请教各位大虾:消防系统的防雷该如何做啊?
作者: ASP    时间: 2003-8-13 09:20

请阅读

http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=340&show=0

对于这么大的问题
答案无非是

1 电源部分的保护
2 火灾报警线路的保护

再细就要更为充足的条件

范本式的方案我不赞成,除非你是大概了解


作者: 通天雷神    时间: 2003-8-13 13:39
是啊。消防系统可是个非常大的系统啊。让人怎么给你说呢?
作者: taojun    时间: 2003-8-13 16:34
一个一个说 慢慢来:)
作者: 热咖啡    时间: 2003-8-19 11:42
它包括信号和电源两个部分吗?信号线防雷怎么做?加防雷器就可以?
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-19 21:52
热咖啡:I服了YOU……

消防设备分为:水基灭火系统(细水雾、泡沫、水喷雾、自动喷水和水添加剂五大类设备);气体灭火系统(高压二氧化碳、IG541、七氟丙烷三类设备);消防炮灭火系统(自动水/泡沫两用炮、各类消防炮、消防枪);城市隧道和公路隧道专用消防系统;防火卷帘门等等。

因此你要别人单纯而且笼统的给你讲如何做消防系统,简直是要那老兄的命啊。OK。我做回不怕死的。我来说说我见到的东西。

消防系统的保护可分为四个主要部分:

1、电源部分。A、各种消防泵使用专用防爆、防火电源保护器。B、各种直流馈线,依据电压电流的不同,使用12~36V直流电源保护器。C、火灾预警及火灾照明系统依据其信号传输要求的不同,合理选择可靠的交、直流电源保护器。

2、信号部分。A、烟气、火光、温度报警探头,使用专用信号线保护器。B、喷水、喷干粉、喷气装置控制箱,使用专用信号线保护器。C、对使用压缩空气的装置,其气路控制部分,使用专用信号线保护器。D、消防帘、消防枪的控制部分,使用专用信号线保护器。所谓“专用”,是因为我不知道你所需要保护的那个消防系统是个什么东西。

3、接地部分。除所有保护器所必须的接地外,所有循环水管道、排风管道、排气管道、消防枪等等,都必须有可靠的接地。所有线路的阻燃蛇管内的金属加强都必须可靠接地。(这一点很多人会忽视)。

4、防静电部分。消防系统的防静电很是难做,很让人恼火。没有一个具体的例子,我自己也讲不清楚。简要的说可分为:A、消防泵的防静电;B、蛇管的防静电;C、安全帘的防静电。三个部分。不仅仅是接地做好就能解决的,有很多特殊的要求和做法,一般我们采用的方法是刷硅油等等。你自己小心。


作者: 太阳雨    时间: 2003-8-21 11:33
帮你补上图
作者: admin    时间: 2003-8-21 12:07
看不到你的图。
作者: youcan1    时间: 2003-8-21 12:39
点右键下载下来不就看到了吗
作者: xs02556    时间: 2003-10-22 14:43
谢谢雷神、太阳雨提供资料!
作者: 热咖啡    时间: 2003-11-12 21:34
谢谢雷神大哥和太阳雨大哥,我受益匪浅啊。有时间一定请二位来山东喝茶。
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-13 09:22
呵呵,你不说我到忘记了。你竟然是东营的。呵呵。
作者: 热咖啡    时间: 2003-11-15 20:49
呵呵,当然了,东营现在建的不错了,有空一定要来啊
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-16 01:13
哦?哈哈,大把的机会:)

对山东我象对我家一样熟悉。哈哈,怕了吧。


作者: 呆鸟    时间: 2003-11-17 16:33
是不是跟南昌一样熟悉?
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-17 21:54
为什么要和南昌一样熟悉?南昌自然不能和山东比。
作者: gemini    时间: 2003-12-5 10:01
各位大虾都差不多走遍中国的啦...

很羡慕哦~~~~~~~~~


作者: 呆鸟    时间: 2003-12-5 20:42
通天,你忘了和大雁一起在南昌的经过了吗?
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-6 13:48
在南昌俺没带路:)

别冤枉俺。


作者: skyhawk    时间: 2003-12-12 16:38
我接触过一个消防系统主机的防雷,那一柜子线把我看晕了,不知道那根是外来的线,那根是内部的线,那根是直流电源线那根是信号线。信号线里那根是24V,那根是音频线,那根是广播线。最简单的解决办法,是找一个对消防主机非常懂的人,让他告诉你,那个是外来的线,那根外来的线是什么线,电气参数是多少,问题好解决多了。
  但外围消防设备的防雷俺还没考虑过,不过可以如法炮制。