ASPCN防雷技术论坛

标题: 郁闷!!!防雷所说我不合格!! [打印本页]

作者: 年纪大了    时间: 2004-8-13 10:02
标题: 郁闷!!!防雷所说我不合格!!
最近帮人作了个小工程,是一个简易的金属支架棚,35X10米,顶上覆盖的是石棉瓦,金属钢架顶棚支架的网格尺寸小于10X10,我打了11根接地桩与金属立柱相连,在东西屋脊顶加了两根一米避雷针,防雷所说不合格,认为金属顶钢架可以做接闪器,但石棉瓦盖在上面、接闪器变为暗敷,棚下面储存有一部分易燃易爆气体属二类建筑,应在石棉瓦上加装避雷带避雷网格,即明敷,天啊,不说成本,在石棉瓦上作业要出人命阿,那么破烂简易的棚要费那么多劲?他们说要么架设避雷针保护,我算了一下壁雷铁塔的保护高度,哇,老大的成本,还不如拆了棚,本来一两千块搞定,现在我收不到钱,对方也不要检测了,不合格他也不付钱,倒霉,防雷所现在要求像彩钢房之类的,都要在上面明敷避雷带避雷网格,不知各位兄弟在遇见彩钢结构的厂房、仓库在天面做明敷避雷带避雷网吗(金属立柱、彩钢顶棚、二类防雷建筑)?急等回复!
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-13 11:08
呵呵。中招了吧。你说的建筑是一定要按GB 50057标准第47页附录二设计、施工的。

彩钢屋顶要看厚度。一般工厂用的是0.5-0.8mm厚度的。只要下面没有易燃易爆物品,按GB 50057标准第4.1.4条的要求,就直接可以做接闪器用。只要有,哪怕下面是个煤气罐你也得用4mm厚的。要不,你就按附录二设计、施工。


作者: hclmm    时间: 2004-8-14 00:52
你没把防雷中心的勾对好吧
给他点好处,任何问题都解决了,
去防雷中心的时候,先把烟发起,说话的时候委婉点,平时多联系点,我想就没那么多事了,但前提是你的涉笔要过的到关.哈哈哈哈
作者: 空白    时间: 2004-8-14 13:23
别人不是说了吗? 2.0cm下的避雷带是等于废物吗?!
作者: 冻冬    时间: 2004-8-15 18:49
把东西屋脊顶避雷针重新设计高度。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-16 00:02
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/08/16 00:06am 第 1 次编辑]

下面引用由年纪大了2004/08/13 10:02am 发表的内容:
最近帮人作了个小工程,是一个简易的金属支架棚,35X10米,顶上覆盖的是石棉瓦,金属钢架顶棚支架的网格尺寸小于10X10,我打了11根接地桩与金属立柱相连,在东西屋脊顶加了两根一米避雷针,防雷所说不合格,认为 ...

这么破的棚还敢放易燃品,胆子不小,
“顶是石棉瓦;两根一米避雷针;还存易燃品”我看也不合格。且不讲你做的接地效果,一米短针哪能保护的了?这种仓库恐怕也不宜用暗装避雷带。最好换4mm的铁皮屋面,如不现实,就在顶部最高处跑一趟避雷带(不小于20cm高),要是怕踩漏的话,那只有另竖独针啦......
记住:做工程一定要-免除后患。
作者: 年纪大了    时间: 2004-8-16 09:01
它整个金属支架顶棚纵横可以当接闪器阿,防雷所的意思是如果石棉瓦在金属支架的下面就可以。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-17 10:12
是啊,你有能力把石棉瓦放到下面吗?  暗装避雷带现在不提倡使用,尤其是易燃易爆场所直接不能用。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-17 22:20
哈哈,楼上讲的很可能是事实,摆平的可能性也有。
作者: wanyou    时间: 2004-8-19 15:11
下面引用由年纪大了2004/08/13 10:02am 发表的内容:
最近帮人作了个小工程,是一个简易的金属支架棚,35X10米,顶上覆盖的是石棉瓦,金属钢架顶棚支架的网格尺寸小于10X10,我打了11根接地桩与金属立柱相连,在东西屋脊顶加了两根一米避雷针,防雷所说不合格,认为 ...


此设计单纯从技术角度有没有问题??!~
大家发表高见~


作者: 接地者    时间: 2004-8-20 09:29
支持雷神的说法
附录2更合理一些
明敷避雷带是合理的
避雷网格没有必要吧
还要加4(或6)根富兰克林针
1.5~2米就够了
8个mm粗的园钢做避雷带(一百多米)
钢结构做引下
     
从费用来说
材料费可以控制在1000元以下
加个几百的安装费用
1~2千做得下来
当然没有什么利润了
工程白做了。。呵呵


作者: bee    时间: 2004-8-21 22:24
如不想安装避雷带也可以用多针保护的方法,这样施工也方便;另接地装置应该设置成闭合环状。
作者: 年纪大了    时间: 2004-8-25 11:35
关键是石棉瓦屋面,人上不去阿,要摔死的,人上的去我也会做避雷带。
作者: 接地者    时间: 2004-8-25 15:27
呵呵
老人家太把稳了
石棉瓦有什么不能上的
踩领子就是了
哈哈...

作者: 浪ωēī迹‰    时间: 2004-8-25 15:48
下面引用由hclmm2004/08/14 0052am 发表的内容:
你没把防雷中心的勾对好吧
给他点好处,任何问题都解决了,
去防雷中心的时候,先把烟发起,说话的时候委婉点,平时多联系点,我想就没那么多事了,但前提是你的涉笔要过的到关.哈哈哈哈

[em02]: 哈哈,同意!!!


作者: 大胡子    时间: 2004-8-25 16:00
老人家上房要注意安全呀
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-25 17:46
先搭架板。然后上。
作者: 年纪大了    时间: 2004-8-25 22:47
真要按防雷所的要求做,或按你们的主意做,把它的破棚子拆了卖了都不值这工程款的一半价,你们是没见到那破旧样,十几年了,要安全评价没办法,现在他们也不来了,防雷所也不去了,不了了之,我倒霉,收不到钱,协议签的是合格付款,哑巴亏!
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-26 11:07
是够郁闷啊。同情。
作者: bee    时间: 2004-8-26 22:26
下面引用由年纪大了2004/08/25 11:35am 发表的内容:
关键是石棉瓦屋面,人上不去阿,要摔死的,人上的去我也会做避雷带。
连装几根针都没有办法,你们的施工技能也太错了吧?

作者: yuanangel    时间: 2005-1-4 08:50
很搞笑啊呵呵
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-1-4 09:26
同情!
作者: xs02556    时间: 2005-2-5 15:38
应该先设计审批,预算,最签合同,以后就不会这样做了.
作者: ghlsum    时间: 2005-2-19 18:22
付学费
作者: 王志荣    时间: 2005-3-12 16:41
下面引用由接地者2004/08/20 09:29am 发表的内容:
支持雷神的说法
附录2更合理一些
明敷避雷带是合理的
避雷网格没有必要吧
...

 谁让你做事不打招呼呢(防雷中心),顺便说你一句,你的防雷价格做了太低了,你还让不让防雷中心的人吃饭了,特别是他们下属的防雷公司咋办?你的做法玷污了防雷“暴利”说法,实在该死!!!!!!
作者: cazhong    时间: 2005-3-18 15:49
杭州坤升科技股份有限公司是位于杭州市高新技术开发区的企业,主要承担局域网组网、图像监控及防盗报警系统设计和建设,自动化系统集成和科技攻关,专业机房设计施工、专业弱电工程防雷系统设计施工。

呵呵,你们公司还不是一样


作者: michael    时间: 2005-7-2 10:03
做工程,要攷慮全面,特別是給防雷所那幫人吃好。。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2