最近小弟在联系一电力系统的变电所工程,希望大家能给点意见,应该注意哪些点?
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-11 20:36
应注意设计院和供电局。
作者: kompass    时间: 2004-1-12 11:10
可是是我设计啊,工程也是电力局里在谈的,目前我已经做了检测,要出个方案,但怕不够全面,还望通天以及各位DX指教几点,
不知通天那边有没有类似的工程做过呢?
给个电话吧,以后有问题也好方便找你啊
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-12 12:51
做到是做过。

TEL:020-87535929-24


作者: kompass    时间: 2004-1-12 15:07
还不知道通天兄姓什么哩,小弟姓盛,杭州的
谢谢通天的关照
作者: kompass    时间: 2004-1-12 15:32
狐狸?西山洞里的?
那是什么东东哦?马雷兄?

作者: admin    时间: 2004-1-12 16:16
噢。原来通天雷神也是ASP的。  :)
作者: kompass    时间: 2004-1-12 16:24
不是吧,楼上的现在才知道?
呵呵
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-13 14:47
下面引用由flsyb2004/01/12 04:16pm 发表的内容:
噢。原来通天雷神也是ASP的。  :)

知道的也太晚了点吧?呵呵。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-13 14:48
下面引用由kompass2004/01/12 03:07pm 发表的内容:
还不知道通天兄姓什么哩,小弟姓盛,杭州的
谢谢通天的关照

平帅 = 通天雷神

作者: kompass    时间: 2004-1-13 15:25
呵呵,早上打电话去你那了,张工接的,说你出去了,多谢你们的指导哦
还有问题想问你,就是电力变电所属于第几类建筑啊?属于防雷几区?
要用到哪个建筑防雷设计依据呢?
作者: kompass    时间: 2004-1-13 15:36
刚查了一下GB50057-94,但是还不能确定,我认为可以列入2类建筑,还请通天指正
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-13 15:41
多大面积的变电所啊?多少KV?
作者: kompass    时间: 2004-1-13 16:18
面积有大有小的啊,有些点小,有些新造的大一点,但是各个点的变电都是10KV和35KV两条线的
作者: kompass    时间: 2004-1-13 16:48
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/01/13 04:59pm 第 1 次编辑]

刚还忘记问了,这样的变电所各级防雷器的通流一般是怎么一个安排?
@    @
 し
 つ         呵呵,初次做电力的工程,很多地方不太清楚,麻烦咯~~            
作者: kompass    时间: 2004-1-14 10:20
还有个问题就是,除了电源线上感应到雷电流外,电力部门变电所是否存在由于接地问题而造成的地反击而烧坏控制板的可能性?这个可能性有多大
作者: kompass    时间: 2004-1-14 17:02
是么?可我不知道怎么联系他啊,也不知道他叫什么哦
这几天也没怎么见他上:(
我现在苦啊,电力设计方案不好做哦
还在等着前辈们指导呢
作者: 哈利标识者    时间: 2004-1-14 17:31
下面引用由kompass2004/01/12 03:07pm 发表的内容:
还不知道通天兄姓什么哩,小弟姓盛,杭州的
谢谢通天的关照

您是在杭州还是在广州啊?广州的话可以请雷神去参观一下不就OK?百闻不如一见啊。
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-14 21:39
下面引用由防雷新丁2004/01/14 07:27pm 发表的内容:
ASP

做什么?

作者: kompass    时间: 2004-1-15 09:45
通天兄~~~~
这个项目的变电所都是35KV和10KV的变电
各个所的面积不算很大,一般在8,9百平方吧
还有就是上面我提到的几个问题还请帮我指点一下哦
作者: kompass    时间: 2004-1-15 14:40
收到!谢谢啦
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-15 21:35
kompass :我和几位电力和建筑方面的专家论证了一下,现在可以明确的告诉你,依据国家标准和电力标准,35KV以下变电站属于二类建筑。无论位于城市还是郊区。判断依据是GB 50057第2.0.3条第7、8款。这几位专家应该算防雷行业的权威,各自都主编了行业中一些重要的标准,因此,这个结果比较可靠。
作者: kompass    时间: 2004-1-16 09:36
真是太感谢通天啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~感动ing。。。。。。。
那这样的变电所电源3级的通流我设置120    90     40   有问题么?
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-16 10:57
第一级最好用10/350开关型的。后级不需要那么大。40、20就可以。
作者: kompass    时间: 2004-1-16 14:25
这样的啊,明白了,只要是10/350能防护的就行了咯
通流基本保证在90可以了吧
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-16 14:38
你真的明白了?

那我问外呢你。对于I级的通流容量可以依据标准进行计算。那么II级的通流容量依据什么计算。你说20KA、40KA、60KA、100KA等等,为什么选那样的呢?


作者: kompass    时间: 2004-1-16 15:29
这个我可不是很懂的啊,我接触的工程很少
我没算过,只是以前在银行系统的中心机房都是这样的配置
所以我才考虑这样做的
我也不知道该怎么算
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-16 16:06
不知道该怎么算,为什么那么算,就敢为人做方案,搞设计?
作者: kompass    时间: 2004-1-16 17:18
以前那个是上司设计的,现在这个是我先搞起来
他回家过年了,路远没办法,过年后他回来要看过的
这个工程要等明年定稿
麻烦雷神指导一下咯
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-16 18:03
到不是很麻烦。你到客气了。

我只是问一些你的设计的依据。问的目的是要提醒你,设计任何一个东西在方案里都是必须具有依据的。至少雷迅公司内部,在设计方案这块,我们是这样要求的。

我们的方案分为:防雷建议性方案和防雷设计、施工性方案两类。对于设计、施工的方案,我们是必须要求有依据可查的。否则我们不会拿给客户。


作者: kompass    时间: 2004-1-17 09:00
多谢通天指点
现在这个方案是一个建议性的,我看能不能查到2类建筑的标准
实际的施工方案估计也要对方报上去以后才能定

作者: 通天雷神    时间: 2004-1-17 11:09
建议性的方案相对简单一点,原因是很多条件不能够确定,因此写清楚危害,可能出现的损失和故障,这些危害的原理,这些可能出现的故障的原理,应该采取的措施是什么,为什么,等等。比如,你前面说的分级的问题,在任何方案里面都是必须有依据的。因为这是个原则问题,条件是确定的。