   菜鸟问题2:选择电源SPD时,按照你们所说的看标称放电电流的大小,一级不小于XX(不知道是多少)KA,二级是40KA,三级是XX(不知道是多少)KA,我看了一下避雷器的资料发现,一般一个N KA的避雷器,标称放电电流是N/2,就拿第二级来算,那不是至少要选择最大通流量为80KA的避雷器了,第一级还要大的多。要知道上百KA的SPD是很贵的,我怕要是我这样选避雷器,公司没生意做了啊,我怎么办呢???????
作者: 大胡子    时间: 2004-8-14 08:59
多找几个国产小厂出的SPD并上不就行了吗,行便宜的.
还有什么问题?看完国标知道什么是10/350和8/20了吗?
作者: hclmm    时间: 2004-8-14 13:44
晕,我们是代理国外品牌的避雷器,怎么能拿国内的SPD来并啊
关于我什么是10/350 什么是8/20 我只知道是什么实验冲击电流,但不明白与避雷器有什么关系啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 斯峰    时间: 2004-8-14 20:03
你代理国外品牌的
作者: 斯峰    时间: 2004-8-14 20:05
上面的话是我按错了。大家见谅啊!1
你做的既然就是避雷器难道你们公司会不讲这些吗?
作者: hclmm    时间: 2004-8-15 16:11
看了下书,明白了!!!!多谢支持
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-16 00:19
哈哈,不是在出题吧。
作者: bee    时间: 2004-8-21 22:47
羊毛出在羊身上!
作者: hclmm    时间: 2004-8-25 13:13
那也要看有没有羊愿意让你剪啊!!!!!
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-25 17:45
下面引用由hclmm2004/08/13 09:46pm 发表的内容:
我的问题真是多啊,哎~~~没的办法,那个叫我是菜鸟喃
   菜鸟问题2:选择电源SPD时,按照你们所说的看标称放电电流的大小,一级不小于XX(不知道是多少)KA,二级是40KA,三级是XX(不知道是多少)KA,我看了一下避雷器的资 ...

见GB 50343第17页表格。

唉。就算错了也是标准错了。呵呵。


作者: hclmm    时间: 2004-8-26 19:44
发一个小问题,GB 50343中,标称放电电流是指每相还是3相之和??
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-27 09:39
那你看看GB 18802.1是怎么说的。三相的和?不知道谁想出来的。
作者: hclmm    时间: 2004-8-31 18:31
我在一本防雷杂志上看到过有人说,国产的避雷器标称放电电流是安三相之和算的,
进口的避雷器是安每一相算的,现在把我都搞晕了
作者: 小虫    时间: 2004-9-1 09:18
看国标吧,我看是你把自己搞晕了,呵呵
作者: solemnity    时间: 2004-9-1 09:41
我在一本防雷杂志上看到过有人说,国产的避雷器标称放电电流是安三相之和算的,
进口的避雷器是安每一相算的,现在把我都搞晕了
 
呵呵,按照三相或者总体通流量的避雷器比较典型的主要是一体化类的,其他的模块应该就不用说了
作者: hclmm    时间: 2004-9-1 15:28
谢谢斑竹哥哥指点,明白了,THANK YOU!!!!