ASPCN防雷技术论坛

标题: 新手告急,请进入帮忙解决,在线等待 [打印本页]

作者: nature    时间: 2003-6-20 13:00
标题: 新手告急,请进入帮忙解决,在线等待
我要做一个防雷方案,但对防雷没多少了解
我需要做两个接地:
一是做一个程控交换机的信号保护地
二是做一个路由交换设备的保护地
另外建程控交换机和网络路由器交换设备的防雷设施。

能说说建这些要些什么?及大概要多少钱?包括施工费用。
本人今天就要交方案所以在线等待。


作者: 郁冬    时间: 2003-6-20 14:04
那要看在什么地区了!
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-20 14:58
唉~!我来晚了……
作者: nature    时间: 2003-6-20 16:31
我是重庆地区的

作者: 通天雷神    时间: 2003-6-20 16:37
一是做一个程控交换机的信号保护地
二是做一个路由交换设备的保护地..

RE:这两个地可以接在一起。

另外建程控交换机和网络路由器交换设备的防雷设施。

RE:建议设备电源处按电源要求选用电源保护器。对于设备信号线部分依据接口形式选用信号保护器。保护器型号可以查询ASP网站及其他网站的资料。

能说说建这些要些什么?及大概要多少钱?包括施工费用。

我个人估计保护器加接地一共需要3万左右。


作者: ASP    时间: 2003-6-25 14:25
老兄,你还没问

程控交换机和网络路由器交换设备的防雷设施是什么状况就有价格报?

比如要保护的程控交换机端口有1万门


作者: xiaoyanzi    时间: 2003-6-29 12:46
我估计通天是1门到1万门之间的都 是三万给做了
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-29 17:49
哦?忘考虑防雷单元了。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2