标题: [求助]防雷工程效果如何?
小弟我做过好多防雷的工程,直击雷,电源,信号,但其中有几个,工程自我感觉不错,按标准施工。但同样出现被雷击这种现象。查找不出来原因,头痛啊。前些日子某移动基站,被雷击,整流模块坏,BTS烧坏。而防雷器无样,很正常。接地线用25平方长约2米至接地排,接地电阻1欧姆。给人的感觉防雷器在雷电发生的时候,没有起到相应的保护作用。
作者: 火狼 时间: 2003-9-21 12:51
我斗胆提点看法,不一定对:
1.接地线大于50cm是否不合适?
2.电源线和信号线是否分别穿金属管且间距大于10cm?
3.所安装的SPD各间距是否大于5m?
4.电源线是否埋地引入?
因为我曾经遇到了与你相同的雷击先例!
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-21 23:19
接地线用25平方长约2米至接地排??老兄敢改邮电标准,还说按标准设计的。哈哈:)
作者: 火狼 时间: 2003-9-22 00:09
老酒徒你好!!可交个朋友吗?
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-22 01:12
可以啊。来这里都是朋友:)
作者: xjqxj雷电 时间: 2003-9-22 20:40
下面引用由通天雷神在 2003/09/21 11:19pm 发表的内容:
接地线用25平方长约2米至接地排??老兄敢改邮电标准,还说按标准设计的。哈哈:)
我想虽然他超了标准,但用的是25平方的线,不会因为这一点出问题,一定另有原因!
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-23 14:11
我来说几句:首先整流模块坏,它怎么坏的?坏成什么样了我不清楚。但是可以考虑可能是电源线防护不够,侵入了雷电。另外,也不排除是地线侵入的。晶闸管这个东西本身就脆弱的可以,有可能你只保护了前端忘记保护后端DC部分了。(也有可能是你想保护没有地方安装。)
其次BTS交换器坏了。这个东西怎么会坏?肯定你的信号线路保护的有问题。一般是屏蔽没有做好,或者存在RFI/EMI干扰。最大的可能是工频干扰,布线上有问题。具体的东西你没有说我也不清楚,我凭我的经验判断应该是这样。
发损坏的照片给我,我帮你分析。
作者: xjqxj雷电 时间: 2003-9-24 22:16
说得有道理!
作者: 火狼 时间: 2003-9-24 22:20
还是高手说得专业! 老酒徒 为你干杯!!
作者: kz 时间: 2003-9-25 13:50
火狼,内蒙古的防雷行业现在好做吗?我也是内蒙的。
作者: michael 时间: 2003-9-26 14:23
多谢各位老兄,不是改标准,而是现场没办法做到,只好增大线经了。那有可能全部按照标准施工的。
当时出事故,我们人没有及时到现场,移动技术人员也没有照片。我也只是听他们那么说得情况,根据它们口述。不好意思。