ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教关于3.5G室外单元的防雷与接地问题? [打印本页]

作者: netupa    时间: 2003-11-18 22:35
标题: 请教关于3.5G室外单元的防雷与接地问题?
3.5G微波接入系统中,远端点室外天线及射频单元常位于无接地网的普通建筑物顶部,如果单独做防雷与接地,有哪些方法,具体如何施工呢?
请有经验的大虾指教,谢谢。
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-19 00:43
问的真专业。难啊!

一般要求支撑铁塔[或钢管]的地脚螺钉是接地的。可以使用建筑框架结构的接地。如果无法使用就需要从铁塔[或钢管]做单独的引下线接地系统。有时候这个也做不到。只能将馈管[或馈线外皮]用导线引下接地。

3.5G宽带无线接入系统是个比较难办的事情。MMDS天线布网时运营商就布的乱七八糟,对这东西下手也太复杂了点。

推荐技术:使用最便宜的所谓阴离子接地棒试试。那东西挺省空间,适合在城市或建筑群间使用。但是到底管多大用暂且保留意见。