标题: 室外孤立远程高杆摄像机的防雷方案 [打印本页]

作者: 无壳蜗牛    时间: 2004-8-13 13:05
标题: 室外孤立远程高杆摄像机的防雷方案
室外孤立远程高杆摄像机的防雷方案,为了美观大都不会在旁边做独立避雷针。
如果在本杆(壁厚通常大于3MM的镀锌钢管)上考虑避雷装置:
1、是否有必要在杆顶做一接闪器?
  如果做,接闪器和引下线对杆体的绝缘如何实现?

2、如果采用本杆做接闪器及引下线:a.当雷电直击时的高压如何防护?
                                b.电流通过杆体引下时的强烈电磁感应如何防护?
                                (即屏蔽层如何两端接地?)
                                屏蔽接地如何与防雷接地公用同一接地体?


作者: bee    时间: 2004-8-21 23:13
必须在杆顶安装避雷针,面而且避雷针的高度要满足规范要求,否则摄像枪就会接闪,肯定被损坏,摄像枪外壳要接地,其电源线、视频信号线、控制信号线最好用金属屏蔽层敷设(如光纤可不用),摄像枪要装电源及信号避雷器。屏蔽接地与防雷接地应采用共地不共线的原则。
作者: 无壳蜗牛    时间: 2004-8-25 08:45
是吊装的球形摄像机,外壳是工程塑料的!!!
作者: hclmm    时间: 2004-8-25 13:04
要是摄象机(室外)的高杆只有5米,那还需要安装避雷针吗?
按照GB 50343-2004中规定,摄象机连接解码器的进线和出线要安装避雷器,连接视屏的进线和出线要安装避雷器,那不是要保护一个摄象机要安装4个避雷器啊!!!是不是太投价了?可不可以只在解码器进线端和视屏的进线端安装避雷器啊?(摄象机距离解码器只有5米,均在室外)
作者: bee    时间: 2004-8-26 22:17
一个人站在空旷地方都很容易被雷击中何况是5米高杆?只在进线端安装避雷器,问题只解决50%,方案并不完善。防雷设计的原则:安全可靠、技术先进,最后才是经济合理。出了事谁负责?
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-27 09:42
hclmm:如果是在建筑物避雷带的保护范围内,那可以不安装避雷针。走到哪里都讲得通。至于摄象机的前端保护,ASP有‘电源+视频+云台控制’三合一的保护器。一个就解决问题。
作者: hclmm    时间: 2004-8-29 17:44
通天大哥,你的三合一避雷器安装在什么位置啊???
要是好用,我给我的BOSS推荐一下,以后就用你门DD了
HOHO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-30 10:33
安装位置要看你的摄象机是怎么走线的。一般安装在摄像头进线前就可以。大的球机可以安装在球里。小的,只好挂防水盒安装在球外。
作者: 本-拉灯    时间: 2005-1-7 15:50
哎,说起高杆摄像头防雷就头大,从设计上来说可能只是几句话就解决问题了,但在实际施工当中,很多情况下难度超大啊,现在就在头大中。。。。。。。
作者: xxd0593    时间: 2005-2-22 13:21
也碰到过相关的设计总觉得不完整
有无专门的成功经验
作者: 王志荣    时间: 2005-2-22 14:38
下面引用由hclmm2004/08/25 01:04pm 发表的内容:
要是摄象机(室外)的高杆只有5米,那还需要安装避雷针吗?
按照GB 50343-2004中规定,摄象机连接解码器的进线和出线要安装避雷器,连接视屏的进线和出线要安装避雷器,那不是要保护一个摄象机要安装4个避雷器啊 ...

在小区内,周围有建筑物的情况下是的,只要在进入端加装同轴电缆防雷器即可。
作者: wwyyll    时间: 2005-3-27 20:52
遇到同样的问题,摄像机立在空况的室外,用于监视露天货物,摄像头高约5米。
作者: 大胡子    时间: 2005-4-8 16:48
实际施工难度较大.
楼上的 王志荣   头衔: 乱拳打死老师傅 :
只装一个信号的是您以前没给打过,装多了就知道了.

作者: 气象0202    时间: 2005-6-15 15:40
我认为你们所争论的事,就我的想法  如果监控器的信号线路距离控制器的距离不是很长的话(不大于15m的话,大可不必加装) 如果小于的话,只需进行1头安装即可。
作者: 我行我素    时间: 2005-6-29 11:06
新手的我还在半梦半醒之中,谁能说得更清楚一点????:(
作者: michael    时间: 2005-7-1 18:33
学到了,好多知识啊。谢谢。。。
作者: cxianglo    时间: 2005-12-20 15:34
1、需要做接闪器。可在杆上接一根小避雷针,另测量一下接闪、引下线和地极,保证地阻合乎要求。
2、条件许可,电源、信号和控制线路分别套管埋地,摄像头和主机两端的信号和控制线安对应的防雷器防感应雷。也可安装3合1的,较为方便。
作者: 新新武神装攻    时间: 2005-12-21 17:27
可以参考航空障碍灯的避雷针设计

至于信号防雷,我刚做过一个工程,我要说两句

开始也作了4只+以上避雷器的方案,确实贵

但后来方案改进了,确实不用那么多,我可以说连3IN1都不加了

关键是解码器与控制室两头装

至于解码器到探头,5M的距离,你用镀锌钢管穿管屏蔽掉,效果不要太好

当然,这么做是在没在探头上装避雷针的情况下,也不会有引下线电流问题



作者: 北雷公    时间: 2005-12-23 14:50
呵呵,产品有那么贵吗?只要现场好好做的,应该是没有什么问题的,现场工程问题肯定是可以解决的。就是产品的选择、安装以及接地的问题处理好了,啥事没有。
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-26 01:09
下面引用由北雷公2005/12/23 02:50pm 发表的内容:
呵呵,产品有那么贵吗?只要现场好好做的,应该是没有什么问题的,现场工程问题肯定是可以解决的。就是产品的选择、安装以及接地的问题处理好了,啥事没有。

呵呵。有道理啊。
作者: 1275118190    时间: 2006-1-18 14:26
下面引用由本-拉灯2005/01/07 03:50pm 发表的内容:
哎,说起高杆摄像头防雷就头大,从设计上来说可能只是几句话就解决问题了,但在实际施工当中,很多情况下难度超大啊,现在就在头大中。。。。。。。


请停止食用劣质奶粉!


作者: 清洁工    时间: 2006-1-19 00:32
下面引用由通天雷神2005/12/26 01:09am 发表的内容:
呵呵。有道理啊。

通天老兄最近在忙什么,难得看到你老人家了。
作者: yanwuguang    时间: 2006-1-24 09:53
我们正在施工一个大型企业的防雷工程,有好多室外摄像头,请问通天大哥,电源线、视频线、控制云台三个线都是分开的,三合一的避雷器怎么安装啊?我们在安装完之后,监控室的视频出现晃动的情况,是什么情况!?
作者: yanwuguang    时间: 2006-1-24 09:56
建议通天老大给一个较为完善的方案,包括避雷器的型号!可以给我发个邮件哦:ywg0826@hotmail.com
作者: taflmsl    时间: 2006-3-6 13:42
说到这个问题,我就要给ASP提个意见了:
 你们做的那个三合一的“SV-3/024(220)”的避雷器也太大个了吧,基本上是装不到摄像机里的。而那个防水箱就太节省了,连在里面走线都困难,我用了一次头大了半年=====
作者: 浩瀚    时间: 2006-3-9 08:41
闫主任  给我介绍介绍防感应雷这块啊  最近我也在学习呢  啥时候给我说道说道
作者: yanwuguang    时间: 2006-4-7 17:43
哎,你是斑竹,我才不敢给你介绍呢!
作者: 葛生    时间: 2006-4-12 19:50
我最失败的一次就是一个单位做监控,让我做个方案预算,
别人监控合同价才不到二十万,我防雷的预算就做了十多万,呵呵
作者: 冻冬    时间: 2006-4-14 16:14
呵呵,有前途啊!
作者: 粤涯    时间: 2006-4-20 11:54
我做的是安装了避雷针,然后用的三合一防雷器来做的,都两年啦,还是没有问题的