ASPCN防雷技术论坛

标题: 有一想法,请大家帮忙!! [打印本页]

作者: zmdfyb    时间: 2003-3-13 16:25
标题: 有一想法,请大家帮忙!!
有一机房在大楼5层,原大楼接地3.8欧,准备另作接地1欧以下,能否利用原大楼接地,采用综合接地的方式,有无必要将原大楼接地体全部断开,将原大楼配电室内环行接地连接到综合接地体上,可否请各位给点建议
作者: 通天雷神    时间: 2003-3-13 16:32
全部断开到是没有必要。新建的话最好将配电部分连到新地网上。
作者: asp    时间: 2003-3-13 16:41
你可以参见
大家来讨论一下“机房接地母线接到建筑的主钢筋和接到接闪器上有什么区别”
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=1&topic=200

小灵通防雷解决方案中 现代防雷 的贴子
http://www.citel.com.cn/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=1&topic=196

你也可以“搜索”一下 [综合接地]

-----------------------
防雷交流,轻松话题

有个问题想请教大家!
发表时间: 2003年02月21日

安全监控系统防雷保护设计浅谈
发表时间: 2002年10月31日

[求助]室外摄像头的保护
发表时间: 2002年10月31日

---------------------------
所处论坛: 防雷方案、工程施工
有一想法,请大家帮忙!!
发表时间: 2003年03月13日

防雷方案设计密笈(一)
发表时间: 2003年02月17日

有个问题想请教大家!
发表时间: 2003年02月21日

------------------
所处论坛: 技术论文区
电磁兼容性与屏蔽接地讲义
发表时间: 2002年11月27日 找到 综合接地 处  

推荐老魏的论文
发表时间: 2002年10月30日

...............


作者: 郁冬    时间: 2003-3-13 16:43
问题:

1、另作接地1欧以下是否要求单独接地?

2、你对综合接地概念的理解是什么?


作者: zmdfyb    时间: 2003-3-14 09:00
另作接地  因原大楼接地不符合机房接地要求 做一个一点接地
综合接地  大楼综合接地现都坐在1欧以下 防雷地、保护地、计算机直流地 、机房静电接地等。
是否可按等电位安装图集出施工图
作者: pxcb    时间: 2003-3-14 12:52
不要再给我谈接地!!不就后我就有一篇关由接地的论文出来。
作者: asp    时间: 2003-3-14 15:46
too
作者: 接地者    时间: 2003-3-14 22:47
too me
作者: 接地者    时间: 2003-3-14 22:59
可以不另行接地,用加环和接地体等办法降低接地电阻.........
但是请注意,引出原大楼配电室内环行接地一段距离后(10以上)引下,原来引下和新引下之间需要设置几个接地体,以方便逐级泻放。
这样,既是综合接地,又可以很大程度上避免了窜扰。
这是一整套方案,说得并不完整,仅供参考.....
作者: 接地者    时间: 2003-3-16 00:34
呵呵,老树发发新芽....看看iec关于分区防护的东东可能知道:很多新的理论不过是旧的施工办法量化了而已,当然也有一些全新的施工方法,但不代表传统的方式就过时了。
就象接地一样,从富兰可林提出到现在几乎过了几千年了,但还是没有人可以推翻...
作者: 接地者    时间: 2003-3-16 00:38
雷兄~~~~~太针对兄弟就 不好拉...呵呵
作者: 通天雷神    时间: 2003-3-16 00:50
呵呵……没有什么不好啊:)

我的意思不是说你的方法老旧,我是说它比较实在。说真的,你看看50年到60年那些建筑的地网、避雷带的分布、施工,再看看现在的……唉~!没的比啊~!现在做工程的这些公司,几个会给你按标准、按图集要求、按详细的设计图纸、施工要求去做?狗P不通瞎捣置的一堆一堆的。他们那意思:俺只要接地电阻合格,俺只要把票子装进包包就 OK。P~!干的那叫人干的活?估计是粗的他也没法粗了……


作者: 接地者    时间: 2003-3-17 23:09
恩~~~
看你说得很有道理,看来不能砍你....
交个朋友,谁要是对你不敬就报沙家的字号...
作者: 庞华基    时间: 2003-3-17 23:28
一点接地说法不妥。
作者: pxcb    时间: 2003-3-18 11:46
上楼的弟兄说说,你的观点!!
作者: 大广    时间: 2003-3-25 19:44
连接在一起就可以了
作者: 克子    时间: 2003-3-25 22:54
这么说太简单。连在一起是,但如何连就是水平了。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2