作者: 太阳雨 时间: 2003-2-21 10:07
标题: 有个问题想请教大家!
有一个小型的企业计算机机房
在一座5层楼高的楼内楼体呈“L”型排布,占地面积约500平方米左右
沿楼体周围均匀布设有8根避雷引下线
机房地处楼体中部第一层
离机房窗户外3米左右的墙边,有一楼顶避雷带的引下线
机房当初在建设时,没有设任何接地装置
机房的用电是采用墙面的电源插座(有UPS)
通过检查,此处电源里的“地”是由总配电室的“中线”引过来的
请问各位:
在给此机房做防雷工程时
如果机房窗外的引下线的接地电阻<1Ω
能否就近将机房窗外的引下线,引入机房作为机房的综合接地????????
作者: 克子 时间: 2003-2-21 11:04
可以
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-21 15:40
机房当初在建设时,没有设任何接地装置 ←——厉害~!
机房的用电是采用墙面的电源插座(有UPS) ←——更厉害~!
通过检查,此处电源里的“地”是由总配电室的“中线”引过来的←——到现在还没坏真是幸运~!
如果机房窗外的引下线的接地电阻<1Ω
能否就近将机房窗外的引下线,引入机房作为机房的综合接地?
可以到是可以。不过……
你得先把引入电缆的屏蔽和工频电源线的屏蔽做好。
作者: 太阳雨 时间: 2003-2-21 16:19
老师,还有更厉害的呢~~~~~~~~~特别是机房有30多根5类线从机房引出,直接架设在办公楼的墙外壁,也只是用了PVC圆管作为护套~~~~~(在方案中我已强调作好这30多根5类线的屏蔽--PVC换金属线槽)
其实引入总配电室的电源采用的是三相四线制,没有引入地线~~~~。所以到计算机机房的地线,由总配电室的“中线”引过去~~~~
由于甲方怕成本太高,我才想出用“离机房窗户外3米左右的墙边,楼顶避雷带的引下线作为综合接地排”
不知道您还有什么别的高招
谢谢!
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-21 17:22
好家伙~!一个字“乱”!要是他们怕掏钱,你就只屏蔽一下,然后把地线接避雷带的引下线上算了。好歹也算我们给“雷”找了个出路……
作者: 太阳雨 时间: 2003-2-21 17:33
哈哈:)谢谢老师!
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-24 15:02
下面引用由马雷在 2003/02/24 01:08pm 发表的内容:
从新给他做个机房为妥!!!!!!!!!1
你给钱就行。
作者: 太阳雨 时间: 2003-2-24 17:26
做防雷都是为了应付检查(被逼无赖)
就甭提从新改造机房了!
我倒是劝过,甲方还威胁我:再劝就不要我做-------好牛逼!
哈哈哈哈哈
作者: 克子 时间: 2003-2-24 21:11
防雷啊,你有多少钱做多少事,1万有1万的做法,100万有100万的做法,都说得通。
作者: 通天雷神 时间: 2003-2-25 16:12
估计一个亿的工程我应付不了……
作者: 太阳雨 时间: 2003-2-26 16:11
真有这样的好事,恐怕老雷喜昏过去了,哪还能应付得了哟:)
作者: 小雷神 时间: 2003-2-26 16:16
他到没晕,我快晕了,让气的~!
哪里有人给钱你还把钱花不完的道理:(
作者: 克子 时间: 2003-2-26 16:20
运输费、交通费给他算高点。连喝的水都从国内邮过去。
作者: 小雷神 时间: 2003-2-26 16:24
呵呵,我是不懂那东西,不然我肯定让他再加一倍。
作者: 通天雷神 时间: 2003-3-2 14:46
下面引用由小雷神在 2003/02/26 04:24pm 发表的内容:
呵呵,我是不懂那东西,不然我肯定让他再加一倍。
你厉害~!天下哪有给人设计方案鼓励人多花冤枉钱的道理?
作者: 东方之雷 时间: 2003-3-3 13:55
哈哈我赞同你的意见,如果对方愿意掏银子的话就得重新做个地网啦!!
作者: qqhxp 时间: 2007-2-11 23:10
哈哈
真牛X 兄弟 你也别忘了 己方的等电位哈~~~~