各位大侠:
近日在河北做一地网,由于山体具体因素,机房地网做到了五十米下的悬崖(位于山体的阴面,那里有五十CM左右厚的腐土!)下面的山沟里!并已经符合了要求(<4欧)可是验收在山体阳面测大的地阻大的吓人!!
原因?
符不符合要求?
作者:
大胡子
时间:
2004-7-18 17:48
五十米不算太远,但五十厘米不够深。
俺经常在河北活动,你把具体情况讲来听听。地是怎么做的?地是怎么测的?引下线、、、、、