ASPCN防雷技术论坛

标题: 求救 [打印本页]

作者: Oates    时间: 2003-8-7 22:27
标题: 求救
因第一次接触此内问题,现有一16路电话交换机,需要做防雷,请问是不是在线进入交换机之前安装一个浪涌保护器就行了,还有那些措施需要完善,请各位指教,谢谢了
作者: 火狼    时间: 2003-8-8 00:48
交换机前级有保安插吗?
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-8 08:54
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/08/08 09:47am 第 1 次编辑]

进线端装一个,出线装一16口的就足够了。
作者: 安信技术    时间: 2003-8-8 09:32
oates,
你说得没错。如果交换机的外线,也就是我们说的进局出局线只有一条,而不是16条的话,你只要在这条线和交换机连接之前先安装好信号防雷器,接好地,就行了。
作者: ASP    时间: 2003-8-8 10:14
还要注意交换机的电源保护

要等电位!


作者: qqhxp    时间: 2007-2-11 17:06

呵呵 楼上的提示够好的

差点他们都忘了 等电位

[em08]