ASPCN防雷技术论坛
标题: 一个雷电活跃区的油品码头 [打印本页]
作者: 天刀 时间: 2003-10-18 01:07
标题: 一个雷电活跃区的油品码头
是否需要设置独立避雷针?
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-18 21:30
具体一点。什么样的油品码头。这个做起来摇考虑的复杂一点。
作者: 天刀 时间: 2003-10-19 00:59
输送燃油和液化石油气,面积不大,大约20X20米,码头上有油品管道、阀门,以及消防设施
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-19 02:03
推荐以下规范供参考:整体设计按照GB 155991-1995《石油与石油设施雷电安全规范》第3部分设计。直击雷防护依据其附录A设计,可参考GB 50057标准附录四。
管道、电缆及接地部分按照GB 50235-94《输油管道工程设计规范》第6部分设计。可参考其条文说明。
作者: 天刀 时间: 2003-10-19 11:51
多谢指点
作者: 皮皮 时间: 2003-10-19 19:17
可以不用设置避雷针,但要做好防静电接地措施;对该区域内的金属物体要做好接地处理;输油管道要做好跨接处理;少于五个螺栓的法兰盘要做好跨接;电缆做好屏蔽接地处理;低压配电处宜安装过电保护器.
报告完毕!!!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |