标题: 防浪涌插座损坏的原因? [打印本页]

作者: skyhawk    时间: 2004-1-14 17:13
标题: 防浪涌插座损坏的原因?
最近有这么一档子事,在UPS 2KVA的,前端安装了B+C的防雷器,UPS后端接了APC PER5-CH防浪涌插座。但是没打雷(冬天)插座的五个孔全烧坏了。出问题前,也就是刚装上插座的时候,APC的插座上有一个地线失效指示灯(虽然地线接的没问题2欧姆)总亮着。
APC方面给的解释是,防浪涌插座不能接在UPS后端,因为UPS总是在输出高次谐波,而高次谐波里面有尖峰电压,所以APC的插座在一个劲的动作,导致压敏电阻烧坏。插座坏了之后我没见到,所以我想知道:
1. 所有的插座基本都是和APC一样的结构,如果这样的话,没有哪个插座可以和UPS一块用了。可好多要保护的设备都是和UPS在一起的。我在20 KVA 以上的UPS上用过不少APC的插座,都没问题,是不是不同的UPS不一样。
2.为什么APC插座的地线失效指示灯会亮。
3.如果真的防浪涌插座和UPS不能同时在一条线路上的话,如何解决问题。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-14 17:30
一般不能装在前端到是真的。装在后端,要是工频的到也没有问题,要是直流的问题是有一点。但是,所谓的‘高次谐波’也不过是‘三次谐波’而已,会让它坏是插座的电路设计有点问题。
作者: solemnity    时间: 2004-1-14 17:36
产品的问题也是一个原因,凑巧我以前损坏的POWER5也是装在UPS后的,但是不同的是:
电源--PHOENIX M230/3+1---UPS-----APC POWER5
损坏是3+1压敏电阻全部击穿,POWER5中的零地之间的压敏电阻损坏,其他正常,问题是根本没有打雷,不过现场没有看过,只是看过坏了的产品~~~~~~~
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-15 22:00
哦。插座本身能负荷的电流是有限的。一般是10A,极个别品牌是16A。也就是说:它的负载功率仅仅2到3.5个KW。因此对于大于这个功率的UPS是绝对不能安装在UPS前端的。对于前后保护都坏掉的问题主要应该考虑以下设计问题,可以参看一下我在技术论文区发的关于‘电压骤降理论’的帖子。如果在线UPS所使用的电源电压失稳,而它又含有交变直的功能,那么在线圈两侧所产生的谐波峰值将是很大的,容易出现你说的情况。
作者: marchile    时间: 2004-1-16 08:40
谐波峰值是比较大的,用示波器在现场册的结果在3200伏以上;
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-16 09:22
这个直接可以依据IEC 61312-3附录A计算出来。
作者: ASP    时间: 2004-1-16 17:04
下面引用由马雷2004/01/15 01:26pm 发表的内容:
通常小UPS输出都没有隔离变压器,PWM还是SPWM都有谐波,要是你的插座烧了,你得质问UPS生产商其产品是否符合EMC要求?再质问你的插座提供商,老兄的电路是不是有问题呀?总之,我个人认为一个好的插座应该放在UP ...

UPS后面不能装插座肯定是不对的,因为文中说的:
APC方面给的解释是,防浪涌插座不能接在UPS后端,因为UPS总是在输出高次谐波,而高次谐波里面有尖峰电压,所以APC的插座在一个劲的动作,导致压敏电阻烧坏。

这里我怀疑APC方面是否能真的代表APC方面?

所以没话可说 :)

UPS谐波峰值结果在3200伏以上-这恐怕不算是合格的UPS产品吧!


作者: 通天雷神    时间: 2004-1-17 11:05
哈哈。有道理!:)
作者: 西山一狐    时间: 2004-2-6 09:39
你说的烧坏是指防雷失效吧?用词不明白,所以大家都按照失效解释的!如果从你的字面上理解,烧了??嘿嘿,原因只有一个,过流了,烧猢了!
作者: skyhawk    时间: 2004-2-6 17:20
烧坏了,表面现象好象是过电流,5个孔里面全烧了。这种情况是如何发生的?
作者: skyhawk    时间: 2004-2-6 17:22
通天:
   地线失效指示灯为何会亮,APC的解释是零地电压高,你认为是这样吗?
作者: ASP    时间: 2004-2-6 17:56
ASP的A6接地指示灯不良原因是

1)零地电压高
2)火线/零线接反 - 特别多见一些进口插座,比如美国标准是左火右零,而国标是左零右火
3)地线断开

之一


作者: 通天雷神    时间: 2004-2-6 18:27
下面引用由skyhawk2004/02/06 05:22pm 发表的内容:
通天:
   地线失效指示灯为何会亮,APC的解释是零地电压高,你认为是这样吗?

我感觉是四种情况:1、没有地线。2、线接反了,火线变零线了。3、零地之间压差大。4、插座本身内部短路了。
作者: 世纪之星    时间: 2004-2-8 09:26
在产品质量考虑完成之后,我个人认为再研究你的使用情况:
1.2-3级保护之间的距离;
2.有没有零地线之间共用现象;
3.产品选型。
作者: 通天雷神    时间: 2004-2-9 10:04
世纪之星:零地线之间共用,也就是TN-C系统,也不足以导致地线失效指示灯亮。

作者: skyhawk    时间: 2004-2-10 13:18
从电路结构来看,APC与国产得插座得地线失效显示的原理是什么,这点我不知道。另外,大家说零火接反了,我在下次拆个插座看看,不行就把线倒一下。此外,如果APC插座与前一级防雷器间的距离不足5米的话会产生地线失效灯亮的情况吗?
作者: 通天雷神    时间: 2004-2-10 14:32
与前一级防雷器间的距离不足5米的话...........

一般这样的情况不会使地线失效指示灯亮,除非有大的负载在前面,通过谐波会耦合过去一些。

至于原理嘛,依据电阻分压原理。


作者: 9527    时间: 2005-6-9 15:09
恐怕说这话的人根本不是APC的吧,估计是个APC的小经销商.一派胡言.
作者: 气象0202    时间: 2005-6-14 16:11
新人 请多多指教

作者: 56490    时间: 2005-6-14 22:20
我想得很简单——就是失效了(灯都亮了)——漏电了——烧了才正常,不烧才不正常。
作者: michael    时间: 2005-7-2 09:27
不出現問題大家都好,只要出現問題,廠家都會不負責的。。。