有个问题我没想明白。为什么小灵通天线上的避雷针需要设计的高出天线上层支架2米到3米?什么道理?每层天线的跨度半径是50厘米,天线的高度也是50厘米,整个天线高4米,无论你要保护什么东西,避雷针最多只需要1.5米就够了啊。实际上,要计算的话,0.78米就够了。竖那么高根棍子是什么道理呢? 各位讨论一下。

作者: 哈利标识者    时间: 2004-3-1 16:02
首先是好看,其次是让人觉得物有所值,最后是能够卖个好价钱。UT这些公司不使用专业的人员来做这一块的设计,已经引起了甲方的不满,也有人趁机注册了一些专利产品--绝缘式来对这个避雷针进行改造。
作者: 呆鸟    时间: 2004-3-1 18:40
树那么高,好看吗?通天的那个什么特性避雷针还要好看点,哈哈

作者: 通天雷神    时间: 2004-3-2 11:42
为这根棍子我发愁了老半天。各防雷公司设计的东东,最高的2.8米,最低的也2.1米。我就不知道他们是怎么算出来的。我拿一类、二类、三类的球怎么滚也滚不到那么高啊?30米的球滚出来也就0.78米。搞那么高抗风拉力都成问题。
作者: 呆鸟    时间: 2004-3-11 11:55
通天,你的0.78米的高度是如何算出来的,把棍子放到地面吗?
作者: 江湖侠    时间: 2004-3-11 14:57
最早给UT设计的避雷针是1.5米,后来考虑到"安全性及UT的要求才改为现在的尺寸。
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-11 21:40
下面引用由呆鸟2004/03/11 11:55am 发表的内容:
通天,你的0.78米的高度是如何算出来的,把棍子放到地面吗?

放在最上层支架上。放在地上?天线支撑杆都4米呢,谁保护谁啊?哈哈。
作者: 呆鸟    时间: 2004-3-12 19:09
天线支撑杆放在什么地方?
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-12 20:43
楼面上啊。怎么了?
作者: 呆鸟    时间: 2004-3-13 15:07
我的理解是这样,小灵通支架一般是放在楼面上的,而且是放到边角位的,而且楼房的高度是不确定的,比如说小灵通放到50米高的楼上了(没见过,不过你说这种情况我也没见过),避雷针的高度就要高很多了
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-14 21:39
你要保护小灵通天线还是要保护楼啊?
作者: 呆鸟    时间: 2004-3-16 22:17
下面引用由通天雷神2004/03/14 09:39pm 发表的内容:
你要保护小灵通天线还是要保护楼啊?

费话,当然是保护小灵通天线,不过如果天线在角位上的话,连楼角都保护不了还保护什么天线
作者: xs02556    时间: 2004-3-17 08:45
电信有钱,无形的广告效应.
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-17 22:06
下面引用由呆鸟2004/03/16 10:17pm 发表的内容:
费话,当然是保护小灵通天线,不过如果天线在角位上的话,连楼角都保护不了还保护什么天线

仔细再想想。
作者: 木田子    时间: 2004-3-23 15:37
前段时间检测我经常见到这东东...捉摸了很久还是不懂它的原理,,,就像很多朋友说的那样可能也是因为美观吧...但我觉得它中间的那根针是有点引雷的味.而且还都是装在楼角..
作者: liyanghua    时间: 2004-3-24 12:53
避雷针首先作用是引雷,为什么要增加避雷针的高度,是为了减少侧击雷,以及传输馈线的保护。
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-26 00:12
下面引用由liyanghua2004/03/24 12:53pm 发表的内容:
避雷针首先作用是引雷,为什么要增加避雷针的高度,是为了减少侧击雷,以及传输馈线的保护。

呵呵,高见!

架90米试试。


作者: naecoyang    时间: 2004-4-8 11:00
我靠!UT的人都是TMD傻逼!