ASPCN防雷技术论坛

标题: 监控系统如何防雷 [打印本页]

作者: solo    时间: 2004-2-11 16:14
标题: 监控系统如何防雷
[这个贴子最后由solo在 2004/02/12 10:53am 第 1 次编辑]

我有一个工程处于山区,为炸药库房,摄像机安装在库房外,周围已安装避雷针,请问针对监控系统防雷应怎样做?
作者: 西山一狐    时间: 2004-2-11 17:30
如果电源已做防雷,就装同轴避雷器啊!如果电源没做,自己想了,要确定摄像机在避雷针保护范围内!
作者: 通天雷神    时间: 2004-2-12 10:22
带云台摄象机使用ASP公司SV系列三合一摄象机多功能保护器。

不带云台摄象机使用ASP公司SV系列二合一摄象机多功能保护器。


作者: solo    时间: 2004-2-12 10:27
前端摄像机需不需要接地,如需接地是不是和避雷针的地接在一起?
作者: solo    时间: 2004-2-12 10:29
没有云台,需要保护的是中心过来的220v电源信号、射频信号(用的是射频传输)、门磁信号。
作者: 通天雷神    时间: 2004-2-12 10:49
哦。前端选SV-2/220;后端视频选coaxB-TV/S。前端地线可以接避雷针地,但是中间需要用电位均衡器处理一下。
作者: 大胡子    时间: 2004-2-12 11:35
屏蔽!最好用金属管。
室外距离多远?有用放大器吗?
作者: solo    时间: 2004-2-12 16:35
室外距离最远800米,中间有放大器,所有线缆是不是要用金属管屏蔽?铁管两端是否都要接地?
作者: 通天雷神    时间: 2004-2-13 09:53
呵呵,你要愿意屏蔽也没有什么不好。铁管两端当然都要接地了。而且这么长的屏蔽管需要每30到50米接地一次。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2