ASPCN防雷技术论坛
标题: 哪位用过Satelit+ ESE2500型避雷针?我用它作弹药库整体防雷可以吗? [打印本页]
作者: 曾经桑海 时间: 2003-3-5 16:47
标题: 哪位用过Satelit+ ESE2500型避雷针?我用它作弹药库整体防雷可以吗?
该库区长120米宽50米,我安装在正中央的30米高的铁塔上可以保护整个库区吗?
作者: solemnity 时间: 2003-3-5 21:03
这个问题应该问王磊他们啊~~
作者: 克子 时间: 2003-3-5 22:16
杜尔梅森的说明书上不是有个表吗?你可以查查啊?一看便知。不要说你没有资料啊!!!
作者: 通天雷神 时间: 2003-3-6 16:04
下面引用由曾经桑海在 2003/03/05 04:47pm 发表的内容:
该库区长120米宽50米,我安装在正中央的30米高的铁塔上可以保护整个库区吗?
按他说的是可以,可我觉得玄。
作者: 庞华基 时间: 2003-3-6 22:39
我用过好几个型号的,不过依我个人观点在炸药库的针最好根据国标设计,这样你可以设3个30米的铁塔,岂不又赚一瓢。重要的一点,当一旦你装针的炸药库因雷击出现事故,那么,如果你按照肚儿没森设计,肯定要你做牢,因为你的设计违反了国标。你可瞧仔细了,GB50057可是强制标准。
马雷的观点我绝对支持。
作者: solemnity 时间: 2003-3-7 09:54
哈哈,说的我也支持!!!
作者: 庞华基 时间: 2003-3-7 22:24
那玩意儿只能锦上添花。
作者: 郁冬 时间: 2003-3-8 12:56
班竹提示: 本论坛为中性论坛,尽量不要涉及厂家产品。
作者: 曾经桑海 时间: 2003-3-10 16:25
可是业主经费有限,只能这样设计。另外还有一点就是每个弹药仓库的房子外面也有避雷带。我要强调一下库里要放的是炮弹而不是炸药。
作者: solemnity 时间: 2003-3-10 17:30
就是说炮弹不会爆炸,对不对啊 ~哈哈
作者: 庞华基 时间: 2003-3-10 23:38
军火库的规范看了没有,虽然哪个破东东没什么新东西,不过还是应该看看。
作者: pxcb 时间: 2003-3-11 09:40
如果你不想死,你就不要用,因为原因是:防雷不是100%的,如果发生事故后那就麻烦了。如果你是用国标做的没有问题,但是主动式避雷针在国内还没有进入任何标准。不安标准做,有重大事故那你就玩完了。
况且,按照防雷原则,在重要场所,宁多勿高。所以,你还是老老实实用传统的做吧,不是什么钱都能攒的!哈哈
作者: fire 时间: 2003-3-12 10:26
这里有没有国标的起草人?能不能针对类似的避雷针也做一个新的国标出来?:)
作者: pxcb 时间: 2003-3-12 11:36
有谁能说在法国现在都改用主动式避雷针了?我一个同学在法国,他给我正式了这情况。我现在还在怀疑,法国人是不是也和英国人一样怀古呀!!哈哈,个人看法!!
作者: 肥肥防雷 时间: 2003-3-12 13:35
看看呀,是不是杜尔梅森最小的型号了.
作者: 接地者 时间: 2005-6-22 16:03
pxcb说得中肯
现在市场上有各种避雷针
但是无论是电感的、提前的或其他更牛的针
都必须在国标的允许的方式下使用你遵照了国标,出了事故没有你太大干系
你违法了国标,出了事故就完蛋了
对我们工程商或制造商而言
国标就是我们的圣经和法律
针对国标的讨论是可以的
但是千万不要违背国标来做工程或做产品
我想,你的生家对你来说挺重要的
不是吗?
呵呵
作者: 没理论的家伙 时间: 2005-6-23 20:43
还是那句话;老实做人,踏实做事.
作者: 葛生 时间: 2005-6-28 21:03
我倒是用它做了一个变电站的防雷工程
作者: IES 时间: 2005-6-30 12:10
用ESE体系针一般来说外形好看,施工简单。
按理说那是一类防雷建筑,一般厂家标的保护范围都会小很多。
从楼主提供的建筑物尺寸看来,是肯定不行的。
作者: 猎雷者 时间: 2005-7-1 17:55
说的好啊!
首先,关于设计,没有对产品和规范了解的情况下,最好去咨询杜尔梅森的技术部,0771-3210461,陆工,文工,有专门的设计软件,根据不同的高度和建筑物的情况得出相应的保护范围.
关于安全方面,既然是易燃易爆场所,建议按照国标来做,这已经不是产品技术问题了,而是个人和公司运营的安全问题,要知道,按规范去做,出了事故是规范的问题,不按规范,出了事故是公司的问题,即使你的设计施工再完美,也不是100%,这个道理大家都懂.
关于具体的设计,我个人认为,还是避雷带和卫星避雷针相结合的好,而且费用不高,这样,既能提高保护的安全级别,又符合国标,还能挣钱,皆大欢喜也!
各位,您说呢?
尊敬的PXCB同志,如果做防雷不挣钱,我们大伙在这忙乎什么呢?
我们不外乎在满足客户要求,规范要求和公司赢利要求当中寻找一个平衡点,你还有建议么?
作者: michael 时间: 2005-7-1 18:00
直击雷,我想把等电位处理好,地网做好。问题应该就不是很大了。
作者: 猎雷者 时间: 2005-7-1 18:04
关于法国提前放电避雷针的使用情况,我已经重复很多了,我四月在欧洲,游历了7个国家,(没有去英国,因为是申根签证)除了德国以外,使用ESE的数不甚数,有千张以上的照片可以提供.即使在德国,法兰克福火车站也是ESE,可惜不是卫星提前放电避雷针.你有机会去巴黎看看吧,下了飞机,戴高乐机场,转360度,你可以找到20个以上的卫星+和卫星光电提前放电避雷针.
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |