ASPCN防雷技术论坛

标题: 如何做一个小于1欧的地网? [打印本页]

作者: hebin962    时间: 2003-6-1 17:29
标题: 如何做一个小于1欧的地网?
如何做一个小于1欧的地网?原地网接地电阻为2.2欧,周长为120米左右。
作者: solemnity    时间: 2003-6-1 17:58
好做啊
1。出高价比如10000-50000。00肯定能做下来
2.挖一个垂直地表20M的深坑放1T钢材
哈哈开玩笑,你的问题太模糊了做1欧姆可不是那里都很容易南方和北方有差别,山上平原有差别,城市农村也有差别最根本是土质,土壤电阻率!!!
前提条件不清,答案自然不明朗。
作者: 大胡子    时间: 2003-6-1 22:01
还要看什么时候测,最好用模块,你可找肥肥防雷:13003050756
作者: 甜甜草    时间: 2003-6-2 10:54
为什么不试试降阻剂?!曾经做过发电厂接地网工程达到0.5欧姆以下!
作者: zdayan    时间: 2003-6-2 12:19
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
4、加用接地模块
5、给点好处检测人员
6、给点好处甲方
7、改装检测仪器
8、正在想
作者: solemnity    时间: 2003-6-2 12:21
模块适用于山地:有相当的施工空间,不适合在城市及建筑群内使用;
铜包钢适用的条件和普通角钢是一样的;
而离子接地棒适合与城市中,主要是施工空间小,反之如果在山上用这个和铜棒的话~~~~~估计价格就会把人吓倒
作者: 郁冬    时间: 2003-6-2 15:44
下面引用由hebin9622003/06/01 05:29pm 发表的内容:
如何做一个小于1欧的地网?原地网接地电阻为2.2欧,周长为120米左右。

介绍的具体点!


作者: BVB    时间: 2003-6-4 17:08
我有个朋友,做一个一欧姆地网,计划十几万,结果亏得一塌糊涂。
必须先搞清楚环境,再签合同吧!!!!
作者: 大胡子    时间: 2003-6-9 12:03
怎么不会?让你去珠峰大本营做下试试?
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-9 18:24
下面引用由zdayan2003/06/02 12:19pm 发表的内容:
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
...

经典!

作者: swrabbit    时间: 2003-6-10 01:10
我这边随便接了一个地线,一量就是0.6欧,我现在都在怀疑是不是我的仪器有问题了,一口气做了十几个接地,好像小于1欧的不少。
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-10 03:39
在陕西关中平原地区,只要打两根两米的角钢下去,接地电阻一般不会超过一欧姆。
作者: abok    时间: 2003-6-24 11:53
 呵呵。。好主意!!!!!
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-24 12:15
你是陕西的?哦?哈哈……

做接地一般不收钱,只要安设备,接地免费:)


作者: zxp721    时间: 2003-6-24 12:32
好羡慕你,我们这里有一次我打了20根还有40欧。如果不收钱,那么555555555
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-24 13:44
你也来陕西做防雷好了:)
作者: 盾9608    时间: 2003-6-26 00:33
理论上可以实现,但实际中做不到,况且也无应用价值.
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-26 01:21
呵呵,陕西关中这地方就是邪,别的地方我还没见过甲方非要求把接地电阻做到必须大于一欧姆的。俺这里就有人为不论怎做接地电阻都小于一欧姆愁的交不了工。最后干脆……嘿嘿,埋一根扁钢了事。哈哈:)

说真的,世纪之星,俺也遇到这难事了,俺新做的这个地又测不出电阻了。估计又和上次一样打到水里了。我才打下去三米:(懒的挖出来从做了,烦啊……


作者: xxd0593    时间: 2003-6-26 14:00
兄弟,这种地网我们常做,主要看造价与客观条件,有空来坐坐http://xxt0593.cc333.com
作者: billy    时间: 2003-7-1 23:53
接地电阻是个风水的问题,维一的标准是实测达到要求,最终利润看土地神了!哈哈。。。
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-2 00:33
见过白给别人做接地吗?
作者: 大广    时间: 2003-7-4 11:54
好象不太难
用我的电解离子接棒、柔性石墨接地体就可以
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-4 15:17
是吗?可以保证所有地质条件下都可以?

对于做接地,我认为:1、可以打角钢解决的就别加什么降阻剂;2、可以打完角钢再加点降阻剂解决的,就别用什么接地模块、电解离子接地棒;3、实在解决不了的,交给卖接地模块、电解离子接地棒的去做,他们做不下来不关你的事;4、要是都解决不了,交给接地者,多花点钱就行;5、要是接地者也说他做不了,那就找地质勘探的打深井;6、要是估计打深井也解决不了,那这工程俺根本就不接。何必浪费时间。


作者: 大胡子    时间: 2003-7-4 16:13
有谁需要打深井的?俺有勘探打井机:)
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-4 16:22
估摸一般很少用到。我需要的时候请你。
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-7-11 22:30
下面引用由solemnity2003/06/01 05:58pm 发表的内容:
好做啊
1。出高价比如10000-50000。00肯定能做下来
2.挖一个垂直地表20M的深坑放1T钢材
哈哈开玩笑,你的问题太模糊了做1欧姆可不是那里都很容易南方和北方有差别,山上平原有差别,城市农村也有差别最根本是土 ...

当然好做,我这里的通用做法是……


………………

摆一香案,摆三牲,嗑几个头,拜几位神仙,
然后,再一检测,OK
真事,我都不明白,碰上几回了,他们说是得罪了山神


作者: 通天雷神    时间: 2003-7-12 13:35
破除迷信,普及科学。
作者: 李天    时间: 2003-7-12 16:32
如果是正常的土壤,用一下北京欧地安长效等离子接地棒间距五米,打三个就ok 了
作者: 接地者    时间: 2003-7-14 13:26
下面引用由大胡子2003/07/04 04:13pm 发表的内容:
有谁需要打深井的?俺有勘探打井机:)

多重?
多深?
孔径?(成孔)
一天可以完成多少孔?
台班费用?
我很有兴趣哟

作者: xiaoyanzi    时间: 2003-7-14 21:39
下面引用由通天雷神2003/07/12 01:35pm 发表的内容:
破除迷信,普及科学。

你来解释一下?这可是真事,如果解释通了,我的论文又有得写了
作者: 接地者    时间: 2003-7-15 01:43
不要小看1欧的地网
要是乱签合同的话
小心就是这个1欧的地网可以把你做破产的哟
呵呵~~~~~
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-15 09:12
岩石接地需要先考察地质情况,确定岩石成分、结构和电阻率。然后考察好水源情况和分布。这样才能做方案。

需要做深井、非金属接地模块和大地网混合方案。必须计算精确,不能有含糊。这样的一个地网做下来需要好几十万。别开玩笑。


作者: dajiang133    时间: 2003-7-23 14:02
确实在合同中不能随便签1欧的地网,那是要付出较高的代价的
不过在我们江苏的地质条件,做到1欧不是很费力的事情,我有几个工程都做到了1欧以下,当然了搞定甲方是最关键,验收方也要烧好香就一切OK了。

作者: allday    时间: 2003-7-24 09:45
用专用接地极与降阻剂一起用,挖深坑3.00m,换回填土,特殊情况用3套“良欧”高导活性接地单元就可搞定。
接地使者(学而后行、知而后变)
http://www.allday.com.cn
作者: 西山一狐    时间: 2003-7-24 13:06
1欧,不好作哦,如果土壤条件还可以,就 有办法,如果。。。。还是算了吧,
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-25 14:10
理论上讲1Ω不难达到。可要是要求小于这个数字就不容易了。
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-29 15:13
市里?不难的。
作者: 大广    时间: 2003-7-30 13:56
好作,只要不是岩石层就可以的
作者: allday    时间: 2003-8-15 16:42
我们在北京国际大厦做独立地0.3欧,有需要的,请来欧地安科技
接地使者(学而后进,知而后行)
http://www.allday.com.cn

作者: 大广    时间: 2003-8-18 13:38
在北京搞小干1 欧姆的地网应当不难
在北京郊区有点困难
作者: zhouwei    时间: 2003-8-18 17:59
小于1欧的地网并不难,关键看你对土壤电阻率的掌握情况。我在这方面有很多经验。
作者: swrabbit    时间: 2003-8-22 22:17
关键还是要搞甲方,搞定了,接地电阻随便写,说真的,一直怀疑1欧的电阻和4欧的地阻对于防雷来说有多大影响
作者: xxd0593    时间: 2003-9-2 16:26
唉,这世道,防雷变成防甲(甲方)了。如果甲方不切实际,防雷工程有些变味,这样不利于普及科学,雷神兄,你任重道远呀。
作者: 通天雷神    时间: 2003-9-2 22:34
我?无能为力……
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-9-5 18:26
是啊,我这里的在建工程地阻80%掌握在了1欧以下(0.2-0.8)。是利用工程基础内钢筋做的接地极。
作者: cuityzg    时间: 2003-9-28 17:43
做环行地网  加降阻剂  换土
作者: longyajoe    时间: 2003-10-15 20:55
我也做过几个1欧姆以下的工程,我想和当地的土壤环境和气象条件有关吧,各地的条件是不一样的,同一个地方的差异也是很大。
作者: xs02556    时间: 2003-10-21 15:47
按规范做接地,收费就可以了,
作者: winnerjue    时间: 2003-12-28 15:56
哈哈!
 搞笑~
绝对搞笑!
作者: 1048089    时间: 2004-1-3 11:00
我也做过几个1欧姆以下的工程,我想和当地的土壤环境和气象条件有关吧,各地的条件是不一样的,同一个地方的差异也是很大。
作者: 影子    时间: 2004-1-15 09:57
我是不会呀!!!!!!!!!
作者: 世纪之星    时间: 2004-2-8 09:55
我2003年在黄土高坡上作了十几座接地,全部0.4以下,简单!
作者: 呆鸟    时间: 2004-2-9 09:47
你是在黄土高坡上啊,换到石头山上试试?
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-2-10 10:11
的确如此,地点差异很大。
作者: 通天雷神    时间: 2004-2-10 14:23
下面引用由xjqxj雷电2003/09/05 06:26pm 发表的内容:
是啊,我这里的在建工程地阻80%掌握在了1欧以下(0.2-0.8)。是利用工程基础内钢筋做的接地极。

小小的建议一下:当使用建筑物基础钢筋网络做接地系统的时候,其接地电阻你是如何测量的?0.2-0.8Ω?嘿嘿。


作者: 通天雷神    时间: 2004-3-2 11:46
别。运去就够买一个了。
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-2 14:02
打那么深有多少用处?0.04欧姆?开玩笑。
作者: fanyk709    时间: 2004-3-3 17:43
、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
4、加用接地模块
5、给点好处检测人员
6、给点好处甲方
7、改装检测仪器
8、正在想
我喜欢
作者: linian    时间: 2004-3-5 11:08
我知道如何做请给我具体资料

作者: linian    时间: 2004-3-5 11:10
给我详细的资料和你的方案

作者: 西山一狐    时间: 2004-3-5 12:30
下面引用由通天雷神2004/03/02 02:02pm 发表的内容:
打那么深有多少用处?0.04欧姆?开玩笑。

严重同意,浪费时间金钱的做法!
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-10 17:50
你拿摇表按测量接地电阻的方式测20米导线就知道了。

电阻太小了,测不出来。


作者: liyanghua    时间: 2004-3-24 13:24
你可以地网中加装电解离子棒,和降阻剂,保证你可以达到,本公司经过长期实验,开发研究PD接地棒,现在大量应用在移动,得到良好的效果,大大的减少了地网建设面积
作者: liyanghua    时间: 2004-3-25 18:20
是不是呀间距太小了达不到最好效果呀……
作者: liyanghua    时间: 2004-3-25 18:22
有这么夸张吗大不了换土吗
作者: ydj1972    时间: 2004-3-26 21:57
我这有一个地网,小于1,你先用吧
作者: kmasp    时间: 2004-4-6 13:33
去年我们硬着头皮接了一个高山机站的地网,地形险恶,土壤很少,水没有,路没有,我们保守答应其做到<10欧.因资金有限只用了角钢和扁钢网状设计未用降阻剂,垂直地桩最深2米,最浅的只有50CM... 呵..实际真实的只做到了25欧,工人最后都罢工了.他们没米没水作饭了...验收是过了,一年间也虽没出什么问题.可还是有所担心....可这月其又要我们做其他几下山头.....如何是好? 这次想用接地模块试试...各位可有好建议?.......云南.....云南
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-9 14:36
下面引用由kmasp2004/04/06 01:33pm 发表的内容:
去年我们硬着头皮接了一个高山机站的地网,地形险恶,土壤很少,水没有,路没有,我们保守答应其做到<10欧.因资金有限只用了角钢和扁钢网状设计未用降阻剂,垂直地桩最深2米,最浅的只有50CM... 呵..实际真实的只做 ...

梯式接地法。资料你应该有。
作者: 西山一狐    时间: 2004-4-15 11:06
下面引用由kmasp2004/04/06 01:33pm 发表的内容:
去年我们硬着头皮接了一个高山机站的地网,地形险恶,土壤很少,水没有,路没有,我们保守答应其做到<10欧.因资金有限只用了角钢和扁钢网状设计未用降阻剂,垂直地桩最深2米,最浅的只有50CM... 呵..实际真实的只做 ...

用风镐刨地,接地模块,换土,加水.10欧没问题.但造价..嘿嘿
还有个狠的,接地模块放进去后砸碎了,再来点盐.嘿嘿.....会好点,但属于"绝活".招人骂的.
作者: wanyou    时间: 2004-4-23 11:08
下面引用由通天雷神2004/03/10 05:50pm 发表的内容:
你拿摇表按测量接地电阻的方式测20米导线就知道了。
电阻太小了,测不出来。

不是电阻越小越好么?(没什么经验,见笑)


作者: chaoge75733    时间: 2004-8-1 01:12
下面引用由zdayan2003/06/02 12:19pm 发表的内容:
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
...

真够经典的~!~
作者: ccy3840    时间: 2004-8-1 07:38
采用接地极串联\并联的方式,多打几根桩,地质条件好,几千元则可.
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-1 09:27
哈哈。真赌运气啊。
作者: bee    时间: 2004-8-21 23:31
下面引用由zdayan2003/06/02 12:19pm 发表的内容:
仅供参考,。。。
1、增地网长度
2、增接地深度
3、加降阻剂
...
除此之外还可以换土、灌盐水等。还不行的话就叫检测人员把检测仪器的两根辅助地极插在地网上方,肯定通过。

作者: 开心鬼    时间: 2004-8-23 16:50
一根多少钱
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-30 17:25
下面引用由防雷士2004/08/30 05:09pm 发表的内容:
梯式接地法,要考虑网格,和屏蔽系数,出钱都油有问题。我们公司做过好个0。05的地网。

呵呵。只要你能告诉我0.05欧姆的接地电阻是用什么表测量出来的我就相信。
作者: 湖边一只牛    时间: 2004-9-7 09:04
呵呵~~把电流笔和电压笔都插在接地体0.05M处就可以测出来了。
作者: 湖边一只牛    时间: 2004-9-7 09:29
1欧的地网我做个几个,其中一个做了1400米水平地极,垂直地极采用人工钻孔填降阻材料,用了25T降阻材料,测量用200~300米线来测,电阻0.8欧姆。其他小于1欧姆的是在海边做的,没地方做地,只能把扁铁丢到海里,呵呵~~~~
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-8 13:30
你那里离海近啊。放在广州可就难了。
作者: solemnity    时间: 2004-9-8 14:44
如果在海边可以做活动的接地排,用的时候放在海里,不用的时候拿出来,有效的接地电阻可以作到0.7(已经作过几个点了,最小的0.3最大0.7)
作者: 蓝浪    时间: 2004-9-12 13:20
环境比叫关键,为什么一定要强求小于1欧.可以用其他手段来解决这个问题啊
作者: ljs99141    时间: 2004-9-20 13:00
面积增加2倍即可
作者: ljs99141    时间: 2004-9-20 13:48
0.05欧也做的出来,那就没有你不能做的了。
作者: tiizer    时间: 2005-6-1 11:16
哎!
都是甲方惹的祸!

我做过一个楼盆,在半山腰,地阻居然是要4.0欧。上帝啊,它可是连三类都搭不上边的啊~~~~~~

倒~~~~~


作者: tiizer    时间: 2005-6-1 11:18
补充一下,他不与电器接地工地
作者: haozz    时间: 2005-6-10 00:19
汗~~
作者: 56490    时间: 2005-6-13 11:27
1、一般说,在很难做接地的地方,雷击也很少,何必要攀比接地电阻。
2、因为是石头山,除非你能使石头变性,其它科技都无能为力。
3、实在要做也只有一种办法:选一较低的地方大量填土(名为:人造电容)
4、这种地方检测接地电阻也很难。

作者: 没理论的家伙    时间: 2005-6-14 11:24
如果这个班的学生全去做这个地网,我想就是0.1Ω也做的下来。
作者: 冻冬    时间: 2005-6-23 20:57
这是应付了事.不好.我们做防雷的要做真正的工程啊.
作者: 56490    时间: 2005-6-24 17:43
有一次,在一山上做10Ω的地网,看上去像粘土,我以为三根接地就够了,结果打了12根还是13Ω??!!
山上就是复杂,和山下就是不一样。
作者: 通天雷神    时间: 2005-6-30 00:36
下面引用由564902005/06/24 05:43pm 发表的内容:
有一次,在一山上做10Ω的地网,看上去像粘土,我以为三根接地就够了,结果打了12根还是13Ω??!!
山上就是复杂,和山下就是不一样。

算好的了。有家伙看见山上土还不错,3000要做一4欧姆的。结果……30根打了,勉强10欧姆。
作者: michael    时间: 2005-7-1 18:18
是啊,我经常检测的地网阻值都小于1个欧姆,是不是表有问题。特别是在测量建筑物的地网时。
作者: lgj0909    时间: 2005-9-18 19:14
广西地凯的专利产品电解地极专用于解决接地难题,我们已做了好几个项目.可以考虑一下.
联系我:0289986120
li9374@sina.com.cn

DK-AG电解地极是我公司采用世界上最先进的电解接地系统技术和本公司的专利技术而成,该技术及产品能在任何土壤条件下向地表纵深方向降低土壤接地电阻率,从而达到良好的接地效果,使用本产品将最大限度地降低接地电阻值。
DK-AG电解地极是由三节直径ф63mm,长1m的铜管组成,共有12个呼吸排泄孔。铜管内填充无毒化合物晶体,埋于地下70cm以下后,呼吸孔吸收土壤中的水份,使电解地极中的化学晶体变为电解溶液,从该孔排出,这些溶液在特殊回填土的吸取作用下,均匀的流入土壤,在土壤中形成了成片导电良好的电解离子土壤。特别是在石头上,土壤少的地区,电解液可向石山纵深方向渗透,使原来导电率极差的高山地质结构。形成了一个良好的电解质均压等电位导电通道,大大的降低原土壤中的接地土壤电阻率,最大程度地减少了接地极与周围土壤的电阻率。DK-AG 电解地极具有接地电阻随时间增长而阻值降低的特点,效果明显,施工简单,占地面积少,有效期长达几十年以上。

作者: yanwuguang    时间: 2005-9-23 10:10
地网无非就是多砸接地极,增加地网长度,加降阻剂,根据当地情况,小于1Ω肯定好做!
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-23 12:00
兄弟们   要勘察现场啊   根据现场的土壤电阻率   制定合理的科学有效地地网才行啊    小弟我最近在瞎琢磨  除了有特殊要求的接地设备  那些需要一个非常小的  独立的接地的   能不能淡化考虑接地电阻值  优先考虑合理的地网结构?行吗   高手们给个解释
作者: lsz168    时间: 2005-9-25 09:45
近段时间也在跟踪服务一个大工程,人家是硫酸厂,吸收塔和除尘器那边愣是要求小于1欧啊,我去测了好几回都在2欧左右。那小子是用12毫米圆钢作水平接地体的,打2米5的50*50*5的角钢,我只能要求他增加角钢地极的深度和水平接地体的长度、换回填土、加降阻剂,这是山地,估计要降到1欧以下也很难啊,而且这家企业他XXXX的自己搞的防雷(市里头头给特批的),命他没法儿,跟踪服务大半年了,图纸设计俺也要帮他们出,现在一分钱都给呢,一提到钱他就回避,真是没见过这样的,但跟踪服务咱终究得帮他们完成呢,烦着呢。。。因为这事,咱没少挨局长大人批过N次了。。。真不想干了。。。
作者: 浩瀚    时间: 2005-9-25 11:14
收费不是行政审批的吗?
我是跟踪负责人  就只负责工艺跟技术上的事  钞票问题是领导他们解决的  呵呵
对于有这些低电阻要求的设备 是不是必须满足?  再请教  响应时间跟电阻大小有关系没?如果能将时间控制得好得话能否淡化接地电阻值?
作者: yanwuguang    时间: 2005-9-28 17:00
楼上的真厉害,是跟踪负责人!I服了YOU
作者: fanyaqiong    时间: 2005-10-8 17:38
我想知道做接地的用降阻剂和用电解地极有什么区别,它们的优缺点都是什么?这里有个工程,已经用了降阻剂可还是达不到要求,现在他要求用电解地极,这样的话是不是意味着可以将降阻剂和电解地极结合起来使用?要怎样才能结合起来呢?
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-14 16:08
哦?在另一个帖子里讨论了很多了。