ASPCN防雷技术论坛
标题: 求助(引入机房的电缆空线对应在配线架上的接地) [打印本页]
作者: 易龙电气 时间: 2003-8-26 13:11
标题: 求助(引入机房的电缆空线对应在配线架上的接地)
根据《电力系统通信防雷运行管理规程》第A1.12条款规定:
引入机房的电缆空线对应在配线架上接地,以防引入的雷电在开路导线末端产生反击。请教各位,这个空线接地选用什么方式或者什么产品好呢?我是外行,所以还是希望最好能告诉我产品?比如隔离器、接地极之类。(需要补充说明的是:对方采用的是成套设备,不过对本身附带的接地单元不满意。所以最好是换个东西上去就好,不用大动干戈的做接地)
说了一堆?就怕我自己没把问题问清楚:(
作者: gongmuduo 时间: 2003-8-26 13:26
我也想听听老大的见解哦!
作者: 闪电侠 时间: 2003-8-26 14:07
我没有太看明白哦!电缆空线是电力线电缆么!!还是信号线电缆,有自己的接地单元体还要再做接地么?好想听听高手的意见!
作者: ASP 时间: 2003-8-26 14:24
等待猎雷者做更详细说明或者将空线视做有用的线路即可(假如不可以直接接地的话)
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-26 19:57
电缆空线对使用标准接地端子接地就行了。1、先把接地端子装在线架上。
2、把线架上接地端子装所有接地端的螺钉上今。
3、把空线对的线头塞进接地端子,上紧螺丝。
然后,OK。
作者: 易龙电气 时间: 2003-8-27 08:54
TO:闪电侠
是信号线电缆,其实就是电话线。有自己的接地单元体还要再做接地的原因是因为用户对那家(成套提供商)自带的接地单元不放心,想改用更可靠的方式(呵呵,说白了就是用个我的东东进去:) )可惜两个都不懂放什么合适:(
作者: 易龙电气 时间: 2003-8-27 08:57
TO:通天雷神
谢谢指点!高手就是高手,上上螺丝就解决问题了。可是……
这样我不是没的搅和了,呵呵
作者: 太阳雨 时间: 2003-8-27 09:54
hao hao技术性的东东是能随便“搅和”的吗?
有时候为了赚钱,不要在客户面前吓吹哦,小心遇上个内行会让你很尴尬的。
我曾经就遇到过
作者: 易龙电气 时间: 2003-8-27 11:14
呵呵,你说的是。
不过这次不是我瞎搅和,是他有心帮着我搅和:)
可惜到头来还是没的搅和:(
通天大哥再看看,我给他装个隔离器没问题吧
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-27 16:18
找接地者多买几个接地模块或者找美国XIP接地电极的代理买几根那东西,一个设备配一套就挣钱了。:)
作者: Jonathan 时间: 2003-8-28 14:58
配线架是啥样的,接头是哪一种,最好搞个照片上来
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-28 18:24
啊?敬请浏览爱默生公司网站产品部分。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |