ASPCN防雷技术论坛
标题: TN-S系统的电源防雷模块到底用何安装方式? [打印本页]
作者: skyhawk 时间: 2003-7-13 17:22
标题: TN-S系统的电源防雷模块到底用何安装方式?
我看到有的厂家的TN-S供电系统采用“4+0”的安装方式,即三个相线和零线都对地保护,可大多数厂家采用“3+1”方式,三个相线对零,然后零对地加个总和间隙。到底哪个有道理,或是都对。
TN-S系统的接地是不是在变压器的输出变压器室的时候,零线接了地然后从这个接地点引出两根线,一根零,一根地然后三相五线到大楼就叫TN-S制式。
TT制式就是变压器的输出变压器室的时候,零线接了地然后从这个接地点引出一根线,然后三相四线到大楼,此外可以在大楼里单独从钢筋上引地线,这就叫TT制式。
我理解的对不对?
作者: ASP 时间: 2003-7-14 09:23
[这个贴子最后由ASP在 2003/07/14 10:01am 第 2 次编辑]
TT/TN-S/TN-C/TN-C-S都有明确的定义,可以查到的
至于安装方式, 只有TT系统明确要求必须采用 3Phase-N + 1N-PE方式
其它系统两种都可以采用
刚刚搞错更改正确了!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |