ASPCN防雷技术论坛
标题: 移动基站防雷求助? [打印本页]
作者: xiaoyanzi 时间: 2003-2-19 19:18
标题: 移动基站防雷求助?
我有一个问题请帮助
有一个移动基站是10X10见方,基站已建成,基站面积是8X8平方,现在要求地阻小于5欧以下,不许挖到外面,如果施工到了范围,你准备1万个大洋,而且工程款不能超过2万元,谁有办法请支个招!!!
作者: liubaoquan 时间: 2003-2-19 22:52
你可以使用3根5cm*5cm*200cm的角铁以两米为边长的等边三角形打入地下。并加入降阻剂,同时把三根角铁用4mm*50mm的扁钢以星型连接后你再测试一下,应该可以了。
作者: asp 时间: 2003-2-20 09:33
?基站铁塔原接地电阻几多?
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-20 14:32
两万元做个5欧姆的接地,不管地下是不是石头我都做了:)呵呵,太简单了。沿建筑做正四边形水平接地,接地体直径Φ80mm(5mm厚度镀锌钢管);总长度34M。需要使用特殊降阻剂750Kg;也就是说材料成本不到4000元(含税和运费),估计工费也不会超过5000元。还挣一万呢。好事情~!克子教给你了~!就这么个东东接地电阻做不到2Ω我平字倒着写。
作者: 克子 时间: 2003-2-20 14:43
谢,明白了,专业机密都出来了。但对上面的文字最好是改一下,把价格去掉,这样大家好赚钱。另外如果不是石头,用角钢是不是更爽啊。
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-20 14:50
下面引用由克子在 2003/02/20 02:43pm 发表的内容:
谢,明白了,专业机密都出来了。但对上面的文字最好是改一下,把价格去掉,这样大家好赚钱。另外如果不是石头,用角钢是不是更爽啊。
不是石头也不能用角钢啊,截面积不够。
作者: xiaoyanzi 时间: 2003-2-20 22:42
看来还是雷神历害,不过行不行还得试了才知道,其它几种方法都曾经用过,在这种情况下肯定不行,高压88答错题了,8X8不是我施工的面积,那是移动基站的地盘,我总不能先把他的基站掘了吧
作者: 克子 时间: 2003-2-21 11:17
下面引用由通天雷神在 2003/02/20 02:50pm 发表的内容:
不是石头也不能用角钢啊,截面积不够。
50*50*2500的角钢两面的面积是 500000平方毫米
2500长的80mm的钢管里外面积共约1177500平方毫米
但角钢打下去很深啊?钢管可能埋的要浅些。再者面积大一倍,价格相差就不只一倍了。
不过钢管子打下去一定很好。
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-21 15:44
克子啊~!我说的是:沿建筑做正四边形水平接地,接地体直径Φ80mm(5mm厚度镀锌钢管);总长度34M。
水平接地啊~!!!老兄~!!谁让你往下砸了??
如果下面是花钢岩,你也要能砸下去……用的是换土法啊~!晕……
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-21 16:01
我说高压88:我说的是:沿建筑做正四边形水平接地,接地体直径Φ80mm(5mm厚度镀锌钢管);总长度34M。
水平接地啊~!!!老兄~!!谁让你往下砸了??
如果下面是花钢岩,你也要能砸下去……用的是换土法啊~!晕……
你们是不是从来就不做水平接地啊??
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-21 17:35
呵呵……
高压88:其实越是石头越用不着做垂直接地:)因为越是石头甲方要求的接地电阻越大……再再再不行,就算它要求做到一欧姆以下,那也不是你那么个垂直接地法啊?我现在基本不做防雷了,说说也无妨,一般的讲,在高土壤地区或者高原冻土地区、表面石灰岩、结板岩地区要把接地电阻有效的、不蒙人的做到一欧姆以下,最经济、最科学的办法是采用“深井接地”!要不要我给你培训一课深井接地的数学模型推导和工程设计、施工的具体操作?呵呵……话说回来:你怎么知道水平接地就做不到0.5欧姆?老兄,要想把事情做好就先要把一个事物和它所关联的原理吃透,我说句你不爱听的话,对与接地,我看你是概念不清。应该再把苏教授的书复习一下。
唉~!学如翰海……可惜我做这么多年防雷学的这些东西了。没用了……
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-21 18:03
下面引用由高压88在 2003/02/21 05:52pm 发表的内容:
哎!惭愧!不知道我以前还会蒙人,学如翰海——不说了。
唉~!王全明,对不起。我是一时感慨。其实学任何东西都一样,你做高压测试设备绝对可以做我师傅,呵呵,虽然我也懂,可懂不能说就精啊。就算把东西学精了也还要精益求精。孔子言:学而时习之,不亦悦乎。说:温故而知新。我也天天再学啊,可有时候觉得学的太多了都用不上了,可那也要学啊。
作者: 世纪之星 时间: 2003-2-21 18:16
这个接地确实太简单了,要求也不高,只是要有电阻率指数的话,就能更加省成本!
老平的方法可以,采用打洞的方法,放入地极,加降阻剂,环型连接,没问题!
作者: xiaoyanzi 时间: 2003-2-21 20:36
多谢各位老师指点,有空来鹤山来玩,我请大家喝茶、酒,游大雁山
作者: 郁冬 时间: 2003-2-22 20:43
不论用什么材料做关键在土质情况!
1、土质松软用金属接地体。
2、土质坚硬用非金属接地体。
3、在不行就换土。
4、还不行就打井。
作者: xiaoyanzi 时间: 2003-2-22 23:03
大雁是大雁,大雁山是大雁山,是我们这里的名胜游览区,很出名的,大雁都知道的
作者: xiaoyanzi 时间: 2003-2-23 22:49
你也知道鹤山?真奇怪,
作者: 克子 时间: 2003-2-23 23:56
下面引用由通天雷神在 2003/02/20 02:50pm 发表的内容:
不是石头也不能用角钢啊,截面积不够。
我的问题是对你这一句有疑问,如果不是石头,角钢能打下去,为什么不能用角钢呢?
作者: zdayan 时间: 2003-2-24 08:14
xiaoyanzi,我在西樵山顶做过基站,也是通过钻深井,埋深地极的做法。不过可花了差不多40K人民币呵。。。
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-24 15:00
下面引用由克子在 2003/02/23 11:56pm 发表的内容:
我的问题是对你这一句有疑问,如果不是石头,角钢能打下去,为什么不能用角钢呢?
我的前提是做“水平”接地。做垂直接地的话,角钢比钢管更好砸,不过我们砸用牵弹机,都差不多。
作者: 克子 时间: 2003-2-24 21:40
什么时候把你的这个专利产品也给我们生产几台,我每年要打下去好几吨角钢。
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-25 16:13
好啊,我告诉你什么地方卖:)一万二一台。
作者: 克子 时间: 2003-2-26 00:16
我得先看看效果,什么时候打两根我看看。
作者: 小雷神 时间: 2003-2-26 15:22
牵弹机呀,在土地上打两米五的角钢20秒打一根。山上一般也不超过40秒。
作者: 克子 时间: 2003-2-26 15:46
你不会报六千吧?
作者: 小雷神 时间: 2003-2-26 16:14
下面引用由克子在 2003/02/26 03:46pm 发表的内容:
你不会报六千吧?
6000?你前面不会忘了写那‘1’吧?卖给总后的一台21000呢。
作者: 克子 时间: 2003-2-26 16:17
呵呵。那是军品嘛。一把五块的扳手,放在雷达车上卖给空车,就是三十元了。
作者: 小雷神 时间: 2003-2-26 16:21
你别卖了,我调两台给你白用。
作者: 克子 时间: 2003-2-26 16:22
真的?你想喝什么酒?
作者: 小雷神 时间: 2003-2-26 16:28
黑``````都一起干活了不给你也不行啊,难不成让你抡大锤?
酒嘛……我五粮液还有一箱,到是想喝安徽的迎驾,湖南的九龙醉:)我请你啦。
作者: 克子 时间: 2003-2-26 16:30
湖北有二十年陈酿白云边
作者: 克子 时间: 2003-3-3 23:03
马上是什么时候啊?
作者: 通天雷神 时间: 2003-3-4 19:24
下面引用由克子在 2003/03/03 11:03pm 发表的内容:
马上是什么时候啊?
就是先开完我们市的民营企业会。官老爷惹不起……
原本准备6号动身的,现在看要到8号了。不然你先去参加培训班,我先去ASP那里。
作者: 曾经桑海 时间: 2003-3-5 17:18
我要要说的就一句:用电解离子接地棒也可以的。
作者: 克子 时间: 2003-3-5 22:23
下面引用由通天雷神在 2003/03/04 07:24pm 发表的内容:
就是先开完我们市的民营企业会。官老爷惹不起……
原本准备6号动身的,现在看要到8号了。不然你先去参加培训班,我先去ASP那里。
我9号报到,可能13号晚回武汉。你最好是14号到,大家喝喝酒,随便聊聊。15号就周末了,我们一起考察一下武汉的旅游业的现状。然后再。。。。。。
作者: 通天雷神 时间: 2003-3-6 16:05
服从组织分配:)材料我都带着呢。
作者: 大广 时间: 2003-3-10 20:06
用离子接地棒