ASPCN防雷技术论坛

标题: 好玩的问题 [打印本页]

作者: 通天雷神    时间: 2004-7-15 12:43
标题: 好玩的问题
今天早上收到某军队一朋友的一封E-mail,全文如下:

平兄

你好!

我部又有新问题了要麻烦你。事情是这样的,新训练场跑道边距跑道40米修建了一个航煤罐,离监控中心8米左右,监控中心有避雷带,建筑长18米宽12米三层,总高12米。航煤罐直径10米,高8米(罐高6米混凝土基座2米)。罐是金属罐,外面包了大约20厘米的混凝土掩体。现在要求在罐外安避雷针使罐的雷击概率减小到500万分之一次/年。怎么计算、设计。恳求尽快给出。

多谢!

…… ……


作者: 通天雷神    时间: 2004-7-15 12:47
看完觉得很好玩,计算到是不难,只是觉得现在军队的防雷意识强的可以。雷击防护的确不是100%的,但是你要给我减小到500万分之一。那就是要保证在99.9992%的可能下是安全的。哈哈。好玩。
作者: wangj    时间: 2004-7-15 13:05
那就是说一百多万年才能被击一次。平兄啊,为了防雷事业你可一定要活下去,可别

辜负部队首长对你老的信任!


作者: 坐怀不乱    时间: 2004-7-15 17:56
真是牛啊,你还真得好好的长寿下去啊  :),不然在499万年的时候被雷打了,找谁负责啊
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-15 18:18
两位可能误会了。

请问,比如广州市,一年打多少天雷?每次打多少个雷?那一年又打了多少个雷?

对方的意思是:如果在一年里打了500万次雷,那么我只允许你打中我一次。

如何计算清楚吗?


作者: wangj    时间: 2004-7-16 11:27
通天啊,500万次雷要多少年?
作者: owen    时间: 2004-7-16 11:54
厉害!
平兄:小心打台湾时让你去啊
作者: 通天雷神    时间: 2004-7-16 12:53
下面引用由WANGJ2004/07/16 11:27am 发表的内容:
通天啊,500万次雷要多少年?

我国报导的最大的雷电密度是5000次/分钟。在成都。

你要问我500万次雷要多少年?这个问题可以这样估计:假设某地区的年雷暴日是50天,假设每个雷暴日会出现的雷电是10万次,则可估算对地闪电的次数为5%,约等于5000次。那么,一年里的地闪大约有25万次。也就是说20年里就打够500万次地闪了。


作者: 通天雷神    时间: 2004-7-16 12:58
关于这个问题其实和500万次类需要打多少年没有关系。

应该这样去想:首先,建筑物可能遭受的年雷击次数是多少?其次,从雷击概率的分布上计计算你所需要防护的雷电的界面是多少KA。最后,要清楚多少KA的雷电是对你所要保护的建筑物没有危险的。这样想的话,处理这个问题很容易。


作者: WANGJ    时间: 2004-7-16 13:12
呵呵!要这样说就给它保证。
作者: 防雷小弟    时间: 2006-4-29 15:15
呵呵,那也就是说你保证它20年就可以了!

作者: 地煞    时间: 2006-4-30 12:39
旁听!!!
作者: 通天雷神    时间: 2006-4-30 22:38
呵呵。回忆一遍。是满有意思。不过国家标准GB 19271已经出版了。
作者: 包租公    时间: 2006-6-14 17:34
500W分之1,够通天算拉哈哈