ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]求教防直击雷方案? [打印本页]

作者: hmgyd    时间: 2004-7-16 23:26
标题: [求助]求教防直击雷方案?
各位大哥,小弟现在有一难题请教?
有一长137米,宽44米的矩形区域需要做防直击雷保护,具体的尺寸见图,
请问:图中需要设几根避雷针才能将所有范围(仓库和露天货栈)保护起来?
注:1、请告知避雷针的高度和设置位置。
2、图中标水泥地的地方为空地,避雷针只能放在这些地方。
3、避雷针高度最好不要超过25米。
4、按三类保护设计。
5、建筑物高度11.5米。
6、附图见附件

作者: xjqxj雷电    时间: 2004-7-16 23:34
依你的要求,我看只能用提前放电避雷针进行保护,不知老兄打算花多少钞票做这个工程?
作者: hmgyd    时间: 2004-7-17 09:08
不行啊,钞票不能太多,最好不要超过三万
作者: wj163angiu    时间: 2004-7-17 09:40
小心增加了防雷器反而引雷入室
作者: hmgyd    时间: 2004-7-17 15:06
有不用带光用针的方法吗?
作者: 木田子    时间: 2004-7-20 08:33
你说不能超过25米,就算是25m一支,至少得8根。分别在长边两边安装。
其实可以增加针高的。因为是第三类,只要不超过60米都还是有效的。
不过太高了也不美观,那也还有很大的范围来回啊。
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-20 10:33
呵呵。楼上的再想想。三类是没有错。但是你要保护的东西是高度11.5米的建筑物。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2