ASPCN防雷技术论坛

标题: EPS板防雷问题 [打印本页]

作者: wwwzzz    时间: 2003-7-21 10:29
标题: EPS板防雷问题

在设计中遇到一防雷问题请指教,
原有一座三层楼(砖混结构),现在采用EPS板加一层,作为学生宿舍,
设计方案一
用EPS板金属外层做接闪器,有雷电时会伤害到学生
设计方案二
设避雷带,不知如何使支持卡子与EPS板金属层隔开,当否?如何做?
设计方案三
设避雷针

请您指点,给个最优方案


作者: wwwzzz    时间: 2003-7-21 10:36
为什么每人理我?
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-21 17:27
我的建议:

在建筑顶部安装避雷针,外围做避雷带,与金属屋顶用陶瓷绝缘子隔离,单独引下。


作者: wwwzzz    时间: 2003-7-22 16:34
通天雷神你好:
谢谢你的建议,屋面四周起女儿墙,高600,中间用彩钢瓦做坡型双面排水(底边高250,脊高475),沿女儿墙做避雷带,满足三类防雷,引下穿硬质塑料管,
请问:是否需要安装避雷针,间距怎么控制?

作者: 通天雷神    时间: 2003-7-22 17:18
你的天面尺寸没有告诉我呀……

天面多少乘多少米?如果建筑是很长的长方型,那么你可以考虑使用多个短针做保护。避雷针的保护范围的计算公式参看GB 50057。


作者: wwwzzz    时间: 2003-7-22 17:31
天面60m*9.5m,在引下线处做针够吗?
作者: wwwzzz    时间: 2003-7-22 17:59
雷电时,会在EPS金属板中产生感应电流,怎么处理?
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-22 18:05
天面60m*9.5m,在引下线处做针够吗?

RE:按这个算的话……1200mm的针需要7根。10米一根。

雷电时,会在EPS金属板中产生感应电流,怎么处理?

RE:应该只有感应电荷。泻放掉就可以。不过……那样的话又要接地,而且和针、带共地。人身安全问题……

恩……就共地好了,应该也问题不大。


作者: wwwzzz    时间: 2003-7-23 08:47
通天雷神你好:
1、避雷针的高度数量如何计算的(E-MAIL:fcsjy@sohu.com)?是在屋面中间布一行针吗?在75mm厚EPS板上做很难
 

2、人体与EPS板接触,泄流时会伤人


作者: 通天雷神    时间: 2003-7-23 09:40
哦?避雷针是沿屋脊不一行的,单针的保护半径是5米。算法可以看国标。

你要真的怕伤人就麻烦点,每个针和EPS板之间用陶瓷绝缘子绝缘,然后所有针单独做引下线,不和EPS板接触。


作者: wwwzzz    时间: 2003-7-24 18:08
聊天室?
好主意。不知何时在线。
作者: wwwzzz    时间: 2003-7-24 18:14
轻钢结构,
利用钢柱做引下线,对厂房工作人员来说有一定的危险,规范图集中没有介定,请各位高手指定一二。
作者: 通天雷神    时间: 2003-7-25 14:14
建筑内板如果绝缘做的好的话就没有问题。

美国所有野外假日宾馆的移动房屋都是轻钢的,包裹玻璃纤维绝缘层。


作者: wwwzzz    时间: 2003-7-26 17:47
通天雷神

   你在轻钢厂房的设计中是如何做的?能否把细节说一下?给我发套完整防雷图纸好吗?
   (fcsjy@sohu.com)


   我的做法:利用EPS板金属部分及钢檩条、钢屋架做接闪器
            利用钢柱做引下线


    存在的问题:1、很多EPS板金属层小于0.5mm。
               2、利用钢柱做引下线,对厂房工作人员来说有一定的危险。
                  你的做法:包裹玻璃纤维绝缘层。如何施工?厚度?
               
     解决问题:1、  用带与针结合做接闪器(用绝缘子隔开)
              2、  专用引下线


    请各位高手提意见
    原与各路高手共同做好防雷这片天


作者: 通天雷神    时间: 2003-7-27 09:51
我的MA呀……

我个人认为:

1、必须使用独立的避雷针和避雷带来做接闪,施工按你的设想就可以,使用陶瓷绝缘子与其他金属搁开,然后独立接地。

2、如果要在钢件包裹玻璃纤维绝缘板的话,一般可使用3mm的玻璃纤维板用木龙骨做底衬,与钢件使用环氧树脂进行粘接,与龙骨可以用射钉枪直接固定。

可能我说的方法也不是最好的。还是多问几个高手吧。我也学习学习。


作者: gongmuduo    时间: 2003-8-25 11:01
EPS板是什么建筑物顶没什么东西需要做防雷吗况且很矮的了?
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-26 19:42
孤立建筑的落雷系数可是1.7啊:)




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2