ASPCN防雷技术论坛
标题:
RJ45网线防雷器的问题!(紧急求救!)
[打印本页]
作者:
aichen
时间:
2004-7-14 09:08
标题:
RJ45网线防雷器的问题!(紧急求救!)
各位大侠:
最近接一工程,就是做一交换机保护,加上RJ45防雷器后,速度大减!(100M减为10M多)还出现了一种情况:就是加上防雷器后,交换机上明明显示网络已经通,可是到了计算机上后,却出现了上不了网的情况!
作者:
aichen
时间:
2004-7-14 09:11
我刚开始以为地电位的事,最后把两个防雷器的地线都不接上,可是还出现了这种情况!
作者:
呆鸟
时间:
2004-7-14 09:17
你用的避雷器不行
作者:
ASP
时间:
2004-7-14 14:05
或者地现有问题
作者:
xjqxj雷电
时间:
2004-7-14 17:26
网线避雷器有问题得很多,换几个试试。你用的是哪种SPD?
作者:
aichen
时间:
2004-7-14 17:56
我不接地线都试过了,可是还是不行呀!
作者:
wj163angiu
时间:
2004-7-14 22:15
防雷器是否选型错误,或防雷器失效,可测试防雷器是否有漏电流。
作者:
斯峰
时间:
2004-7-14 22:48
选错型号了吧?
作者:
aichen
时间:
2004-7-15 11:58
信号防雷器怎么也搞到漏电流上了?
我现在感觉除了防雷器坏了。。
其它的我真的找不出来了!
作者:
xjqxj雷电
时间:
2004-7-17 00:12
一种可能是SPD本身有问题,另一种是选型错误,我也出现过这种情况。这和接不接地线没关系。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2