标题: 设备遭雷击坏原因? [打印本页]
作者: 七龍 时间: 2003-8-20 11:56
标题: 设备遭雷击坏原因?
有一配电房,内有配电柜和其他设备。
电源进线为380V(10KV经变压器变压)经配电柜给室内设备
和室外设备供电(无架空线,220V)。
在电源线上已经装了电源SPD三级保护,信号线上也装了信号SPD,
各SPD通过各汇集排与大楼主钢筋可靠连接,地网(0.6欧姆)也
与大楼主钢筋作两点可靠焊接。可是雷还是从电源线上感应进来
而把配电房内的设备打坏。
求各位高手帮忙分析一下设备被打坏原因,感激不尽!
作者: skyhawk 时间: 2003-8-20 12:51
1. SPD 有没有动作。
2. SPD之间有没有满足距离要求,开关型SPD与限压型SPD之间10米,限压型SPD之间5米(第二级与第三级之间5米)
3. 第三级SPD是否紧靠设备。(但你是在配电房就被打坏,应该不必考虑)4.配电房内被毁的设备都是啥,要是有拓扑图这问题就好找了。这点最重要,否则只要瞎猜了。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-20 20:19
“可是雷还是从电源线上感应进来而把配电房内的设备打坏。”??这么肯定?
作者: 七龍 时间: 2003-8-21 07:59
没有实地勘察过,按照客户的说法是从电源线感应进来的
作者: 太阳雨 时间: 2003-8-21 11:20
不能只听客户一面之词,他们要是知道雷从哪儿进来,那还要你去帮他做什么防雷!你还是先到现场去看过清楚再说
作者: 雷震子 时间: 2003-9-12 18:40
会不会是从直流端感应的过电压
作者: ASP 时间: 2003-9-13 13:00
配电房内的设备 -- 是什么?
按你的说法,配电房的设备被雷打坏,就在配电房里,三级保护?
第一级是10/350的吗?
作者: 七龍 时间: 2003-9-15 09:20
谢谢各位大侠,原因找到了-罪魁祸首是接地不合格造成的
他门原来没有等地电位接地,而且地线非常长(SPD接地直接从5楼引到地网)
我现在给他门做的方案是首先等电位接地
地线过长的解决方法是从5楼到1楼每层做
一个均压汇集环与大楼主钢筋连接,SPD接地接到汇集环上,取消原来的地线
作者: 七龍 时间: 2003-9-15 09:23
向各位说抱歉
由于原来各户解释得不够清楚,让我以为是配电房的设备损坏
经过勘察后才知道是控制机房的设备损坏,误倒了大家非常抱歉
作者: ASP 时间: 2003-9-15 10:15
的确误倒了! :)
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-15 13:13
我晕……
作者: NewOne 时间: 2003-9-15 16:05
:)
又学了一招,以前看人家一说防雷就是看接地——嗤之以鼻,现在看来……
嘿嘿……
学乖了
作者: zpzcx 时间: 2003-9-22 23:14
(地线过长的解决方法是从5楼到1楼每层做
一个均压汇集环与大楼主钢筋连接) 我新手请问均压环是如何做的,明线吗?
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-23 14:13
一般是走线槽靠接地汇流排连接。
作者: skyhawk 时间: 2003-10-17 15:56
现在的新建大楼的弱电井里都有可以起到等电位连接作用的扁钢,而且是好几根,一直通道地下室。在这种地方接地就简单了,先在被保护设备附近做一个等电位母排,然后再把母排和弱电井里的扁钢用两根(怕其中一根断了)连起来就行了。
作者: admin 时间: 2003-12-2 09:50
均压的意义大于接地。
作者: fyblbc 时间: 2003-12-6 12:05
吓了我一跳,有点不可能吧,虚惊一场,嘿嘿
作者: 通天雷神 时间: 2003-12-6 14:21
什么不可能?莫名其妙……