1-2、电源第二级防雷
第二级电源防雷器要求有20-40KA的通流容量,可以将过电压限制到1800V以下,并联安装在需防护设备所在的分配电柜电源进端。
具体措施:
◆在机房的电源分配电柜并联安装PPS-II/1-40电源防雷箱1套,作为对整个机房电源的防护。
1-3、电源第三级防雷
第三级防雷即用电设备的末级防雷,这也是系统防雷中最容易被忽视的地方,现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA级的,若不做第三级的防雷,由经过一级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。作为第三级的防雷器,要求有10KA以上的通流容量。
单相的用电设备,可以选用插座式防雷器作为第三级电源防雷器,其串联在设备前端,内部产生的操作过电压(如感性或容性负载设备的启动或关机等)和高压静电有极好的防范效果。
具体措施:
◆在机房的重要用电设备的前端安装插座式电源防雷器LT A6-420NS。
2、信号线路的防护
在雷击发生时,产生巨大瞬变电磁场,在1KM范围内的金属环路,如网络、信号及通讯金属连线等都会感应到雷击,将会影响网络、信号及通讯系统的正常运行甚至彻底破坏系统。对于网络、信号及通讯方面的防雷工作是较易被忽视的,往往是当系统受到巨大破坏、资料损失惨重时才想到应该做预先的防范。本方案中网络设备防护方面,考虑的防护对象主要是网络交换机、服务器以及通过双绞线连接的工作站或集线器端口。
具体措施:
◆在机房的DDN专线的进线端,安装1套RJ45-DDN/4S专线防雷器。
◆在机房的网络进线端各安装1套RJ45-E100/4S单口网络防雷器。
◆在机房的PSTN通信线路的进线端,安装1套RJ45-TELE/2S通信防雷器。
3、防静电措施和内部空间屏蔽
防静电和空间的屏蔽是防护感应雷的重要因素之一。防静电的措施采用复合型防静电活动地板,选用HA-IIIB地板,具有永久防静电、电磁屏蔽、防滑、耐磨、防火、防潮的功能。
空间屏蔽方面采用1M*1M的铜带网格,在机房的六个面铺设。