ASPCN防雷技术论坛

标题: 避雷针的安装 [打印本页]

作者: BJASP    时间: 2003-10-14 14:11
标题: 避雷针的安装
避雷针的抗风强度怎么算?选择的避雷针的底座是不是要按照理论力学、材料力学那样验算一番,那不是烦死人了?有没有什么经验公式什么的?选用的材料不一样,而材料的韧性、强度又不一样!各位有什么高见!
作者: mp3mp3    时间: 2003-10-14 18:08
图集99D501-1(原99D562)建筑物防雷设施安装


作者: BJASP    时间: 2003-10-15 11:56
如果地基承载能力不够怎么办?不是钢精混凝土
作者: xs02556    时间: 2003-10-21 16:05
由土建部门加固不就可以了,
作者: BJASP    时间: 2003-10-21 16:33
仁兄高见!高,实在是高!
作者: 通天雷神    时间: 2003-10-23 16:00
70KG/M2以下地区。应该按新的说700N/M2以下。

你把你得避雷针和连接法兰得横截面积算出来,乘以这个数。看看是不是小于材料抗弯系数就可以。


作者: BJASP    时间: 2003-10-23 16:31
看一个材料是不是安全,只验证抗弯的话,好像不是很全面的吧!比如材料可能会脆断啊!
作者: 通天雷神    时间: 2003-10-24 11:16
这到也是……可标准上没有写啊:(

为难了……


作者: BJASP    时间: 2003-10-24 13:43
有空研究一下?
作者: disen    时间: 2003-10-26 09:52
看看金属材料与热处理。一般发兰用45号钢,支架用A3料可以了。
作者: 庞华基    时间: 2003-10-27 11:33
还要看一些地方的标准图集。有些风压等指标都给你表出来了。
作者: 通天雷神    时间: 2003-10-27 17:26
发兰用45号钢,支架用A3料?不便宜啊……
作者: BJASP    时间: 2003-10-28 17:24
金属材料与热处理》这玩意我知道!老兄说得不够详细!应该是恰当的进行选用!如果支架不是太高,风压不是太大,选用高规格的金属浪费!如果选用A3钢的话,支架太高的话,还是有可能在与法兰连接处发生脆断!如果为了提高材料的韧性的话,势必会影响材料的强度,又有可能发生弯曲等现象!我认为,设计太高的避雷针,支架是个麻烦事,可不可以不按标准那样,自行设计一种搭三四个支架的形式来保证避雷针的底座不至于承受太大的静压力,还可以保证支架有个横向支撑力,减少横向剪应力!
作者: xs02556    时间: 2003-10-29 13:52
不如给出一个避雷针高度和地基基础情况,让大家给你设计一个方案,择优录用吧!!!!
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-5 23:55
GB 50057标准推荐风压:

1米长避雷针:Φ12mm圆钢--2.66KN/平方米;Φ20mm钢管--12.32KN/平方米

2米长避雷针:Φ16mm圆钢--0.79KN/平方米;Φ25mm钢管--2.43KN/平方米
            Φ20mm圆钢--1.54KN/平方米;Φ40mm钢管--5.57KN/平方米