ASPCN防雷技术论坛

标题: 有铁轨,怎么做地网??? [打印本页]

作者: robbert2003    时间: 2003-6-24 21:39
标题: 有铁轨,怎么做地网???
[这个贴子最后由robbert2003在 2003/06/24 09:41pm 第 1 次编辑]

我给铁路作防雷,到处都是铁轨线路,怎么做地网?
请高手指教,越详细越好,多谢多谢!!

作者: 庞华基    时间: 2003-6-24 22:20
铁轨本身就是地网,只要将铁轨之间互相连接就OK了,要多处互连。
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-25 12:43
下面引用由庞华基2003/06/24 10:20pm 发表的内容:
铁轨本身就是地网,只要将铁轨之间互相连接就OK了,要多处互连。

嘿~!请问铁轨的接地电阻是多少?另外:你的意思是说铁轨之间是不相互连接的?……

作者: 太阳雨    时间: 2003-6-25 12:55
[这个贴子最后由太阳雨在 2003/06/25 12:58pm 第 1 次编辑]

下面引用由robbert20032003/06/24 09:39pm 发表的内容:
“。。。。。。越详细越好。。。。。。。,多谢多谢!!”

你要做铁路哪方面的防雷?

你的提问“。。。。。。越详细越好。。。。。。。,多谢多谢!!”



作者: bvb    时间: 2003-6-25 13:00
铁路机房用到地网,而且要求不低。其他地方........先看看自己有多少身家赔吧...
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-25 13:51
不愧是科安达的:)口气都不一样……
作者: robbert2003    时间: 2003-6-25 19:57
呵呵,多谢各位老大关心!!
我不是专业作防雷的,最近刚接触到这方面的东东,无从下手。我是搞计算机的,上了很多项目,以前没有采取防雷措施,前些天烧了不少设备,所以才重视起来,现学现卖:)
现有以下问题:
1、我听说光端机、交换机安装防雷设备后会影响线路质量、降低速度,有这回事吗?怎么解决?
2、我用RS232接口远距离控制其他设备,架空线路被打雷时的静电击中(我不知道这样表达是不是准确),结果造成232口、微机主板烧毁,安装防雷设备一定能有效吗?
3、机房网络设备、电源设备防雷需要什么步骤?
请解答,谢谢!
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-26 00:17
俺先说说俺的看法可好?

1、我听说光端机、交换机安装防雷设备后会影响线路质量、降低速度,有这回事吗?怎么解决?

RE:有!很大程度上是因为产品选型不正确造成的。

例如:PSDN调制解调器有带铃压和不带铃压二类,带铃压调制解调器工作电压为48v至54v,铃压为175v至180v,防雷器的保护电压应大于180v;不带铃压的调制解调器工作电压为48v至54v,防雷器的保护电压应不小于54v。如果两类防雷器混装,将对前者造成通讯信号短路,对后者造成防雷工作能力丧失。

其次是由于产品在设计时内部线路阻抗匹配不当,或者LCR回路存在震荡造成的。最后就是使用劣质接口造成损耗过大引起的。

2、我用RS232接口远距离控制其他设备,架空线路被打雷时的静电击中(我不知道这样表达是不是准确),结果造成232口、微机主板烧毁,安装防雷设备一定能有效吗?

RE:首先我不敢说以后完全就不会坏了,但从损坏概率上讲一定是有效的。

因为RS232接口以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。如果在线路两端安装保护器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。

其次对网口也应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用保护器。BNC远程控制系统、485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装接口相匹配的保护器。

3、机房网络设备、电源设备防雷需要什么步骤?

RE:计算机机房网络通信系统雷电防护包括:广域网雷电防护、局域网雷电防护、无线通信系统雷电防护、光缆通信雷电防护和机房内部设备之间的串口雷电防护等。

1、广域网远距离传输数据通信防护:在进入机房设备(调制解调器或其它设备)前端应安装具备二级保护的防雷保护器,第一级一般为惰性气体火花间隙放电器,通过RLC解偶后,进入第二级半导体过电压保护器。需要防护线与线之间、线与大地之间的雷电入侵,保护器的损耗指标应该适应计算机设备的IEEE标准通信的有关要求。其他网络电源部分与此相同。

2、数据传输线路(X.25、ISDN、DDN等)的防护:防雷保护器必须能够抵御和吸收(8/20uS感应雷击)5KA雷电流,须具备线路与大地之间及线与线之间的雷电保护。进行PSDN等防雷设计,必须在使用前详细了解防雷器件及设备的工作要求。

3、局域网的雷电防护:其重点是做好局域网网线的屏蔽,同时加强终端设备局域网端口的雷电防护。局域网络通常以双绞线传输数据,无屏蔽保护,布线也往往不尽规范,除了有可能遭受感应雷击的袭击外,交流线路的干扰也会对网络系统造成影响。在局域网络的两端安装避雷器,可有效地防止各种过电压对设备造成的破坏。局域网的网口应该采取雷电防护措施,服务器、网络交换机、集线器等端口应加设专用防雷器。出户的局域网线及BNC远程局域网也须安装防雷器。485数据线接口、422数据线并口、RS232数据串口、TTY传感器数据接口等,均应安装匹配的防雷器,匹配原则应参照防雷标准和计算机通信协议。

4、无线通信系统雷电防护:无线通讯经常在建筑物上架设天线,属于地面特别突出物,是雷电释放的危险途径。馈线进入设备前应加装防雷器。防雷器的插入损耗要求较小,所以一般只能使用间隙放电器件进行有效防护。

5、光缆通信线路的雷电防护:光缆一般不会传导雷电,但光缆金属护套和金属芯线可能引入雷电烧毁设备,一般需在进入设备之前,使芯线和护套接地,以达到避雷的目的。

希望你能满意。相关产品资料可查询雷讯网站。www.asp.com


作者: robbert2003    时间: 2003-6-26 21:29
谢谢!!
明白一点了:P
作者: 庞华基    时间: 2003-6-26 22:43
to 雷神
铁轨之间一般不用金属互连,用枕木,枕木一般为石条、水泥条和木头。
固定铁轨用螺丝,螺丝穿过枕木与地接触。
每隔一定距离将两条平行的铁轨用扁钢连接,经测试效果很好。我刚测完港务局,他们的技术人员说,他们的铁轨都是这样处理的。
从接地形式上讲,这样做也说得过去。
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-27 12:20
下面引用由庞华基2003/06/26 10:43pm 发表的内容:
to 雷神
铁轨之间一般不用金属互连,用枕木,枕木一般为石条、水泥条和木头。
固定铁轨用螺丝,螺丝穿过枕木与地接触。
每隔一定距离将两条平行的铁轨用扁钢连接,经测试效果很好。我刚测完港务局,他们的技术人 ...

谢谢。这个俺是知道的:)

你做的是青岛港务局?那里有俺的朋友呢。俺自己做过秦皇岛港务局。

值得提的一点是:铁轨的伸缩缝是用加强钢缆铆接的,那东西下面就是铁路馈线,所以铁路信号系统最好别用铁轨当接地体,容易受干扰。


作者: 庞华基    时间: 2003-6-27 16:22
谢谢提醒!
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-27 18:31
呵呵,客气:)
作者: solemnity    时间: 2003-6-27 19:59
对!以前就有人用铁路做接地,导致信号上有串扰产生,最后是单独做了地才解决的。
作者: robbert2003    时间: 2003-6-27 20:12
如果接入铁轨后,正巧遇上雷击,而附近正好有机车通过,这是后会不会造成机车损伤?会不会影响机车电器元件甚至人身安全呢?
如果是铁路编组站,这种情况可是很容易发生的呀!
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-27 20:18
不会。因为机车靠铁轨接地。
作者: solemnity    时间: 2003-6-27 20:19
这种情况还没有听说,不过如果用铁路做保护接地的话只要能作好等电位应该不会有那种情况吧~~也许~~~
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-27 20:25
下面引用由solemnity2003/06/27 08:19pm 发表的内容:
这种情况还没有听说,不过如果用铁路做保护接地的话只要能作好等电位应该不会有那种情况吧~~也许~~~

机车靠铁轨接地。内部设备也靠铁轨接地。没有问题。里面的东西是KV级的。

作者: robbert2003    时间: 2003-6-28 13:54
我咨询过铁路有关部门了,动铁轨需要工务部门配合,因为牵扯到行车安全,好麻烦呀!
还是打个桩来的方便!
作者: 通天雷神    时间: 2003-6-28 16:41
呵呵。早就该打桩了。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2