作者: xxd0593 时间: 2003-6-26 14:15
标题: 请教前辈,请进
经常碰到土质不好的场所做接地网,要求接地电阻小于1Ω,如果是采用非金属模块材料,面积为6*8m的空间,怎样才能达到要求。
请专家不吝赐教,谢谢!
祝各位坛友工作顺利。 [em10] [em02]
作者: 通天雷神 时间: 2003-6-26 14:50
最好平铺。接地模块我没用过。
作者: xxd0593 时间: 2003-6-26 15:01
平铺可以吗?模块价格相当昂贵。多谢你的建议。
作者: 通天雷神 时间: 2003-6-26 15:03
按接地者的计算,你那48平米的面积,需要36块接地模块才能做到1欧姆以下。不平铺怎么做?
作者: xxd0593 时间: 2003-6-26 15:08
如何计算?能不能给个公式,呵。。。。。。。
作者: 通天雷神 时间: 2003-6-26 16:10
?/技术论文区有。你去看。
作者: 庞华基 时间: 2003-6-26 22:49
个人建议:接地模块最好不用,规范没有。
作者: xxd0593 时间: 2003-6-27 14:17
我到技术论文区查找了一下,未见有对口的文章。各位坛友,还有没有更好的建议。
作者: abok 时间: 2003-7-20 00:41
你可以到www.xsjd.com上看看。。
作者: 接地者 时间: 2003-7-20 20:49
兄弟们
“土质不好”
到底是多不好
也不要动不动就说要在1000欧的地上做1欧的地网
那玩意真不是说做就做得下来的接地电阻和其他防雷指标不同的是
这是一个硬指标
遇到个岩石地
你真要说搞个零点几的地网
大家可以试试
扔一把票钱
就是不一定做得下来
谁敢说在2000欧*米的地方
能够保证做个0.5欧的地网出来
我就服他
作者: billy 时间: 2003-7-20 21:04
动不动就说1欧,2欧的。容易吗?
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-20 21:18
有时候对方的设备就这么精贵,就必须做到那要求。可是选的安装的地方就那个样子,你还不能说不做。
总不能把军队搬到城里来吧?(似乎跑题了……)
作者: xxd0593 时间: 2003-7-21 11:01
大侠们,土质不好是一回事,由于我们经常做机房的综合防雷,在大楼的附近所留空间又小,况且,一些旧一点的楼宇,往往搞圭建的哥们为了多赚一些钱,通常防直击雷的地基内的钢筋都是虚焊,甚至屋顶的避雷带人模人样,引下线却是悬空的.哥们实在是没有办法,为了做到1欧,通常是把一把钞票往土埋,甲方有钱也就罢了,如果一些精打细算的家伙主事,那整个项目就吹了,多可惜.
雷神兄,各位同仁,你们想必也有碰到这种事吧,出个完整的主意怎么样,小弟在此等候.
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-21 17:41
那就看你在前期的勘察中下了多少功夫了……一般遇到你说的情况我们会在工程款项里加一条:直击雷设施改造费。
作者: 接地者 时间: 2003-7-22 23:10
土壤不好是难题
也是机会
不然谁照顾偶的生意呀
作者: 西山一狐 时间: 2003-7-23 13:16
可以横着先放一个,在它上面竖着来一个,但最好不要做成环,成环反而没作用。(我在福建山上的实际教训)
作者: dajiang133 时间: 2003-7-23 14:10
这么小的面积要做到1欧太困难了
就是用接地模块也很难达到
建议和甲方商量解决,与其想无谓的方法,倒不如。。。。。。
作者: 大广 时间: 2003-7-30 14:03
看土壤电阻率的大小,采用接地模块加外填充剂就可以达到
kql-2@sohu.com
作者: xxd0593 时间: 2003-9-2 16:15
雷神兄,你提了个好主意,如今我有许多防雷项目,而本人尚在学习当中,请多提建议。
还有西山一狐,你能不能叙述详尽一些。
哥们,别吝啬你的五笔字呀,快发表意见。
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-2 16:32
下面引用由西山一狐在 2003/07/23 01:16pm 发表的内容:
可以横着先放一个,在它上面竖着来一个,但最好不要做成环,成环反而没作用。(我在福建山上的实际教训)
何以见得?难说详细吗?
作者: xxd0593 时间: 2003-9-2 16:36
6*8平方米,电阻率500欧,如何做,造价控制在3万元以下,雷神兄,咋办。
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-2 22:37
接地48个模块加两个12米深井就可以做到1欧姆左右了。
作者: xxd0593 时间: 2003-10-24 11:13
兄弟们我又回来了,
告诉大家一个好消息,我接了18个机房防雷项目,均是要做人工接地装置,小于1Ω没商量,而且有大量丙级机房,太浪费了,可是人家就是拿钱砸我,咱只好接招了.列位,请看以下命题:土壤电阻率300Ω.m,材料--镀锌扁钢200米、镀锌角钢60米、非金属接地模块6块、降阻剂500KG。
同志们,请大家想一想,做一个最好的方案,就当这个工程为试金石,以后我会总结出来在论坛上发表。谢谢
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-24 11:33
材料费到是够便宜的。:)核算下来不到3000块。能不能做下来就难说了。
作者: xxd0593 时间: 2003-11-7 11:24
别只注意材料费,给个好方案吧,各位同仁
作者: 木田子 时间: 2003-11-10 14:03
材料下得够足的,,,我想做下来应该符合要求的!规范一点的话.
作者: 昆雷 时间: 2003-11-12 22:06
在48平米的范围内要做到1欧姆,是不容易的。如果离子接地极不行的话,还可试打深井,埋深柱的办法。
我不知为何要求1欧?是否太高了?是什么单位,有些什么设备,要求这么高?
还有一个问题,好样你们都没有注意到:就是接地电阻的测量。在楼房密集区,如何打辅助接地极?能测准吗?如果不注意测试方法,测不准,你能说你设计的接地网达到了多少欧姆?
如果接地电阻达不到1欧,还是有其它办法的。
作者: xxd0593 时间: 2003-11-13 18:00
昆雷兄,你提问的很好。我司主要做计算机机房,有大量的接地系统工程,主要客户为电信、银行、企事业单位的机房,机房内有大量的精密电子设备,如小型机,机房采用联合接地时,验收规范及甲方均要求接地电阻小于1欧。
至于你所说的测量较难问题,验收时不存在,因为质量技术检验所的设备精良,根本不用传统测量地阻方法,只要能有打地极的土壤就可。
现在城市建筑密集,通常留有接地网敷设的地方极有限,而客户通常投入的资金比较有限,你所说的采用离子接地极、还有打深井,埋深柱的办法,费用及具体方法可否告之。谢谢。
作者: 昆雷 时间: 2003-11-18 14:40
做接地,很多情况都是因地制宜。即是说,要具体情况,具体对待。
打深井、埋深柱,就是先打10米,或20米深井,埋50mm 直径以 上钢管。打多少,多深要根据当地土质而定。一般先从经验估计。如果做好接地,测量接地电阻不够,再补打一些。
设计接地网,可以先计算一下,但是很难算得准。要与个人经验相配合。反正接地电阻不够,可以再补充埋一些接地体。好解决。
作者: abok 时间: 2003-11-23 03:20
做接地你可以找接地者啊?他电话是 13980866133 028—88887222
作者: 通天雷神 时间: 2003-11-23 22:19
呵呵。好啊。不过找俺也没有问题:)
作者: xxd0593 时间: 2003-12-26 17:16
很久没上线了,怪想各位兄弟,祝大家新年发大财.
作者: fyblbc 时间: 2003-12-26 21:43
我认为接地电阻不是很重要,关键是看你的等电位连接好与不好。另外接地模块不是很好用的,要是大的降到小的还可以,小的在往下那太困难了。
作者: 通天雷神 时间: 2003-12-26 22:49
暂且保留意见。
作者: xxd0593 时间: 2003-12-30 21:27
可恶的验收者,非得1欧,
明明欧元上涨了吗
所以把我们这些苦力整惨了
接地模块在面积较小的地方比较好用
各位防雷做了一年
发表一些年终总结吧
我的最大感受是百感交集 钱 1欧 工程业绩
作者: xxd0593 时间: 2004-2-19 11:32
机房中防静电接地(静电散流网)与直流接地共用
即用网格法可以吗
作者: 小李飞刀 时间: 2004-2-19 12:55
接地者:2000欧*米的地方,我能够保证做个0.5欧的接地网,关键是你愿意出什么价?
作者: 通天雷神 时间: 2004-2-19 16:08
电力的敢吗?你要什么价?100万做得下来吗?肯定?
作者: 呆鸟 时间: 2004-2-19 19:57
给你限制到一平方米大小的地方,怎么做?
作者: 通天雷神 时间: 2004-2-20 11:43
高!
作者: xxd0593 时间: 2004-3-15 17:25
机房内接地方法各异,本人认为将交流工作地、安全保护地、防雷地、直流工作地(与防静电接地共用--静电散流网)、在机房内分开,然后用总接地线接入共用接地装置,可避免机房内接地混乱造成的干扰。
各位以为如何?
作者: liyanghua 时间: 2004-3-24 13:53
我敢说,这又何困难呀,这种情况我做多了
作者: liyanghua 时间: 2004-3-24 13:54
然道你没有其它空间了吗,有楼柱筋吗?
作者: liyanghua 时间: 2004-3-24 13:58
你可以取用其它楼层的柱筋,或采用电解离子棒和降阻剂,这样可以降低成本详情请进入
www.paddletech.com
作者: liyanghua 时间: 2004-3-24 14:01
你是不是搞错了500欧,不可能够做下来应该是500欧.米吧
作者: liyanghua 时间: 2004-3-24 14:03
你没有必要采用非金属模块,你可以采用电解离子棒就可以做到并且费用大大降低,详情请进入www.paddletech.com
作者: liyanghua 时间: 2004-3-24 14:06
本公司自己开发研制PD电解离子棒现大量应用于通信行业,如有需要请进入www.paddletech.com
作者: liyanghua 时间: 2004-3-24 14:08
没有必要做网格法,只要沿机房四周铺设一圈等电位汇流排就可以了
作者: 月下独贞 时间: 2004-3-27 11:17
不用模块,用用其它产品,有想不到的效果
作者: wangj 时间: 2004-3-31 09:56
下面引用由xxd0593在 2003/06/26 02:15pm 发表的内容:
经常碰到土质不好的场所做接地网,要求接地电阻小于1Ω,如果是采用非金属模块材料,面积为6*8m的空间,怎样才能达到要求。
请专家不吝赐教,谢谢!
祝各位坛友工作顺利。
难道非要达到接地电阻小于1Ω吗?
作者: 通天雷神 时间: 2004-3-31 14:47
要求。客户说需要就需要:)
作者: wangj 时间: 2004-4-2 09:55
下面引用由通天雷神在 2004/03/31 02:47pm 发表的内容:
要求。客户说需要就需要:)
我所看到的般是小于4吧?
作者: cdlyj 时间: 2004-4-13 18:54
楼上的兄弟啊,你别忘了客户是上帝啊,客户要求多少你就得做到多少,最多你是尽力去引导客户改变他得想法!
作者: xxd0593 时间: 2004-4-16 09:56
海南派德公司仁兄,你能否将电解棒产品资料与方案Email给我xxd0593@163.com
作者: trx998 时间: 2004-4-16 14:19
电解棒加降阻剂
作者: wanyou 时间: 2004-4-23 10:44
有没有方案呢?