卫生间等电位联结设计与施工
                           
杭州煤碳院 张大成

    随着我们国家经济建设腾飞,人们对日常生活的安全要求也越来越高,住宅建设中卫生间等电位联结已被广泛采纳。

     由于有关规范对于辅助等电位、局部等电位只能原则性的规定,相关的设计、施工手册过去一直未详细介绍,设计人员在图纸中往往交代得很简单,甚至只是说明中要求“设置局部等电位装置”就完了,这给施工、监理、验收都带来很多麻烦,实际效果亦差强人意。随着1998年建设部的97SD567“等电位联结安装”标准设计图册(以下简称“图册”)的发布施行,终于帮助我们摆脱了困境。图册不仅详尽介绍了设计、施工的具体方法、质量检验标准,也有助于我们加深对规范的理解。以下结合附图就卫生间等电位联结的具体要求作一简单介绍。

1、金属管道的连接一般不需要加跨接线。

2、给水系统水表需加接跨接线。

3、装有金属外壳排风机,空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金属门、窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆,无花龙骨等金属体需作等电位联结。

4、为避免用煤气管道作接地极,煤气管入户后应插入绝缘段,以与户外埋地煤气管隔离。为防雷电流在煤气管道内产生电火花,在此绝缘段两端应跨接火花放电间撩(具体由煤气公司确定选型与安装)。

5、一般场所离人站立处不超过10m的距离内如有地下金属管道或结构即可认为满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。

6、等电位联结内各联结导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓连接或熔接。等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。

7、等电位联结线可采用BV-4mm?2塑料绝缘铜导线穿塑料管暗敷,也可采用-20×4镀锌扁钢或Φ8镀锌圆钢暗敷。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应选行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。

8、等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A,等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3Ω,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。

     由于我国等电位联结的实施尚在起步阶段,等电位联结用的金具,端子板尚无定型产品供应,建筑材料(如金属门、窗框)设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结端子,给施工带来诸不便,也影响连接的美观,需在现场克服。所以有关制造商应抓住这一商机及时开发出满足等电位联结的各种产品。


附注:

1. 地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。

2.墙或地面预埋件做法见《97SD567》第25页。

3.等电位联结线与浴盆、金属地漏、下水管等卫生设备的连接见《97SD567》第19、20页。

4.图中LEB线除明者外,均采用25×4镀锌扁钢在地面内或墙内暗敷。