ASPCN防雷技术论坛
标题:
[原创]引下线问题
[打印本页]
作者:
ningxialpc
时间:
2003-5-20 20:13
标题:
[原创]引下线问题
引下线使用各种金属材料时的最小截面积问题:
钢:?
铜:?
铝:?
等等,最好有相关的规范标准。哥们,帮帮忙吧。我用的避雷针的引下线是25平方的铜软线,可以吗?
作者:
郁冬
时间:
2003-5-21 14:50
什么用引下线?
作者:
通天雷神
时间:
2003-5-21 15:22
25平方的铜软线?移动公司要求大于105平方。广电要求大于95平方。
作者:
zjhzlhp
时间:
2003-5-22 10:27
下面引用由
通天雷神
在
2003/05/21 03:22pm
发表的内容:
25平方的铜软线?移动公司要求大于105平方。广电要求大于95平方。
那到底用多大的线呢一般来说
作者:
通天雷神
时间:
2003-5-22 13:48
我们一般用115平方的。也不很贵,不带屏蔽的12块/米;带屏蔽的18块/米。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)