标题: 微波机房内的直流防雷如何做到不断电施工的安全?
现在遇到了一个微波机房要求不断直流施工,要怎么做才能保证不断电的情况下,不发生打火的现象?如果打火那后面的重要设备一定不保,要如何防护才行?!急!在线等!

作者: 通天雷神    时间: 2003-9-2 16:33
你使用并联接线方式的SPD,然后分两步接线就很好。
作者: NewOne    时间: 2003-9-2 17:05
我们已经分成了两步:一、设备安装;二、设备并入。但是,还是觉得不安稳。雷神您有没有具体一点的方案?
作者: 通天雷神    时间: 2003-9-2 22:43
直流系统电压低,电流大。你先把线做好,安好线鼻子,然后把刀开关上的螺母拿钳子拧下来,要一次把线套上去,然后一个人把线拿紧,压住,一个人上螺母。没有问题。要一根线一根线的挂,挂一根拧紧一根。我们这么做过很多次了。
作者: 通天雷神    时间: 2003-9-2 22:45
忘记说了:操作时最好把绝缘手套戴上。要买25块一双的那种。
作者: NewOne    时间: 2003-9-3 09:30
谢了!俺去干活了!
作者: 雷震子    时间: 2003-9-12 17:43
还有一条就是将其他电极用绝缘材料覆盖,否则会造成大错
作者: NewOne    时间: 2003-9-14 18:56
谢谢大家!已经搞定!
作者: xs02556    时间: 2003-10-22 10:19
我想,本身的系统要保证绝对正常,否则害人害已.