ASPCN防雷技术论坛

标题: [讨论]针体安装问题讨论 [打印本页]

作者: kompass    时间: 2004-7-15 12:34
标题: [讨论]针体安装问题讨论
一个大楼由于面积过大,设置一根针体恐怕无法达到保护半径
不知道能不能设置2根,作为交叉保护呢?
另外就是谁知道 台州的年平均雷暴日数?

作者: 通天雷神    时间: 2004-7-15 16:54
一个大楼由于面积过大,设置一根针体恐怕无法达到保护半径
不知道能不能设置2根,作为交叉保护呢?
RE:多大的楼啊?为什么不用避雷带?
台州的年平均雷暴日数54.6
作者: bee    时间: 2004-8-21 23:36
用避雷带吧,楼上插一支高针这样美观吗?
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-24 02:10
没有哪个规范规定一栋楼不可以设计2支或2支以上的避雷针吧?只要美观上通过。
作者: 年纪大了    时间: 2004-8-25 22:53
用滚球法算头都大了,何况两支,用带,再弄根西洋针,呵呵呵
作者: 闪极    时间: 2004-8-26 09:48
下面引用由xjqxj雷电2004/08/24 02:10am 发表的内容:
没有哪个规范规定一栋楼不可以设计2支或2支以上的避雷针吧?只要美观上通过。

深圳地王大厦上面可是两根尖尖的东西哦,很酷很型因为实在是太粗了,不知道是不是两支避雷针?
作者: 接地者    时间: 2004-9-1 10:46
大面积的楼顶
做一根大针很不经济,
可不可以多做几几根小点的针(比如在建筑4脚)
然后做一根小得多的主针
经济一些
安全一些(结构上)
滚起来也容易一些
作者: solemnity    时间: 2004-9-1 13:15
深圳地王大厦上面可是两根尖尖的东西哦,很酷很型因为实在是太粗了,不知道是不是两支避雷针?


不是避雷针那是什么呢?你认为?我想起深大一个教授的打油诗,哪个教授艺名叫李坏呵呵,他对地王的的避雷针到是有不同的见解.


作者: IES    时间: 2004-9-2 11:41
深圳地王大厦用的针是IES公司的合作者LPI公司生产的ESE体系的CAT系列避雷针,也就是九九年中南建筑设计院刘兴顺先生编的国标图例中提到的系统3000中用的针,其提前预放电时间达60微秒左右,接闪半径超过六十米,引下线用的高压同轴屏蔽电缆,耐压达200KA以上,通流量135KA左右。生产产地在澳大利亚,完成测试是在美国的天然雷电实验场,利用火箭引雷,各种避雷针以几十根为一组形成方阵进行测试。

这是目前国际上比较先进的一种产品,在中国使用也较多,香港大多数高楼都是用这种产品,例如中银大厦,中环广场及一些大酒店,国内使用者在广东和上海最多。比法国的产品要好。最新的卫士5系列产品的接闪器呈橄榄球型,顶部为椭圆,这种设计是为了不引雷,使感应电场强与雷云场强更符合1:15的比例。即200KV:3MV。前者为打雷的必要条件之一,后者为击穿空气的临界电压。

汝有技术问题,请与我联系交流。
信箱:srf1113@163.com


作者: michael    时间: 2005-7-2 12:33
專家也這麽說。。。
作者: 清洁工    时间: 2005-8-7 22:55
 
  建筑物无须安装避雷针------马宏达
 
  不过,话有讲回来,知道已经安全情况下,安装一、两支成本低,但又能赚较多RMB的避雷针,又有和不可呢?这时候,计算其保护范围,不是在没事找事做吗?
作者: 王志荣    时间: 2005-8-8 09:14
在传统上,一般采用避雷带做法
作者: 云间闪电    时间: 2005-8-9 12:02
   安装避雷带就行了。对于超高层建筑,如深圳地王大厦,屋顶必须设置航空障碍灯,为美观起见就做成装饰性避雷针。
   屋面原有的避雷网已经能有效保护建筑物了,再计算屋面针保护范围,无意义吧。
作者: 浩瀚    时间: 2005-8-10 14:44
保护该建筑  可以考虑用带  如果是考虑要保护楼顶设备  可以用针  一只不够 你可以用双针保护   GB50057后面附录4有关于双针算法
作者: 通天雷神    时间: 2005-8-17 02:12
唉。这样的问题争论很没有意思。
作者: 我估计    时间: 2005-12-2 13:51
弹药炸药库,军标要求必须安装独立的避雷针,独立的接地系统。可如果一个弹药库房建的规模很大的话,按照滚球法计算保护范围独立避雷针就无法使用了。比如一个高12米,长60米,宽40米的弹药库,安装独立避雷针无法使其完全在避雷针的保护范围之内,诸位专家觉得怎么处理比较合适。
作者: 气象0202    时间: 2005-12-2 19:48
 可以避雷带和网格结合呀,看它是几类的就可以呀    雷神大哥 你觉得这样可以吗
作者: 335588    时间: 2005-12-3 11:29
炸药库 还看是几类!!!!!!!!!!!!!!
还用说吗?
那一定是1类了!!! 真是

作者: 360度    时间: 2005-12-3 17:28
长60米,宽40米,高12米,工程上安装避雷线已很难的了.谁有经验交流一下??

作者: 我估计    时间: 2005-12-5 13:01
下面引用由3355882005/12/03 11:29am 发表的内容:
炸药库 还看是几类!!!!!!!!!!!!!!
还用说吗?
那一定是1类了!!! 真是

你要好好研究军标了,炸药库要看里边存放的东西来定类别,炸药导火索黑索晶等属于一类、手榴弹炮弹火箭弹等属于二类、军用军需品属于三类,甚至有些弹药库还有混装的情况,所以不能一概而论,谈炸药库色变
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-6 14:39
下面引用由我估计2005/12/02 01:51pm 发表的内容:
弹药炸药库,军标要求必须安装独立的避雷针,独立的接地系统。可如果一个弹药库房建的规模很大的话,按照滚球法计算保护范围独立避雷针就无法使用了。比如一个高12米,长60米,宽40米的弹药库,安装独立避雷针无 ...

直接在建筑物上安装避雷带。标准允许这样做。
作者: 我估计    时间: 2005-12-6 17:24
一类的弹药库要求采用独立的避雷针,简直难死人。没有找到允许采用建筑物上安装接闪装置的依据
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-26 00:49
下面引用由我估计2005/12/06 05:24pm 发表的内容:
一类的弹药库要求采用独立的避雷针,简直难死人。没有找到允许采用建筑物上安装接闪装置的依据

无论军标还是国标,都有同样一句话:

“……当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。……”