ASPCN防雷技术论坛
标题: 请教防雷图审核的主要内容是什么? [打印本页]
作者: xs02556 时间: 2003-10-23 09:43
标题: 请教防雷图审核的主要内容是什么?
对防雷图的审核,审核了新建建筑物的直击雷部分,对其它内部各种设备如网络通讯、电话交换机、电源等要进行防雷审核吗?是否必须要同时审核?有什么规定及标准?向各位仁兄请教,在这先谢过了!!!
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-23 16:15
首先:看你准备做什么用。另外:看你得勘察、方案设计做得怎么样。做得什么都没有,那还审核什么啊。
作者: xs02556 时间: 2003-10-24 09:03
谢谢雷神,气象部门在验收检测前,要求提供防雷图纸,才可检测验收,是否可以说,检测验收我们提供防雷图的那一部分防雷设施就可;还有,对单位、企业新建的建筑物进行防雷验收,除直击雷外,是否一定要验收其它设备的防雷设施(单位企业无要求),有无此规定?
作者: 嘀咕 时间: 2003-10-24 09:38
我们这里一般只需提供你们本次工程所涉及的相关图纸,例如工程内容如果只有SPD安装的,那么直击雷的图纸就不用送审
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-24 11:27
新建建筑的直击雷系统防护应该在建筑报建的时候审核。改造的话也需要线审核图纸然后施工。对于SPD是依据你的现场施工决算报表中所列的项目进行审核。
作者: xs02556 时间: 2003-10-24 15:40
谢谢各位,也就是客户要求有验收合格手续的项目,才送审核并申请验收。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |