还有"工频接地电阻"和冲击接地电阻"?
请比较详细的解答,以前没有很好的理解.谢谢
作者: 通天雷神    时间: 2005-5-20 21:57
我、我、我~~晕!看来标准你是没看啊。GB50057。
作者: 叶原    时间: 2005-5-27 11:17
进来就后悔了!
作者: 没理论的家伙    时间: 2005-6-14 11:37
是的
作者: 没理论的家伙    时间: 2005-6-14 11:39
工程做好了,钱不是问题。

作者: michael    时间: 2005-7-2 09:30
我沒看到圖,但聽說很厲害啊。。沒有遇到過啊。客戶有錢啊。。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2