给客户在同一台交换机上装了2个RJ45信号防雷器,但是接上地线时,网络就会断开,不接地线时网络通,但这样起不到保护作用啊??肯请各位分析一下!!
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-13 10:21
哦?接上地线,网络就会断开?呵呵。个人观点,有两点可能。1、RJ45信号SPD的接地和设备的直流接地接的不是一个地,两个地线间有很大的电压差。可以去测量一下。如果是这个原因,你将两个地合一就没有问题。2、RJ45信号SPD的选型不对。比如你把100M启动电压8V的东西安装在DDN、ADSL、ISDN等网络线路上一定会这样。检查一下。
作者: ytchw 时间: 2004-7-13 10:29
2个地线确实不直接相连,他们是通过一个等电位连接器连在一起,RJ45防雷地线接在连接器的保护地端(直接连地网),设备地线连在连接器的信号地端,有问题吗???
作者: ytchw 时间: 2004-7-13 10:32
选型应该没问题,RJ45防雷器成对使用,连接的到另一台交换机的RJ45防雷器都没问题
作者: ytchw 时间: 2004-7-13 10:36
以前不知道,现在进了论坛才发现所做的产品毫无名气,不如雷神把贵司的产品资料报价发给我,以后做你们的产品好了!!!:))
我是说真的 我的mail:yt_chw@sina.com
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-13 10:57
ytchw:关键是:我还没有见过在几十伏动作的等电位连接器啊。产品资料我已经通知发给你。呵呵。
作者: ytchw 时间: 2004-7-13 11:20
那我把2个地线接在一起试试
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-13 11:30
其实啊,我仅仅是凭经验说说个人观点。具体你的情况是怎样我不清楚啊。你也只能试试了。呵呵。
作者: 山里人 时间: 2004-7-13 11:37
你把100M启动电压8V的东西安装在DDN、ADSL、ISDN等网络线路上一定会这样。检查一下。
r:我用启动电压为5V的防雷器安装在DDN的线路上,也只有一两个会出现丢包现象,或者不通。有时零火接反了,也会造成丢包。我一直不是很明白(DDN线路的工作电压是4V左右吗?一般工作频率是多少呢?),雷神前辈,你能给分析一下吗?
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-13 11:43
天啊。DDN线路的最大允许工作电压是48V啊。最大允许通过电流是125mA。传输频率10Mbit/s。
作者: 年纪大了 时间: 2004-7-13 12:10
如果乱装在银行,证券系统要出乱子的,小心!还是光纤好啊
作者: ASP 时间: 2004-7-13 16:36
光纤真的是好!
可惜不可能都是光纤
作者: yanxiao 时间: 2004-7-13 17:21
^_^,我研究的东西就是全光网络,实际上是可以,只是可靠性不高,过不了几年,光开关性能指标上来了就OK了!
作者: ytchw 时间: 2004-7-13 17:44
下面引用由通天雷神在 2004/07/13 10:21am 发表的内容:
哦?接上地线,网络就会断开?呵呵。
个人观点,有两点可能。1、RJ45信号SPD的接地和设备的直流接地接的不是一个地,两个地线间有很大的电压差。可以去测量一下。如果是这个原因,你将两个地合一就没有问题。2、 ...
我把2个地接在一起了,还是不行:((((((
还有没有办法???
作者: 斯峰 时间: 2004-7-13 23:50
我们以前也碰过类似的情况,后来发现是选型错了,我想你换个型号呢?启动电压是不是搞错了。
作者: ytchw 时间: 2004-7-14 08:44
我选的型号参数是:REP-X06-RJ45-E100 通流容量:(8/20μs) 5KA(8/20μs 冲击试验: 3KV(1.2/50μs)
嵌位电压: 10V
数据传输率: >100Mbit/S
插入耗损: <0.5dB
保护线数: 4线/8线
作者: ytchw 时间: 2004-7-14 08:45
我选的型号有问题吗?????
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-14 13:29
接在DDN线路上问题大了。
作者: ASP 时间: 2004-7-14 14:02
通天,谁跟你说是ddn啦,还是老毛病不看仔细就回写的清清楚楚是网络 10/100M网络,你还打岔
网络产品选型是正确的...
不通是另有原因的
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-14 14:27
下面引用由ASP在 2004/07/14 02:02pm 发表的内容:
通天,谁跟你说是ddn啦,还是老毛病不看仔细就回
写的清清楚楚是网络 10/100M网络,你还打岔
网络产品选型是正确的...
不通是另有原因的
他有什么时候说是‘10/100M网络’了?看他另外一个帖子。还是这个问题,说了是DDN。
晕啊。为什么不发在一个帖子里啊。
作者: ytchw 时间: 2004-7-14 15:01
说明一下:是10/100M交换机
是什么原因呢??
我急了
作者: ytchw 时间: 2004-7-14 15:02
前面没说清楚,真对不起
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-14 15:47
关键问题不在于是什么交换机。是进入交换机的网络进线,也就是你装SPD的地方,那根线路是什么电压传多少频率的呢?
作者: ytchw 时间: 2004-7-14 16:35
小弟学识浅薄,以前还真的不管是多少电压和频率,只管用RJ45保护器就是
能不能详细介绍一下不同数据传输的电压和频率有和不同?他们的保护设备
应该如何选择?
作者: ASP 时间: 2004-7-14 16:46
下面引用由通天雷神在 2004/07/14 03:47pm 发表的内容:
关键问题不在于是什么交换机。是进入交换机的网络进线,也就是你装SPD的地方,那根线路是什么电压传多少频率的呢?
这下看清楚了吧!
参见
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=18&topic=398&show=0
作者: 山里人 时间: 2004-7-15 10:39
(DDN、ISDN为零电压传输方式。应采用启动电压为8V,动作时间小于1NS的防雷器)
摘至省防雷中心培训材料
原先用DDN信号防雷器启动电压为5V,最大工作频率为100KHZ。已用3年,现有个别不能使用。
更换时用数字万用表交流档,实测DDN专线电压4.1V,频率没有条件测量。厂家推荐使用的信号防雷器为启动电压为5V,最大工作频率为10M,安装时,也只有一个出现丢包现象,另有一个不通。厂家建议更换成启动电压更大一点的
雷神前辈,怎么和你说的不一样呀!我有点糊涂了,你能给具体说一下DDN专线方面的知识吗,
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-15 12:22
传输分:有馈电线路、无馈电线路。最简单,比如电话。没有振铃电压的时候是12V。有振铃电压的时候是110V。而你的电话SPD需要做多少V呢?至少是135V。你做个24V的,电话铃就不响了。DDN与此相同。
作者: ytchw 时间: 2004-7-15 16:51
下面引用由通天雷神在 2004/07/15 12:22pm 发表的内容:
传输分:有馈电线路、无馈电线路。最简单,比如电话。没有振铃电压的时候是12V。有振铃电压的时候是110V。而你的电话SPD需要做多少V呢?至少是135V。你做个24V的,电话铃就不响了。DDN与此相同。
明白了一些
能具体介绍一下DDN、ISDN、以及10-100M网络的电压情况吗??
作者: 通天雷神 时间: 2004-7-15 16:59
最大允许工作电压:PSTN:160V;ISDN:110V;ADSL:125V;X.25、PCM、485、422:6V;ETHERNET 10/100M:8V;DDN:按馈电电压不同有12V、24V、48V三种;
作者: ASP 时间: 2004-7-16 10:35
嘿嘿!
作者: 山里人 时间: 2004-7-16 12:13
这里DDN专线的工作电压是交流电压吗?那为什么我用数字表交流档量的是4.1V左右呢?
作者: ASP 时间: 2004-7-16 12:15
下面引用由山里人在 2004/07/16 12:13pm 发表的内容:
这里DDN专线的工作电压是交流电压吗?那为什么我用数字表交流档量的是4.1V左右呢?
数字表还有可能测不出来呢
作者: 山里人 时间: 2004-7-16 18:12
呵呵,用直流档的确是无法测量,但交流档测的确是4.1V左右。
作者: 江边亭 时间: 2004-7-17 09:56
我是做工程的,产品不是很专业但对于接地问题需要强调,一般设备的接地联大楼主钢筋,spd接地联防雷地网,所以一定要做联合接地,防止电压差。对于专线的数据接收设备,其耐压应为5倍的工作电压,即Vdc25V,传输速率小于等于2M,插入防雷保护器,使之在雷电作用下,短路保护5KA电流,而端口残压小于25V;而对于话线备份来说,它的工作电压为48V加93 V振铃电压共计175V,插入防雷保护器(启动电压185V),残留电压小于Vdc330V,因为调制解调器的耐压为Vdc330V。
作者: wanyou 时间: 2004-7-19 11:05
"1、RJ45信号SPD的接地和设备的直流接地接的不是一个地,两个地线间有很大的电压差。可以去测量一下。如果是这个原因,你将两个地合一就没有问题。"这种情况为什么会造成网络不通呢,雷神能不能讲讲原理!~??
作者: 德工 时间: 2004-7-22 00:15
我是学习的
作者: aichen 时间: 2004-8-8 10:27
地电位感扰问题!~
作者: ccy3840 时间: 2004-8-9 06:55
不是搞通讯的,有些专业性的东西不妄加评论.这里举两个亲身体验.一.雷安在X地S局装网络避雷器时,曾遇到避雷器一装上(接地),就网络不通,换了几个,仍没有发现问题.本人去后,从其它方面考虑了下,要他们继续用原来的水晶头,将避雷器的网络线重接.后来问题得到解决;二.同样是上述安装后出现掉线,经查,问题依然不完全是避雷器,从整个网线检查,发现网线有几处接头外露且无任何措施,后包扎以下,网络好了.至于为什么?可以从地线的天线作用找找原因或是其它.
作者: 大胡子 时间: 2004-8-9 08:54
测下地电压,俺有时碰到地电压都十好几伏的.
作者: 微笑服务 时间: 2005-1-26 13:53
楼主的问题是常见的,应该是接地系统的问题,地线系统上带的工频电压过大,和整个建筑物的用电系统都有关系。我们接的某银行营业部的活,6个营业部有2个出现了这种情况,换SPD无效。
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-26 17:52
呵呵。欢迎新人参加讨论。
作者: mahe3302 时间: 2005-2-2 09:55
看到你们的讨论又多了点经验,我还一次工程都没参加过呢哎,好渴望...
作者: mahe3302 时间: 2005-2-2 10:07
对了,楼主,最后你的问题解决了没有?是怎么解决的? 说说呀...
作者: 风火雷神 时间: 2005-2-26 16:24
请教通天:是否有可能是SPD型号不对,以前我作的一个工程,人家的网络是很特殊的令牌环网,我用的是以太网SPD,虽然也支持到100M的速率,但是接上SPD后网络速率大幅度下降,后来换上专用的SPD就解决问题了。
作者: 通天雷神 时间: 2005-2-27 17:52
哦,这都不太可能,因为它接上地线时网络断开,不接地线时网络是通的。要是型号错了,接不接地都不应该有多打区别。
作者: naecoyang 时间: 2005-3-2 12:19
我是真的额性能,我还没有讨论的资格,只好看看了。楼主解决了吗?
作者: 王志荣 时间: 2005-3-12 16:33
所有的信号防雷产品都有说明,看看适合使用的范围再安装,如果不敢确定,可以问一下厂家。
作者: 王志荣 时间: 2005-3-18 08:52
我关于这个问题,询问了许多进口防雷产品代理商,他们告诉我,目前没有一家公司可以解决这个问题,主要是回波损耗的问题,但是回波损耗这个参数这是在全双工的情况下才有用,而10M/100M只是半双工状态,不可能用到这个参数,所以我也纳闷,请大家研究探讨一下!!
作者: aichen 时间: 2005-3-24 12:02
这个吗,以前遇到过,主要是地电位干扰的问题!!
作者: 气象0202 时间: 2005-6-17 10:52
呵呵 听你们这么一说 倒是知道了不少呀
作者: 气象0202 时间: 2005-6-17 10:53
想请示下 通天雷神 发电机该怎么做呢 我只知道将它与地绝缘 至于高压和低压以及变压器那些 有点不明白 怎么装避雷器呢 请指教
作者: 通天雷神 时间: 2005-6-30 00:22
老兄,多大功率的发电机啊?是做雷电保护还是励磁保护啊?不一样的哦。
作者: ssnui雷 时间: 2005-6-30 20:39
通天雷神你好!可以把公司的资料发给我吗!我想下一次用你们的产品!
a.a.a.1234@163.com
作者: 通天雷神 时间: 2005-6-30 22:10
行。不过大部分资料都在这里:http://www.asp.com.cn
作者: michael 时间: 2005-7-1 17:58
好久没来了,看看是什么情况。。。