标题: 电源SPD一定要安两级或三级吗? [打印本页]

作者: hclmm    时间: 2004-8-10 20:30
标题: 电源SPD一定要安两级或三级吗?
[这个贴子最后由hclmm在 2004/08/10 08:44pm 第 1 次编辑]

各位前辈大家好.
   我刚入行不久,很多问题不懂,望大家多多指导.
   我前两天做了一个输气站的感应雷防护工程的方案,输气站情况如下:市电经配电箱直接对后端设备供电,后端设备只有一台用作计量的电脑,配电箱离电脑距离十米左右.我在方案中只做了一级电源SPD,通流量为50千安,残压为1000V,响应时间几十微秒.根据GB 50057-94中对设备耐击穿电压的规定,残压应该不大于1500V.我所做的方案能满足规范中的规定,但我将方案送到防雷中心审核时,他们说只安一级电源SPD,不能对后端设备进行保护.但又说不清楚原因,我想请问在此输气站中安一级电源SPD行吗?若要安两级,第二级应安在什么位置?通流量多大?请多指教!
作者: 斯峰    时间: 2004-8-10 20:35
是的啊
作者: hclmm    时间: 2004-8-10 20:46
请问为什么啊?我在上说了安一级的理由,有什么不对吗?请指教!
作者: 冻冬    时间: 2004-8-10 22:05
在电脑前空开安装二级模块。
作者: hclmm    时间: 2004-8-10 23:02
距离够吗???只有10米哦
你指的二级模块是什么意思,是说模块式电源SPD吗?
谢谢帮忙哈!
作者: hclmm    时间: 2004-8-10 23:09
两级SPD距离是 10米吗?
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-11 09:10
1、你的一级电源SPD是开关型还是限压型?

2、开关型SPD和限压型SPD之间的准确距离应该相距10.34米。

3、开关型SPD和限压型SPD的工作原理不同,因此需要配合使用。

4、SPD的残压不等于线路上的残压。并不是设备电源端口所承受的电压。肯定不是你说的1000V。如果是距离10米,如果你安装的绝对规范,那么这个电压按三类建筑保护要求经计算应该是:13.5KV。


作者: yuvictory    时间: 2004-8-11 14:56
好象《建筑物电子信息系统防雷设计规范》一二级配合只有10米的要求。是不是让第二级先启动,回头再让第一级释放
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-11 15:04
GB 50057-94也规定是10米啊。
作者: ASP    时间: 2004-8-11 16:54
电源SPD一定要安两级或三级吗?

当然不是

看你设备的耐压而定,
要是保护6000v耐压的设备,第一级足矣

但是要保护电脑
恐怕是的,可能在某种情况下三级还不够呢!


作者: hclmm    时间: 2004-8-11 18:14
谢谢大家帮帮忙哈,但我想各种电源SPD的工艺和技术不禁相同,其限制电压的能力也有高有低。如果1级就能把过电压牵制到安全水平范围内,就 没必要安装第二级、第三级。
   对了,老酒徒哥哥。我用的电源SPD是开关型的,我查看了资料限压型和开关型的确是10米左右。但你所说的SPD的残压不等于设备电源端口所承受的电压,并计算出了残压应为13.5KV,这个是以前我不知道的,请问13.5KV的残压是怎么计算出来的啊?
谢谢拉,帮帮忙哈!:)
作者: hclmm    时间: 2004-8-11 18:18
  刚下班回来,就来网上看看,没想到这么多哥哥给我指导,真是非常感动(实话)
小弟还有一事不明,两级SPD的距离,是指走线距离,还是两个SPD的实际距离。
我认为是走线距离。不知道对不对?谢谢在帮个忙!
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-12 10:30
是两级并联在线路上的接点的距离。
作者: hclmm    时间: 2004-8-12 10:44
谢谢老酒徒哥哥有帮我忙哈!
    但我还是有一点不明白,你所计算出来的13.5KV指的是什么啊?是设备没装避雷器时,承受的过电压吗?你是按过电压为多少计算出来的啊?怎么算的呢??
救急啊!!!!我今天又要做方案,而且又是电源部分的,要是交不出,哎~~~~~又惨了!!!
哥哥在帮帮小弟!!!先谢过了.
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-12 10:52
你不是问过一遍吗?
作者: hclmm    时间: 2004-8-12 10:57
还没得到回答,心里急,就又多发了一扁!!!
作者: wangj    时间: 2004-8-12 11:29
你真找对地方了,这儿的哥哥不但知识渊博,而且人都挺帅。呵呵!
作者: hclmm    时间: 2004-8-12 11:38
你说的很对,我在防雷杂志上就看过通天哥哥的发言了,给我的感觉是他真是懂的多啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我要加油学习!!!请各位大哥多指教哈!
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-12 12:26
哪里敢为人师,我也是学生啊。

有问题多讨论。


作者: hclmm    时间: 2004-8-12 19:40
大哥不会吧,你还是学生??????????????????????????????
狂晕中!!!!!
作者: hclmm    时间: 2004-8-12 22:41
一个字,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: scdzs    时间: 2004-9-3 15:20
下面引用由hclmm2004/08/12 10:41pm 发表的内容:
一个字,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!

好象你的问题还没有解答哦
作者: 大胡子    时间: 2004-9-6 14:26
没钱只能装一级,有钱按新的国标可以装四级的。
作者: wangj    时间: 2004-9-6 16:22
没钱先把饭吃饱,酒喝好。那玩意儿装不装无所谓。
作者: 大胡子    时间: 2004-9-6 18:23
饭和9的钱也要从防雷器里出呀
作者: 滚地雷    时间: 2004-9-7 11:20
怎么不进入主题讨论??
都灌水还成什么论坛。。。。
版主要加强管理。。。。。
嘿嘿!!
作者: solemnity    时间: 2004-9-7 11:45
是相对而言的啊
作者: hclmm    时间: 2004-9-7 14:22
哈哈,现在我知道了,要是要保护电脑或者计量、控制设备的话,至少要安装两级
应该是这样的!!!HOHO~~~~~~~
作者: 大胡子    时间: 2004-9-7 21:24
下面引用由滚地雷2004/09/07 11:20am 发表的内容:
怎么不进入主题讨论??
都灌水还成什么论坛。。。。
版主要加强管理。。。。。
嘿嘿!!

灌水!
滚地雷在灌水!
小心滚地雷
作者: lvdou    时间: 2004-11-23 01:04
一级用带主动放电功能的产品,这样可以把一二级紧挨着安装,距离就不成问题了。如菲尼克斯的产品
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-23 10:30
下面引用由lvdou2004/11/23 01:04am 发表的内容:
一级用带主动放电功能的产品,这样可以把一二级紧挨着安装,距离就不成问题了。如菲尼克斯的产品

想清楚再说。AEC被你解释成这样也可以啊。
作者: SPD    时间: 2004-11-23 20:11
若装的是串联式的SPD,本身已经带有三级滤波和衰减,或许还可以只装一级,如IES的串联式防雷箱或串联防雷模块(原理如图)。
另外,你装的浪涌保护器的响应时间是多少?几十微秒?那装上也没什么用,雷电流的波形不过是8/20或10/350,最多10微秒已经达到峰值了,还能限制得了浪涌吗?
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-24 10:24
牛!假如后级线路N百米长看你要几级。呵呵:)
作者: solemnity    时间: 2004-11-24 10:34
 此主题相关图片如下:


按此查看图片详细信息正在读取此图片的详细信息,请稍候 ...


若装的是串联式的SPD,本身已经带有三级滤波和衰减,或许还可以只装一级,如IES的串联式防雷箱或串联防雷模块(原理如图)。
另外,你装的浪涌保护器的响应时间是多少?几十微秒?那装上也没什么用,雷电流的波形不过是8/20或10/350,最多10微秒已经达到峰值了,还能限制得了浪涌吗?
 


楼主的理论?还是产品厂家的理论呢?


作者: guigui619    时间: 2004-12-30 15:37
有没有听说过可以增加两个避雷器之间的电缆长度以达到两级SPD保护的配合
作者: 本-拉灯    时间: 2004-12-30 16:37
可以的~~~~~~~~
作者: qpainn    时间: 2004-12-31 21:54
各位前辈真的厉害!要好好向你们学习!我感觉只要甲方能出钱!多装几级是可以的。做工程是为了挣钱!不是去套规范!多装几级对防雷效果有影响吗?
作者: michael    时间: 2005-7-2 10:45
我感覺安裝組合型的防雷器比較合適啊。。