ASPCN防雷技术论坛
标题: 接地高手请进 [打印本页]
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-18 00:42
标题: 接地高手请进
有一案例如下:某重要军事建筑,位于一个海拔1500米的山顶,建筑北面有300平米开阔地面,建筑南面可利用面积为100平米,东西两侧距离悬崖10米。距离建筑北测55米处有一条小溪。本建筑地基深4.5米,表层岩体为石灰岩,深层岩体为含铁花岗岩。平均岩体电阻率:1500~2000Ω。
问题:
现在需要做四个接地:(必须独立接地,无论使用何种方法均可)
1、建筑防雷接地,要求≤4Ω;
2、电气设备安全接地,要求≤1Ω;
3、通信系统逻辑工作接地,要求≤0.4Ω;
4、精密设备保护接地,要求≤0.5Ω;
以上接地总造价若不大于35万请提供方案,论证为可行可来签合同。
请防雷接地界高手指教。急盼!
作者: skyhawk 时间: 2003-7-18 12:17
有一次关象石在讲课时说别人问他一个问题,在南方一个地方,打井,加降阻剂,华了十几万还到不了1欧姆,问他怎么办,他说:我也没招,你该使办法都使了,我又能怎么着。
要我说干脆在房子旁边多堆几个小土山,一个山头埋条地线得了。不就是土方的活吗?多找点民工往山上背土也比花个三十万埋几个桩子强,再说了,埋了几根桩子还未必好使,可几个山头既能绿化又能隐蔽,环境效益和军事价值双丰收。^_^何乐不为呢。
以上是随便瞎说,真要我碰到这活绝对抓瞎,合同都不敢签。
作者: 接地者 时间: 2003-7-18 12:40
平兄,辜负你的信任了
这个工程赌博性太大了
首先理论计算是设计不出达到要求的4个地网的
然而,接地工程毕竟是个环境工程
和未知因数有很大关系
首先要赌博深井到达的地方
土壤水分相当好
又要赌博一旦做不下来
甲方认可权宜结果
比如设计变更时给予配合
.....
根据你提供的图纸看来
我的计算是
把整个地方作成一个地网
如果能作到零点几欧姆的话
已经相当不错了
要是想做4个地网的话
就需要绝活了见到钱没有本事拿呀(痛苦抓狂中~~~~~~)
作者: NewOne 时间: 2003-7-18 13:38
关总其实有招——不接地只作等为电连接就OK了。参见GB50057-94第3.3.6条。
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-18 20:30
我也没招……太难了点……skyhawk:忘记告诉你的是:已经搬运土方3000多立方了。整个一连的人干了15天。
呵呵,我原先准备把周围的坡地全拿三合土填平,等过两年胶化了再做接地。那时候估计还有可能。
接地者:现在赌博性的做法就是叫军队先打一眼深井,看看下面是什么。按我的估计,10米以下应该是水源。打下去就算不做接地,山上的人也有自来水用。对方估计会考虑。
另外:再推荐几个做接地有相当水准的同行给我。联系好的话,我们一起去76基地会诊一下。费用我出。
作者: 接地者 时间: 2003-7-19 09:45
能否先做一口井试试?
这个办法很老土
但是很管用的
作者: 接地者 时间: 2003-7-19 09:53
还有一个方面就是
尽可能地与甲方有相关经验的技术负责人
从技术角度充分交流
最好请他参与方案的讨论如果他能够理解工程难度的话
有一个好处
当你最后赌博不利的时候
他如果能理解你
你不会有太大损失
不然,要是他给你来个寸土必争
那就痛了
其实这个工程也不是不能做
只是风险太大
下注不合算
呵呵~~~~~
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-19 15:24
多谢你的建议,我会认真考虑的。
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-20 21:21
接地者:有人准备接:)通过计算,我可以确定用我公司的XIT电解离子接地棒可以按要求降下来。但考虑到必须独立地网,只能选择打深井。地方不够。
作者: 接地者 时间: 2003-7-21 02:15
恭喜恭喜
不过还是要小心
要是你能同时换多点土
可能更好一些
能把方案传一个给我吗
研究研究,学习学习
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-21 17:23
还没有收到方案。
作者: 大广 时间: 2003-7-30 14:07
谁干谁是高手介绍介绍经验
作者: 通天雷神 时间: 2003-7-30 16:32
呵呵,有方案以后告诉你:)
作者: 庞华基 时间: 2003-7-30 22:50
山顶的军事工程往往是雷达,雷达如果做4个地网,那是在作死。青岛崂山主峰上的雷达不就是个例子。被雷打得配件都没了,老美有对咱技术封锁,我军对海只能是个瞎子。最好克林顿访华的礼包里就有这个雷达的配件。
现在好了。
想知道详情,打电话或发E-MAIL给我。
作者: 庞华基 时间: 2003-7-30 22:55
雷神,我不是故意卖关子,确实一句话两句话说不清楚。当时林维勇也来了。
再说我不能确保天天上网。
作者: 李天 时间: 2003-7-31 23:01
因为面积有限,只能用离子接地棒,表层岩体为石灰岩,深层岩体为含铁花岗岩只能 用爆破几个3.5米的坑用土回填而且最好在小溪附近这样有水效果要好得很多,但要做四个独立的比较难,要有足够的距离。
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-2 00:48
这个工程我基本放弃了……原因:
1、我建议他们修改接地要求,被拒绝。
2、我要求提供设备所需要的真实的接地电阻要求,被拒绝。
3、我建议请各接地行业的饿好手和专家来会诊,被拒绝。
4、我说:OK,请另请高明。被告知非你来做不可:(
因此,我现在逃跑……
作者: 世纪之星 时间: 2003-8-22 20:17
原则上讲,是可以作到的,看你咋样发挥了!
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-24 11:22
呵呵,老师。下次到要请教一下你是怎么设计、怎么算的了。我们哥几个连推导带讨论,弄了两天,感觉在理论上根本做不到。
要做,那叫:听天由命。赌运气。这样的风险我们根本不冒的。
糊弄人的事情我们不做。风险太大的事情我们扛不起。因此,我们不做。
作者: 李天 时间: 2003-8-25 19:39
美国EROCA公司的接地技术和产品具说很棒不妨请教一下他们中国区的总代,询问有何良策
作者: gongmuduo 时间: 2003-8-26 10:21
此类情况我们多次遇到,解决的方法是有的。只是35万是不够的,我们最大做过5000欧米的接地,一样达得到哦!
还有啊我们在成都,你的施工地在哪儿?太远了不去哦!!
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-26 19:43
你们是成都哪家公司?
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |